正常安裝的280℃排煙口平時常閉,,消防聯動打開后,消控中心無法控制它關閉 ,,可手動關閉,。但有一個排煙口安裝在8米以上的高空,不好手動去操作。給個建議,?(問過廠方,,建議換全自動機構,消防可控制關閉,?極少有人用)
我們這邊的排煙風口采用的PSK-YSDW型的遠程多葉排煙風口,,下面安裝帶有遠程控制盒,對于這個控制盒的安裝高度是多少呢,? 求大家幫只?謝謝了
請教大家,,我看規范說排煙風口設在頂棚或者靠近頂棚的側墻上,還要有自動和手動開啟,,那么手動開啟裝置放在哪里,?我看樣本,手動裝置都是跟排煙口一起的,,怎么放到0.8m-1.5m的高度上?。恐x謝,!
偶是新人,,還沒獨立做過工程??磮D時發現某人的圖里商場還是過道都用多葉排煙口,,因為以前感覺多葉一般是用在側墻,板式用在頂板上,,所以我迷茫了,。。,。那個。,。請教大神們,,是不是無論何地,需電控的用多葉一定沒錯,,還是這兩者有各自適用的地方,?
排煙風機設置在15層屋面,排煙風機負責-1層到5層商場區域的排煙,,風機風量70000CHM,,風壓800pa,功率22KW,。在系統調試過程中,,各層排煙口均無風,怎么回事,排煙閥均已打開,。15層屋面建筑高度56.9米,。井道尺寸1.5M*1.3M。豎井為結構井道,。
20層的寫字樓,,走道排煙設計為一個系統,,選用常閉多葉排煙口,在系統末端,,排煙量不能滿足要求,,發現其他常閉多葉排煙口漏風量很大,怎么辦,?
多葉排煙口采用的是手動的打開,,還能做好手動的復位。多葉排煙口的安裝位置也沒有特殊的要求,,可以安裝在樓梯口的前室,,還可以安裝在排煙系統的管道側面,總之在安裝上面位置選擇比較簡單,。多葉排煙口及其電氣連鎖控制裝置,,再加上建筑送風豎井,構成了一個完整的建筑物防,、排煙系統,。可以有效排除濃煙,。多葉排煙口后面可配制鋁制風量調節閥,,雙層百葉風口具有兩層相互垂直頁片調節水平和垂直頁片的角度,調整氣流擴散面,,以改變射程,,風口的外框寬度有寬邊框和諈框兩種,可用于特殊要求的通風系統中,。
在許多的高層建筑中多葉排煙口可以說是必不可少的,。由于高層建筑的建筑材質燃燒,濃煙填滿建筑的空間,,逃生困難難度很大,,所以多葉排煙口在高層建筑中使用的非常多。 高層建筑中之所以應用多葉排煙口,,那是因為多葉排煙口及其電氣連鎖控制裝置,,再加上建筑送風豎井,構成了一個完整的建筑物防、排煙系統,??梢杂行懦凉鉄煛6嗳~排煙口后面可配制鋁制風量調節閥,,雙層百葉風口具有兩層相互垂直頁片調節水平和垂直頁片的角度,,調整氣流擴散面,以改變射程,,風口的外框寬度有寬邊框和諈框兩種,,可用于特殊要求的通風系統中。
內走道兩端有外窗,但是長度超過60米,,所以倆外窗不能用來自然排煙,。中間有兩處開敞樓梯間且有外窗面積也夠,間距都滿足不超30米,,我認為可以用這個自然排煙,,但是到一層樓梯間就不是外窗了 變成了外門。問題是規范上說的都是用窗排煙 不知道外門可以不,?另外,,從暖通空調技術措施上的4.1.13第2條規定看超過60米的內走道要設機械排煙,但是我的內走道總長是64米而中間有2處是開敞的有外窗的樓梯間,,考慮自然排煙不就可以了嗎,? 請教了!??!
有一個疑問,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,,哪些閥門需要控制,。請問這個怎么看呢,怎么知道哪些是需要配電的,,怎么配電。
如塔樓的防排煙系統,風機在屋頂,,通過煙道和各層連接,。請教以下幾個問題?1。手動開啟或者關閉任何一層的常閉多葉送風口或排煙口,,是否可以聯動屋頂風機的啟動和停機呢,?是否一般是聯動開啟本層和上下層的風口呢?2,。是否任何一層的常閉多葉送風口或排煙口280度熔斷,,風口關閉后,都會聯動關閉風機嗎,?車庫排煙風機可以負擔不同的幾個防煙分區嗎,?車庫排煙系統設置的補分系統,在排煙風機聯動的時候,,補風機也要聯動啟動嗎,?不風機是不是主要起協助排煙風機排煙的作用呢?(加快空氣流動)
請教版主和各位,,為什么天正暖通畫的多葉(防火)排煙口,,畫出來的風口尺寸包含了執行機構的,比如需要一個多葉(防火)排煙口,,尺寸是400x800,,那么畫出來應該是400x(800+250)才對啊,可畫出來就是400x800,,實際風口是400x492,,剩余308是執行機構,為什么,?可以調整嗎,?個人認為不應該出現這種問題,可是天正2014,,天正T20都是這樣的錯誤?。?!
多葉排煙口與正壓送風口工作原理及特點:板式排煙口一般應用在走道或防煙前室,,無窗房間的排煙系統的排煙口處,可以吊裝在天花板上或安裝在側墻,;多葉排煙口一般安裝于樓梯前室,、排煙豎井的墻上,亦可安裝在排煙系統管道側面或風道末端,。當排煙風機負擔兩個或兩個以上防煙分區時,,排煙風機的排煙量為只保證兩個防煙分區同時排煙的風量;當負擔一個防煙分區的排煙時,,排煙風機的排煙量應滿足一個防煙分區的排煙量,,且單臺風機小排煙量不應小于7200m/h,;選擇排煙風機時,應附加漏風系數10%~20%,。走道一般采用豎向布置的機械排煙系統,,房間一般按防煙分區設置機械排煙系統。一個機械排煙系統可以負擔多個防煙分區,,但所負擔的防煙分區不宜分布在不同防火分區,。如果確需跨越防火分區,需要采取有效的防火措施,。
這么本人收集的資料,,供大家參考:排煙口用途應用于建筑物的過道式或防沿前室、天窗房間的排煙系統上,,安裝在墻上,、頂板上,用作排煙口火災發生時,,通過DC24V電源或遠距離手動將風口打開,,進行排煙或送風。性能特點1.平時常閉,,輸入DC24V電源使閥門迅速打開2.遠距離(約6m)通過鋼繩手動開啟或關閉3.輸出閥門開啟信號那就意味著排煙口的開啟只需要DC24V電源,,那有沒有使用220V的電源開啟的排煙口呢?大家可以發表下意見,。
《建筑防火規范》與《人民防空工程設計防火規范》中規定對于負責多個防火分區的防排煙系統,,排煙量按最大防煙分區面積每平米不小于120m^3/h進行計算,且室內排煙口風速不宜>10m/s,。同時《人民防空工程設計防火規范》中6.4.3條規定,,排煙口總排煙量應按該防煙分區面積每平米不小于60m^3/h進行計算。那么當只有一個防煙分區著火,,只打開一個防煙分區內的排煙口時,,可能會由于排煙風機風量過大,排煙風口風速超過限定值10m/s,,不知道大家在設計排煙口的時候是怎樣考慮的,。
因為在調試過程中消防聯動后,打開風機,、排煙口導致排煙口末端沒風,。所以想請教一個問題,一個防火分區的排煙風機設置了8個常閉排煙口,,火災時消防聯動是打開全部排煙閥,,還是打開著火區域防煙分區的排煙閥?如是打開火災區域的排煙閥要怎么操作聯動,?
現在常見的排煙口手動開啟裝置如圖,,請問如何具體操作,上面兩個復位什么意思,,求大神指教
我剛在看一份圖,兩層車庫,地下一層,地上一層,地上一層圍護結構為空格墻,柱子中不是實墻而是有若干與室外相通的敞口,地下一層車庫的排煙口開在了地下一層內,我老覺著不妥,請教各位大師怎么看.
請教大家排煙風機和排煙口的風量有個什么聯系沒有,?比如我做的一個工程,同一個系統里面,,風機風量14400CMH,,排煙口有2個6750的,2個5000的,,1個6300的,,另外還有2-3個沒記清楚的。這中間有什么聯系沒有,。另外我做調試的時候,,怎么判斷哪個風量是不是夠了?全開風口的話哪個都不到設計要求,。開一個的話哪個都能超出要求,。真有點糊涂了。請大家指教,!