圖紙簡介: 此圖為全套10kV自動高壓無功補償圖紙,主要包括:一次系統原理系統圖,MSC1~4支路(柜)電氣原理圖及接線圖。希望對大家有用 投稿網友: guo75399406 上傳時間: 2014-07-18
高壓SVC系統維護完了以后,,正常生產投運時發現,晶閘管的擊穿指示燈亂閃,,檢查又沒有晶閘管被擊穿,;TCR電流是原來的十分之一左右大小,功率因數提不上去,,總在0.89和0.91之間,。這個大概是什么原因造成的啊,?
高壓無功補償裝置控制系統包括四個部分,。 第一部分為“TCR基波電流(或電抗)參考值計算”,即根據裝置的無功電流(或功率)需求,,計算其中的TCR基波電流(或功率,,或電抗)參考值;如果裝置的參考輸入為無功電流需求,實時測得FC支路的電流有效值,,則TCR支路電流的參考值即為前者減去后者,。 第二部分為“觸發延遲角計算”,即根據TCR的無功電流或電抗的參考值變換得到晶閘管的觸發延遲角,,有以下幾種方法可以實現: (1)模擬電路法,,通過模擬電路構造模擬函數發生器,將輸入信號(如TCR支路的電流參考值)變換成一個與觸發延遲角成正比的輸出信號,。 (2)數字查表法(DIGITALLOOKUPTABLE),,將輸入參考值與觸發角的函數關系用一個數字表存儲起來,,“觸發延遲角產生”模塊每隔一定的時間,根據輸入查表獲得對應的觸發延遲角,。 (3)微處理器方法(MICROPROCESSORBASEDMETHOD),,采用單片機或者計算機構成信號處理系統,它根據參考輸入,,實時計算觸發延遲角,。 第三部分為“同步定時”,即向脈沖控制提供同步用的
動態無功補償是將電抗器和電力電容器并聯使用,,利用智能控制器檢測電力系統的負載情況,,通過晶閘管對電抗器和電力電容器進行控制或投切,動態地進行無功功率補償,。
隨著社會的發展,電網供電但是,隨著大量的感性負荷進入,為了保障電網的質量運行,就必須補償大量的無功功率.因此,對無功補償設備的
無功功率補償(VARCOMPENSATOR)簡稱無功補償裝置,,在電力供電系統中所承擔的作用是提高電網的功率因數,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,,提高供電效率,,改善供電環境。所以無功功率補償裝置在電力供電系統中處在一個不可缺少的非常重要的位置,。合理的選擇補償裝置,,可以做到最大限度的減少網絡的損耗,使電網質量提高,。反之,,如選擇或使用不當,可能造成供電系統,,電壓波動,,諧波增大等諸多因素。
請教:無功電容補償控制器的具體工作原理是怎樣的,?是通過什么來測算功率因素,?補償控制器的電流信號是否一定要從進線柜引入?另外,,目前國內單臺補償柜的容量在實際運用中到底可達到多大,?
前幾天,我在調試一臺高壓無功補償柜的時候發現了一個問題,,第一路動作不靈敏,,這個系統共1500KVAR,其中第一路是100,,第二路是200,,第三路是400,第四路是800,,控制器設置為編碼投切,。當高壓線路停下來的時候(還有一點負載),,第一路有時候能切,有時候不能切,,我嘗試了好多辦法都沒辦法,,如改變C/K值,把第一路的電容值設值大點等等,,問控制器廠家,,他說是控制器的邏輯問題,切掉的時候功率因數不夠,,投入時又過補,,所以控制器起保護作用不動作??墒菍嶋H的情況是,,如果切除了還是顯容性系統啊~~到底是什么原因啊,?有誰知道,,來說明一下。
圖紙簡介: 高壓無功補償柜,五路自動投切全套圖紙,,系統及二次接線圖,。高壓系統圖1張,二次原理圖2張,,端子圖6張,。電容補償柜繼電保護裝置完整,可手動,、自動操作,采用直流220V操作電源,。 投稿網友: afeihust 上傳時間: 2
高壓10kv無功補償控制一次系統圖,二次原理圖,二次接線圖.真空接觸器投切5路電容器組.每組電容600kvar.本人剛完成的圖紙,拿來與大家免費共享.希望在此多多的交流,多多的學習.希望能夠尊重本人的勞動成果,交流經驗.
昨天有人和我說低壓側如果不進行無功補償,,在高壓側進行補償會增加補償容量,,因為低壓側無功功率需要換算到高壓側,也沒給我解釋清楚,,有人可以給我解釋一下嗎,,我沒有理解?因為就我原來的理解,,低壓側就地補償可以減少無功功率的傳輸,,但是并不知道還有折算一說,,高低壓同站布置的話,除了會加大變壓器容量,,增加進線電纜截面外,,我不知道為什么會折算到高壓側會增加補償容量,有沒有同學可以來討論一下,,解釋解釋啊,。感謝wuchiqun。那有沒有負荷計算,,高低壓無功需要換算一說,,請各位賜教了[ 本帖最后由 killazy 于 2011-5-11 10:22 編輯 ]
請問下一臺容量12500KVA的35KV變壓器,,功率因數0.8,,現在要上高壓無功補償使功率因數到達0.94,那么高壓無功補償容量要多少Kvar,?請知道的大俠幫忙算算,!
無功功率補償(Reactive power compensation),簡稱無功補償,,在電力供電系統中起提高電網的功率因數的作用,,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,提高供電效率,,改善供電環境,。無功補償技術在配電網中的應用就是借助于無功補
請各位前輩說一說電容無功補償原理,,要通俗的,,直觀的,不要說為了提高功率因素那些,。因為勵磁無功是必須的,,是不是并聯了電容,,那無功就減少了。最好用電流的流動來說明,。謝謝,。
有做高壓無功補償的??小弟最近被安排做高壓無功補償,誰能給指點一下???一堆的資料,頭都昏掉了,。 總容量?800KVar 配置:120Var單相電容器*3相*5組 1,、電壓互感器作放電用,需要每個電容器配一個么,?還是所有的電容器配一個,?即電壓互感器配5組還是1組? 2,、因為電容器是接成惹?,熔斷器加在哪個位置更好一點呢?方案a,、b哪種更好一點呢,? a:電容器和熔斷器串聯后,形成一支路,,再把3個這樣的支路連接成一個大三角形 b: 電容器連接成一個小三角形,,再串聯3個熔斷器 3、電壓互感器是并聯在電容器兩端,,還是"電容器+熔斷器"的兩端,??jī)煞N方案都有人說的,哪種更好一點呢,?謝謝,!
無功補償原理及應用分析
單位的電熱爐是10kv,,26萬千瓦的,需要從0.86補到0.96,,需要補多少啊,,要多少臺高壓補償柜!?。,。〖?,等待ing,,,,,謝謝大家了?。?!
高壓無功補償原理
高壓無功補償原理專題,,為您提供高壓無功補償原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓無功補償原理 相關的專業交流討論,,更多高壓無功補償原理相關內容請?jiān)L問