在機械投切電容的無功補償控制理論中,需不需要向晶閘管投切電容器(TSC)那樣,,要檢測切除狀態的電容器兩端的電壓和電網中瞬時電壓的壓差,,要等到壓差為零即電壓相等時再投入電容器(包括檢測電壓的極性)?
前幾天,,我在調試一臺高壓無功補償柜的時候發現了一個問題,,第一路動作不靈敏,,這個系統共1500KVAR,其中第一路是100,,第二路是200,,第三路是400,第四路是800,,控制器設置為編碼投切,。當高壓線路停下來的時候(還有一點負載),第一路有時候能切,,有時候不能切,我嘗試了好多辦法都沒辦法,,如改變C/K值,,把第一路的電容值設值大點等等,問控制器廠家,,他說是控制器的邏輯問題,,切掉的時候功率因數不夠,投入時又過補,,所以控制器起保護作用不動作,。可是實際的情況是,,如果切除了還是顯容性系統啊~~到底是什么原因?。坑姓l知道,,來說明一下,。
我們的住宅變是800KVA,無功補償柜設計容量為240KVAR,每步投切容量為20KVAR,如果把無功補償柜容量還是做成240KVAR,但每步投切容量改為30KVAR,請問這樣可不可以,有沒什么影響?謝謝了
1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功,、無功,,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,,我算的無功補償量是1840KVAr,,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧,?2,、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,,而下面的設備不在補償范圍之中,,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么,?3,、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,,互為備用,,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,,即吸收無功,,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊,?這個和別人今天爭論了很長時間,,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,,呵呵,,再思考思考
本人非電力專業,目前需要寫電容器投切算法,有些問題請教大家!循環投切方式中"分相分組循環"與"三相循環"應該怎樣理解,能否舉例子說明?編碼投切方式中"分相編碼"與"三相編碼"又應該怎樣理解,希望舉例子說明?謝謝!
現在有個項目用的正泰的無功補償控制器NWK1-G型,。目前出現了他的超前燈和滯后燈經常的頻繁交替的亮,繼電器就頻繁的工作,,電容頻繁的投切,, 造成繼電器和線路經常的被燒毀。他現在帶的負載有兩個大功率的變頻器,,1000的變壓器,,目前線路電流大概用了1000A。曾嘗試投切延時調大,,投入門限調小,, 都沒有效果!想請教各位大神,, 有沒有什么好的辦法可以解決,!
最近接手做了一批低壓電容柜,由于元件都是選用的一些小廠家的東西,對于電容器二次投切時標準中規定電容器端電壓應低于10%才能投切;由于電容器和控制器是一個廠家的,所以請教廠家的技術人員他們的控制器能否保證電容器二次投切時電壓應低于10%;廠家回答需要開關廠自己設定時間,他門的說明書上的投切延時是5-250S;感覺不太對;廠家的技術人員又講不太明白;請教各位專家尤其是生產控制器廠家的專家指教一下,電容器二次投切時電壓如何保證!
一般常見的都是等容量的電容器投切,那么如果是不等容量的電容器又該如何投切呢?選擇帶有選擇功能的控制器就可以了嗎?還需什么?能否有無功補償方面的高手,留下聯系方式本人敬請指教
畫系統圖,,發現無功補償中編碼投切方式不知道怎么設定,?1、那1-1-2-2-2-.....是設定好了?還是需要自己設定,?2,、若需自己設定,應遵循什么規則,?
投切電容器型無功補償裝置在投入一組電容時,,為實現無沖擊投切,,三相要在不同時刻分別投入,一般是滯后120°,,這種投切會不會對電網中先投入的一項產生沖擊,,導致三相不平衡?會有嚴重后果嗎,?
一配電所供兩個車間用電:巖石破碎車間382KW,,需要系數0.7,,功率因數0.65,;水處理車間431.25KW,,需要系數0.8,功率因數0.75,;另外還有3條連鎖的膠帶機,,297KW,需要系數0.7,,功率因數0.7,。設備容量共1110.25KW,加權后的需要系數和功率因數分別為0.74和0.7,。我選用1250KVA的變壓器,,補償無功300Kvar,提高功率因數到0.85,。請教各位:1,、變壓器的容量是否偏小,?2,、低壓補償的效辊么樣?/p>
補償當中有些補償控制儀表是根據功率因數進行投切,而有些是根據設備電壓或電流,,請問根據功率因數進行投切補償時,,是怎么實現控制投切的補償量的?,?,?病請?jiān)敿氈v解一下兩種投切的不同及優缺點!??!先在此謝過!??!
這個表怎么解釋啊 有人知道嗎
現在有個站上安裝有無功補償裝置,,我是這樣設計的,見附件圖不知道合不合理,,再有就是電容器下端需要接地嗎,?好像如果接地的話需要經電抗器接地或者經避雷器接地,關于這方面有沒有標準設計
現在變壓器是10/0,。69的那么我電容柜 里面 電容 電抗,,接觸 避雷器 功率表 都應該選690 的,我切換電容接觸器 選用人民廠的,,只有380 V 的 不知道可不可以,,如果換成普通接觸器 有690V 的 不知道可以代替不, 二,,避雷器 最高只有500V 的 ,,不知道能用不。
高手請指教:我在單位負責電壓無功工作,,請問10KV的配電變壓器的電容怎么加效果最好按什么計算電容大?。课抑酪粋€(gè)供電公司是按變壓器容量的10%固定補償,,然后在按(45-10)=35%按容量的35%再添加自動補償的電容器添加的組數根據負荷波動的大小決定你們看這樣科學嗎,?
在有較多一二級負荷的變電所里有2臺變壓器,一二級負荷采用雙回路電源供電,每臺變壓器都對所有的一二級負荷供電,如何確定每臺變壓器的無功補償容量啊?正常運行時因為不確定一二級負荷到低是從由哪一臺變壓器供電.無功補償過多有什么影響?
原來在收費網站下載的,拿出來共享?!痘贒SP的諧波抑制和無功補償裝置的研究和設計》大小2.5M
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,,一個是2.5T,一個是1.5T的,,近兩個月,因為計劃再上一臺3T的電爐,,現增加了一個1600kva的變壓器,,可是,負荷沒增加,,功率因數上不去了,。是什么原因呢,我們知道,,中頻爐諧波非常厲害,,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,,請各位高手幫忙解釋一下
總電流600A,,補償器的取樣電流是2.6A電壓是380V,,顯示功率因數值-51,手動補償越補越低,,到-26,,這是為什么,?請高手指點,,在這里謝謝了。