  • 關于自動無功補償的困惑

    先上圖,。圖1,2是低壓配電系統中,1段母線,2段母線的自動功率補償柜,。但是一段母線有兩個柜子,,一個功率補償主柜,,一個輔柜。3,4圖可以看到控制原理圖,。我想問你下一段的1段的兩個功率補償柜之間連接的電纜起什么作用。2段的功率補償柜是否需要連接到1段的主柜上面,?

  • 無功補償不能自動為什么?

    總電流600A,,補償器的取樣電流是2.6A電壓是380V,,顯示功率因數值-51,手動補償越補越低,,到-26,,這是為什么?請高手指點,,在這里謝謝了,。

  • 無功補償的原理種類及應用

    無功功率補償(VARCOMPENSATOR)簡稱無功補償裝置,,在電力供電系統中所承擔的作用是提高電網的功率因數,,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,提高供電效率,,改善供電環境,。所以無功功率補償裝置在電力供電系統中處在一個不可缺少的非常重要的位置。合理的選擇補償裝置,,可以做到最大限度的減少網絡的損耗,,使電網質量提高。反之,,如選擇或使用不當,,可能造成供電系統,電壓波動,,諧波增大等諸多因素,。

  • 關于低壓無功自動補償柜

    關于低壓無功自動補償柜

    我用紅筆圈的這是什么東西,在這個柜子的作用

  • 動態無功補償裝置的原理

    動態無功補償是將電抗器和電力電容器并聯使用,,利用智能控制器檢測電力系統的負載情況,,通過晶閘管對電抗器和電力電容器進行控制或投切,動態地進行無功功率補償,。

  • 請教:無功電容補償的原理

    請教:無功電容補償控制器的具體工作原理是怎樣的,?是通過什么來測算功率因素?補償控制器的電流信號是否一定要從進線柜引入,?另外,,目前國內單臺補償柜的容量在實際運用中到底可達到多大?

  • 請問無功自動補償的問題

    無功自動補償元件:1,、熱繼電器是做什么的,?,?如果是過載保護,過載如何引起的,?2,、熔斷器是做什么?,?是過電流保護么,??,?過電流是如何引起的,??短路,?,??

  • 小弟請教無功補償原理,要通俗,。

    請各位前輩說一說電容無功補償原理,,要通俗的,直觀的,,不要說為了提高功率因素那些,。因為勵磁無功是必須的,是不是并聯了電容,,那無功就減少了,。最好用電流的流動來說明。謝謝,。

  • 無功補償的原理及應用場景

    無功功率補償(Reactive power compensation),,簡稱無功補償,在電力供電系統中起提高電網的功率因數的作用,,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,,提高供電效率,改善供電環境,。無功補償技術在配電網中的應用就是借助于無功補

  • 無功自動補償器的作用.(求助)

    在配電系統中,使用無功自動補償器的話,是不是一定不會出現過補償這種情況?(因為記得它是根據采樣獲得的功率因數值自動投切電容器組)如果誰對無功自動補償器有詳細的了解的話,還請介紹一下無功自動補償器的工作原理及其主要功能.要是還能提供一份圖的話,那就太感謝了!

  • 無功補償技術的原理及應用

    無功補償技術的原理及應用

  • 無功補償原理及應用分析

    無功補償原理及應用分析

  • 關于無功補償的一些問題

    1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功,、無功,,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,,我算的無功補償量是1840KVAr,,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧,?2,、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,,它補償的范圍在低壓母線往上,,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,,這個補償范圍的定義是指什么,?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用,?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功?。窟@個和別人今天爭論了很長時間,,我認為是的,,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,,再思考思考

  • 求助,!無功補償問題!不自動投了,!

    我是100kva變壓器,,為什么突然無功補償控制器電容不能自動補償了,,之前還好好的,請問一下當負載達到多少個電流時無功補償控制器才會自動投入電容??!

  • 10kv高壓無功補償二次原理設計

    圖紙簡介: 此圖為全套10kV自動高壓無功補償圖紙,主要包括:一次系統原理系統圖,,MSC1~4支路(柜)電氣原理圖及接線圖,。希望對大家有用 投稿網友: guo75399406 上傳時間: 2014-07-18

  • 哪些情況適于采用自動無功補償裝置,?

    1)為了避免過補償(即補償后平均功率因數角超前,,這種情況規定要罰款),考慮裝設自動無功補償裝置在經濟上合理時,; (2)為了避免在輕負荷時低壓過高,,造成某些用電設備損壞,而考慮裝設自動外部補償裝置在經濟上合理時,; (3)為了滿足在所有負荷情況下都能改善電壓偏移,,考慮只有裝設自動無功補償裝置才能達到要求時。 由于高壓電容器采用自動補償時,,對電容器電路中的切換元件要求較高,,價格較貴,而且我國目前有的產品質量尚不穩定,,因此GBJ52修訂本特別規定:在采用高,、低壓自動補償裝置效果相同時,宜采用低壓自動補償裝置,。