高壓SVC系統維護完了以后,,正常生產投運時發現,晶閘管的擊穿指示燈亂閃,,檢查又沒有晶閘管被擊穿,;TCR電流是原來的十分之一左右大小,,功率因數提不上去,,總在0.89和0.91之間。這個大概是什么原因造成的???
先上圖。圖1,2是低壓配電系統中,,1段母線,,2段母線的自動功率補償柜。但是一段母線有兩個柜子,,一個功率補償主柜,,一個輔柜。3,4圖可以看到控制原理圖,。我想問你下一段的1段的兩個功率補償柜之間連接的電纜起什么作用,。2段的功率補償柜是否需要連接到1段的主柜上面?
總電流600A,補償器的取樣電流是2.6A電壓是380V,,顯示功率因數值-51,,手動補償越補越低,到-26,,這是為什么,?請高手指點,在這里謝謝了,。
10KV高壓自動無功補償成套裝置 ZRTBBZ
前幾天,,我在調試一臺高壓無功補償柜的時候發現了一個問題,第一路動作不靈敏,,這個系統共1500KVAR,,其中第一路是100,第二路是200,,第三路是400,,第四路是800,控制器設置為編碼投切,。當高壓線路停下來的時候(還有一點負載),,第一路有時候能切,有時候不能切,,我嘗試了好多辦法都沒辦法,,如改變C/K值,把第一路的電容值設值大點等等,,問控制器廠家,,他說是控制器的邏輯問題,切掉的時候功率因數不夠,,投入時又過補,,所以控制器起保護作用不動作??墒菍嶋H的情況是,,如果切除了還是顯容性系統啊~~到底是什么原因啊,?有誰知道,,來說明一下。
我用紅筆圈的這是什么東西,,在這個柜子的作用
無功自動補償元件:1,、熱繼電器是做什么的?,?如果是過載保護,,過載如何引起的?2,、熔斷器是做什么,??是過電流保護么,?,?,?過電流是如何引起的?,?短路,??,?
隨著社會的發展,電網供電但是,隨著大量的感性負荷進入,為了保障電網的質量運行,就必須補償大量的無功功率.因此,對無功補償設備的
昨天有人和我說低壓側如果不進行無功補償,,在高壓側進行補償會增加補償容量,,因為低壓側無功功率需要換算到高壓側,也沒給我解釋清楚,,有人可以給我解釋一下嗎,,我沒有理解?因為就我原來的理?,低壓?cè)就地補償可以減少無功功率的傳輸,,但是并不知道還有折算一說,高低壓同站布置的話,,除了會加大變壓器容量,,增加進線電纜截面外,我不知道為什么會折算到高壓側會增加補償容量,,有沒有同學可以來討論一下,,解釋解釋啊。感謝wuchiqun,。那有沒有負荷計算,,高低壓無功需要換算一說,請各位賜教了[ 本帖最后由 killazy 于 2011-5-11 10:22 編輯 ]
單位的電熱爐是10kv,,26萬千瓦的,,需要從0.86補到0.96,需要補多少啊,,要多少臺高壓補償柜?。。,?!急,,等待ing,,,,,謝謝大家了!?。?/p>
在配電系統中,使用無功自動補償器的話,是不是一定不會出現過補償這種情況?(因為記得饲根據采樣獲得的功率因數值自動投切電容器組)如果誰對無功自動補償器有詳細的了解的話,還請介紹一下無功自動補償器的工作原理及其主要功能.要是還能提供一份圖的話,那就太感謝了!
有做高壓無功補償的嗎？小弟最交安排做高壓無功補償,,誰能給指點一下?。恳欢训馁Y料,,頭都昏掉了,。 總容量?800KVar 配置:120Var單相電容器*3相*5組 1、電壓互感器作放電用,,需要每個電容器配一個么,?還是所有的電容器配一個?即電壓互感器配5組還是1組,? 2,、因?yàn)殡娙萜魇墙映扇切危蹟嗥骷釉谀膫€(gè)位置更好一點呢,?方案a,、b哪種更好一點呢? a:電容器和熔斷器串聯后,,形成一支路,,再把3個這樣的支路連接成一個大三角形 b: 電容器連接成一個小三角形,再串聯3個熔斷器 3,、電壓互感器是并聯在電容器兩端,,還是"電容器+熔斷器"的兩端?兩種方案都有人說的,,哪種更好一點呢,?謝謝!
請問下一臺容量12500KVA的35KV變壓器,,功率因數0.8,,現在要上高壓無功補償使功率因數到達0.94,那么高壓無功補償容量要多少Kvar,?請知道的大俠幫忙算算,!
1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功,、無功,然后算出視在功率,,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢,?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,,這樣做應該沒有問題吧,?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,,屬于低壓側無功補償,,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,而下面的設備不在補償范圍之中,,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,,這個補償范圍的定義是指什么?3,、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用,?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功?。窟@個和別人今天爭論了很長時間,,我認為是的,,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,,再思考思考
cad版的DS3型高壓無功自動補償裝置電氣設計圖全套,。包括設計說明書、補償方案配置、主接線圖,、元器件明細表,、安裝基礎、內部結構示意圖,、外觀示意圖等,。
圖紙簡介: 高壓無功補償柜,五路自動投切全套圖紙,,系統及二次接線圖 投稿網友: afeihust 上傳時間: 2013-09-06 圖紙
我們廠是新建項目,新的電弧爐終于投產了,,前幾個月終于見到安裝了,,前一個月廠家叫變流技術國家工程中心的那幾個人終于把35kVSVC投運了,,調試還挺快的,,就是上電的時候有幾次問題,搞了一天多天就好了,,運行一個多月了,,補償效果感覺還不錯,比較明顯,。以后這個主任讓我負責管這個SVC日常維護,,發點小錢給我就好,哈哈,!原來SVC是這樣啊,,他們叫TCR+FC形式。搞不懂,,好像是晶閘管控制電抗器什么的,,我們他們什么意思,解釋了一通,,什么動態檢測什么改變觸發角,,還是搞不太懂??戳怂麄兗夹g(shù)方案,比較詳細,,我開始研究FC部分,,感覺電容器部分還是有很多文章的。TCR部分暫時還搞不懂,感覺無功補償還是有市場的,,他們公司還不錯,,國家級的研究中心哦,沒去過他們那里,,好像和鐵道部有些關系,。他們說是光電觸發同步性能好,我也搞不清什么好不好,。最初我想學學DSP,,他們是DSP控制系統,,感覺挺先進的,,只有一個柜子作為控制的。別家好像有幾個柜子的,。畢竟花了錢,,還是覺得值得的。國內做這個好像不多,。我只知道電科院做過,。技術應該差不多吧。我有個同學在首鋼好像是用電科院的,,不過電科院的
原來用的是老式的補償器,今天剛買了一個新的就換上了,白天上班的時候可以自動投入,可是我到了下班去看一下.功率因數只有,0.50左右,等了好長時間也不見一組電容投入,,我是這樣設置的,投入門限是,12,切除門限是1因為電容柜里面的電容不是一樣的最大的?8Kvar 最小的是3Kvar.然后時間選的是25秒.目標功率因數設置是0.93,大伙看看我的設置有問題嗎?我廠的變壓器是,200Kvar,電容選用10組,其中6Kvar2組,18Kvar4組,3Kvar1組,還有兩組都是3Kvar+6Kvar連在一起用的.白天的時候補的還可以,可是到了下班補的就不好了,不是過了就是小了頭疼死了,哪們大哥可以幫幫我啊?
高壓無功自動補償