無功補償串聯電抗器燒毀,,求助,。
在變電站無功補償中,,在什么情況下用1%的串聯電抗器? 最近在河南的一個方案中,,變電站用了1%的電抗器,;但主管說有風險,不知道大家有什么看法,。
想問一下,,如果在我的無功補償電容柜前串聯一個電抗器,那我的實際最大補償容量會低于總容?,有沒有哪位大神算過,,有多大的影響,最好能通過計算公式解答一下,,謝了
原有一臺250kVAR的電容柜,,選擇的是10路415V的25kVAR的電容,不配電抗器?,F(xiàn)場用戶要求改造,,用戶要求在電容器前面加電抗器,電容器要求選用電壓為525V的電容器,,請教電容器及電抗器怎么選擇,,電容器的容量及電抗器的怎么計算。
35kV無功補償裝置 串聯電抗器下端割出一不完整圓環 為什么?,?
在變電站無功補償中,,在什么情況下用1%的串聯電抗器,?最近在河南的一個方案中,變電站用了1%的電抗器,;但主管說有風險,,不知道大家有什么看法。
俺先對無功功率的一些基本概念進行闡述。1,、電力系統中定義感性無功功率為正,,容性無功功率為負,因而我們平時所說的無功就是指感性無功,;2,、電感吸收感性無功,相當于發出容性無功,;電容吸收容性無功,,相當于發出感性無功;3,、感性無功功率是電壓超前電流,,容性無功功率是電壓滯后電流。下面是我的問題:1,、并聯電抗器是吸收容性無功,,也就相當于發出感性無功,這樣理解對不對,?2,、如果上面的理解正確的話,那么深入進行分析:并聯電抗器有一個作用為:在長線路空載或者輕載的工況下,,由于線路的電容效應,,線路上電容電流在線路電感上的壓降引起工頻電壓升高。并聯電抗器可以提供感性電流,,抑制由分布電容產生的充電功率,,最終抑制工頻電壓的升高;而在重負荷工況下,,就要相應地減少并聯電抗器提供的感性無功,,這樣的理解對不對?3、系統中的電流主要為感性電流還是容性電流,?如果是感性電流為主,那么根據感性無功增加使母線電壓降低,,容性無功增加使母線電壓升高,。系統的大多數工況下,電壓本來就低,,并聯電抗器的使用會讓電壓更低,,這個問題怎么理解?[<
低壓配電系統中采用了有源濾波柜來抑制諧波,,無功補償柜中的電抗器是否還需要設置,,若需要設置是否設置電抗率為0.1%~1.0%的電抗器限制涌流來保護電容器即可,還是需要設置電抗率更高的,。
10KV電壓系統下電容器一般是11除根號3電容器星接方式,,電抗器容量是電容器容量乘電抗率,這里的電容器容量是指實際輸出容量還是電容器標注容量,。如果選用12除根號3電容器,,用在10KV系統內,星接,,那么電抗器容量是按電容器標注容量計算還是按實際輸出容量計算,。例如:12除根號3電容器容量300單相,組成900Kvar,電抗器選用6%電抗率,,容量是900乘0.06=54Kvar嗎,? 如果是按照11除根號3 300Kvar單相組成900Kvar 配1%電抗器做限流電抗,電抗器容量為9Kvar,,如果這個電抗器用在12除根號3 300Kvar組成的900Kvar里會有什么影響,、
無功補償柜的作用就是提高功率因數,降低線路的損耗,,增加變壓器的使用裕度,。 在電容器前端串聯電抗的作用是防止電容器和用電系統發生串、并聯諧振,,導致諧波被放大,,而使電容器過電流而 損壞,其次的話串聯電抗器還可以起到限制涌流的作用,。如1%的電抗器只是抑制電容器合閘瞬間的涌流,;6%電抗器是抑制5次及以上諧波的。 電抗器分兩種:限流電抗和諧波電抗,。過去都是用限流電抗+普通接觸器,,現在有專門切換電容器的接觸器了,一般不再需要限流電抗;當系統中諧波較大時,,應增加諧波電抗,,此時電容器要用消諧電容器,組成靜態補償和濾除諧波裝置,。一般為了減小響應時間,,現在應考慮使用動態補償和消諧裝置。 補充一點,,當負荷中諧波成分較多的時候(如帶有電焊機,,電爐等)就必須加濾波電抗器,且濾波電抗器要與系統中的諧波次數相匹配(如主要為5,、7次諧波的話匹配6%的電抗),。并且此時電力電容器的額定電壓要選高一等級。 電容補償柜中安裝電抗器,,有兩種目的:1.限制電容投入時的涌流,。2.在存在大量諧波電流的系統中,串電抗
請大家幫?!現有6*30Kvar的電容器組,,單個電容器數據:3相電壓800v,額定電流21.7安培,,電容149微法,, 要抑制5次.7次的諧波,選6%的電抗率,,計算出來的三相電抗器的參數為0.68毫亨,, 是否正確? 附計算公式2*3.14*50*L=1/(2*3.14*50*c)*0.06
農網35kv變電站,,其中一個變電站主變容量?2*4000+5000kva,,在10kv系統中電容器選擇了2100kvar,生產科的人說當電容器超過1500時要加裝電抗器,,電抗器的主要作用是用來限制短路電流及回路電流過大,想請教各位無功補償與電抗器的知識,!
1. 前言 電力電容器和與之配套的串聯電抗器在電力系統中的無功補償,、降低線損以及限制合閘涌流與高次諧波方面的作用已被國內外運行實踐所證實,。由于電抗器高次諧波電流含量與電網諧波源狀況,、阻抗參數和電容器裝置回路阻抗參數有關,,因此在實際應用中電抗率的取值是不同的,。這就要求我們在設計中要有針對性,。以免出現不必要的問題。 2. 合閘涌流 合閘涌流問題之所以引人注意,,是因為它對電力系統和用戶產生多方面的不利影響,。有時會造成設備損壞和系統事故。 電容器投運合閘時產生的合閘涌流一般分兩種情況:第一種是單組電容器的合閘涌流,,此種合閘涌流一般都小于開關設備允許的最大合閘涌流,,故一般不采取限制涌流措施,;第二種是已有一組或多組電容器在運行,再投入另一組時的合閘涌流,。實踐證明,此合閘涌流可以達到電容器組的額定電流的20~250倍,。其放電電流值為: I=√U/XLXC=√QC/XL (1) 式中:XC-電容器的容抗,; XL-電路的感抗; QC-電容器的無功功率,; 由式(1)可知,,在電容器回路中裝設串聯電抗器,增大電路的感抗,,
假設當一臺電容器串聯一臺可調電抗器后,并聯在線路上,,當電抗器的感抗由0調節至2倍的電容器容抗時,,整個容感系統對線路的無功出力該如何變化根據功率計算公式Q=U2/X假設電壓恒定,,為剛性,,當感抗為0時,,無功出力就是U2/Xc;當感抗開始增加,,無功出力為U2/(Xc-Xl),,無功出力開始增大,;當感抗接近于容抗,,但仍小于容抗時,,無功出力會變的非常大當感抗增加到等于容抗的瞬間,,無功功率會發生一個180°的大反轉,;當感抗繼續增加,,無功出力慢慢減小,,呈感性是這樣嗎,怎么感覺很懸乎,。
電壓串聯電抗器7%抗幾次諧波,,5次諧波對于6%。7%哪個效果好,。還有7%與6%哪個對3次諧波放大要大,。 6%夠了為什么要7%成本都要高
我公司低壓無功補償電容器柜內串聯的電抗器電纜接頭經常燒壞,還發生過電容器擊穿現象,;電抗器電纜原來是25的后來換成了35的但還是燒壞,,廠家來人說是高次諧波的原因,,這段線路上有一臺加熱器,,廠家說是加熱器產生的高次諧波,,建議我們安一臺靜止無功發生器,,一臺要十幾萬,。我想問一下,,廠家說的靠譜嗎,除了高次諧波還有那些原因,,求教。順便說一句廠家測的諧波都是偶次諧波,,最多測到了10次,,不應該都是奇次諧波嗎,,請大神解惑。
請教下面圖片中用紅色圓圈標注的K,是否為電抗率,?如是的話?那電抗器的額定電壓豈不是只有幾十伏或十幾伏(在低壓系統中),?提前謝謝您的回復,。
JB5346解釋電抗器額定容量為:電抗器額定容量=電抗率×電容器組容量,,感覺電抗率還要取決于電容容量。難道電抗率不是僅取決與電抗器自身的特性嗎,?如果不知道電容容量,,我要怎樣測量一個電抗器的電抗率? 電抗器的問題本人比較外行,,請您講解詳細一點,,非常感謝。
我是成套的,,設計院沒有提供電抗器的型號,,我按照常規電抗率6%選型的,結果現場燒了,,請教:無功電容補償柜電抗器選型過程中,,從哪些資料中可以確定電抗器的參數, 比如:800kVA變壓器 6kV變0.69kV,, 在電抗器選型中,,電壓知道,但電抗率及其他參數如何進行選?。ㄈ绾蔚弥?次或5次諧波),,需要考慮那些情況,,請各位賜教!??!
0引言 并聯電容器裝置具有投資省、損耗低,、安裝與運行維護簡單等優點,在電力部門與電力用戶中得到廣泛應用,。近年來,由于非線性負荷的迅速增加,,注入電網的諧波電流亦相應增加,,導致電網電壓畸變日益嚴?,對包括并?lián)電容器在內的各種電氣設備造成危害,,影響他們的安全運行,。同時電容器投入電網后,,會產生所謂“諧波放大”現象,加劇諧波危害,,為了抑制這些現象的發生,一般在電容器回路中串聯電抗器,。另外,,為了抑制電容器裝置的合閘涌流,,也常在電容器回路中串聯電抗率為0.1%~
無功補償串聯電抗器