先上圖。圖1,2是低壓配電系統中,,1段母線,,2段母線的自動功率補償柜。但是一段母線有兩個柜子,,一個功率補償主柜,,一個輔柜。3,4圖可以看到控制原理圖,。我想問你下一段的1段的兩個功率補償柜之間連接的電纜起什么作用,。2段的功率補償柜是否需要連接到1段的主柜上面?
總電流600A,補償器的取樣電流是2.6A電壓是380V,,顯示功率因數值-51,,手動補償越補越低,到-26,,這是為什么,?請高手指點,在這里謝謝了,。
高壓SVC系統維護完了以后,,正常生產投運時發現,晶閘管的擊穿指示燈亂閃,,檢查又沒有晶閘管被擊穿,;TCR電流是原來的十分之一左右大小,功率因數提不上去,,總在0.89和0.91之間,。這個大概是什么原因造成的啊,?
10KV高壓自動無功補償成套裝置 ZRTBBZ
我用紅筆圈的這是什么東西,,在這個柜子的作用
隨著社會的發展,電網供電但是,隨著大量的感性負荷進入,為了保障電網的質量運行,就必須補償大量的無功功率.因此,對無功補償設備的
前幾天,我在調試一臺高壓無功補償柜的時候發現了一個問題,,第一路動作不靈敏,,這個系統共1500KVAR,,其中第一路是100,第二路是200,,第三路是400,,第四路是800,控制器設置為編碼投切,。當高壓線路停下來的時候(還有一點負載),,第一路有時候能切,有時候不能切,,我嘗試了好多辦法都沒辦法,,如改變C/K值,把第一路的電容值設值大點等等,,問控制器廠家,,他說是控制器的邏輯問題,切掉的時候功率因數不夠,,投入時又過補,,所以控制器起保護作用不動作??墒菍嶋H的情況是,,如果切除了還是顯容性系統啊~~到底是什么原因啊,?有誰知道,,來說明一下。
無功自動補償元件:1,、熱繼電器是做什么的,??如果是過載保護,,過載如何引起的,?2、熔斷器是做什么,?,?是過電流保護么?,?,?過電流是如何引起的?,?短路,???
昨天有人和我說低壓側如果不進行無功補償,在高壓側進行補償會增加補償容量,,因為低壓側無功功率需要換算到高壓側,,也沒給我解釋清楚,有人可以給我解釋一下嗎,,我沒有理解,?因為就我原來的理解,低壓側就地補償可以減少無功功率的傳輸,,但是并不知道還有折算一說,,高低壓同站布置的話,除了會加大變壓器容量,,增加進線電纜截面外,我不知道為什么會折算到高壓側會增加補償容量,,有沒有同學可以來討論一下,,解釋解釋啊。感謝wuchiqun,。那有沒有負荷計算,,高低壓無功需要換算一說,請各位賜教了[ 本帖最后由 killazy 于 2011-5-11 10:22 編輯 ]
請問下一臺容量12500KVA的35KV變壓器,,功率因數0.8,現在要上高壓無功補償使功率因數到達0.94,,那么高壓無功補償容量要多少Kvar,?請知道的大俠幫忙算算!
在配電系統中,使用無功自動補償器的話,是不是一定不會出現過補償這種情況?(因為記得它是根據采樣獲得的功率因數值自動投切電容器組)如果誰對無功自動補償器有詳細的了解的話,還請介紹一下無功自動補償器的工作原理及其主要功能.要是還能提供一份圖的話,那就太感謝了!
有做高壓無功補償的嗎？小弟最交安排做高壓無功補償,,誰能給指點一下?。恳欢训馁Y料,,頭都昏掉了,。 總容量?800KVar 配置:120Var單相電容器*3相*5組 1、電壓互感器作放電用,,需要每個電容器配一個么,?還是所有的電容器配一個,?即電壓互感器配5組還是1組? 2,、因為電容器是接成三角形,,熔斷器加在哪個位置更好一點呢?方案a,、b哪種更好一點呢,? a:電容器和熔斷器串聯后,形成一支路,,再把3個這樣的支路連接成一個大三角形 b: 電容器連接成一個小三角形,,再串聯3個熔斷器 3、電壓互感器是并聯在電容器兩端,,還是"電容器+熔斷器"的兩端,?兩種方案都有人說的,哪種更好一點呢,?謝謝,!
單位的電熱爐是10kv,26萬千瓦的,,需要從0.86補到0.96,,需要補多少啊,要多少臺高壓補償柜?。,。?!急,,等待ing,,,,,謝謝大家了!??!
1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,,然后算出視在功率,,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,,不知道這個經驗是為什么呢,?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,,這樣做應該沒有問題吧?2,、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,,屬于低壓側無功補償,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,,而下面的設備不在補償范圍之中,,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么,?3,、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用,?4:變壓器都知道是無功負載,,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功???這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,,呵呵,再思考思考
cad版的DS3型高壓無功自動補償裝置電氣設計圖全套,。包括設計說明書,、補償方案配置、主接線圖,、元器件明細表,、安裝基礎、內部結構示意圖,、外觀示意圖等,。
圖紙簡介: 高壓無功補償柜,五路自動投切全套圖紙,系統及二次接線圖 投稿網友: afeihust 上傳時間: 2013-09-06 圖紙
我是100kva變壓器,,為什么突然無功補償控制器電容不能自動補償了,,之前還好好的,請問一下當負載達到多少個電流時無功補償控制器才會自動投入電容??!
高壓動態補償柜在電力系統中起到的作用就不得不提一下用電的功率因數的定義了,那么什么是用電的功率因數呢? 用電功率因數是指用電負荷的有功功率與視在功率的比值,。電力用戶用電設備,,如變壓器、感應電動機,、電力線路等,,除從電力系統吸取有功功率外,還要吸取無功功率,。無功功率僅完成電磁能量的相互轉換,,并不作功。無功和有功同樣重要,,沒有無功,,變壓器不能變壓,電動機不能轉動,,電力系統不能正常運行,。無功功率的消耗導致用電功率因數降低,因而占用了電力系統發供電設備提供有功功率的能力,,或增加了發送無功功率的設施,,同時也增加了電力系統輸電過程中的有功功率損耗。因而世界各國電力企業對電力用戶的用電功率因數都有要求,,并按用戶用電功率因數的高低在經濟上給予獎懲,。 SVG高壓動態補償柜在電力系統中的作用: