最近老遇到一個問題就是設備用房有時在一個防火分區,但是劃做一個防煙分區又有困難,,就分作兩個防煙分區,,就考慮到用板式排煙口,不知道這樣做對不,?如果要用板式排煙口,,如何控制?只在排風口前面加電動閥可以不,? 希望高手可以指導下! 敬候佳音
'設常閉的排煙口時,排煙支管上設常開的排煙防火閥 ' 這里的排煙口是連通室外的那個口子嗎,? 防火風口是不是就是排煙口,? 剛入風機行業,可能問題很白癡 不要見怪,!謝謝咯~
商場面積5000平方米,,分兩個防火分區,每區有兩個排煙風管,,每個風管有三個板式排煙口,,那是不是每個板式排煙口都要加280度防火閥?還是不需要,,只要在風管與土建風道的連接處加一個280度防火閥就可以了,,請高手指點。
偶是新人,,還沒獨立做過工程,。看圖時發現某人的圖里商場還是過道都用多葉排煙口,,因為以前感覺多葉一般是用在側墻,,板式用在頂板上,所以我迷茫了,。,。。那個,。,。請教大神們,是不是無論何地,,需電控的用多葉一定沒錯,,還是這兩者有各自適用的地方?
如題,。如果有原理圖,,幫助發一個學習一下。急用啊,。謝謝了,。
內走道兩端有外窗,,但是長度超過60米,,所以倆外窗不能用來自然排煙。中間有兩處開敞樓梯間且有外窗面積也夠,,間距都滿足不超30米,,我認為可以用這個自然排煙,但是到一層樓梯間就不是外窗了 變成了外門,。問題是規范上說的都是用窗排煙 不知道外門可以不,?另外,從暖通空調技術措施上的4.1.13第2條規定看超過60米的內走道要設機械排煙,,但是我的內走道總長是64米而中間有2處是開敞的有外窗的樓梯間,,考慮自然排煙不就可以了嗎? 請教了?。,。?/p>
請教版主和各位,,為什么天正暖通畫的多葉(防火)排煙口,,畫出來的風口尺寸包含了執行機構的,比如需要一個多葉(防火)排煙口,,尺寸是400x800,,那么畫出來應該是400x(800+250)才對啊,可畫出來就是400x800,,實際風口是400x492,,剩余308是執行機構,為什么,?可以調整嗎,?個人認為不應該出現這種問題,可是天正2014,,天正T20都是這樣的錯誤?。?!
高手請問, 一般的排煙防火閥是常開還是常閉的,?我在圖集上看07K103-1\2兩本圖集中,,01中指的常閉,,02指應該指的常開(我理解),,請問是一般是常開還是常閉?還是常開常閉都有,,都有的話在控制上有什么區別,?[ 本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 編輯 ]
《建筑防火規范》與《人民防空工程設計防火規范》中規定對于負責多個防火分區的防排煙系統,排煙量按最大防煙分區面積每平米不小于120m^3/h進行計算,,且室內排煙口風速不宜>10m/s,。同時《人民防空工程設計防火規范》中6.4.3條規定,排煙口總排煙量應按該防煙分區面積每平米不小于60m^3/h進行計算,。那么當只有一個防煙分區著火,,只打開一個防煙分區內的排煙口時,可能會由于排煙風機風量過大,,排煙風口風速超過限定值10m/s,,不知道大家在設計排煙口的時候是怎樣考慮的。
這么本人收集的資料,,供大家參考:排煙口用途應用于建筑物的過道式或防沿前室,、天窗房間的排煙系統上,安裝在墻上,、頂板上,,用作排煙口火災發生時,通過DC24V電源或遠距離手動將風口打開,,進行排煙或送風,。性能特點1.平時常閉,輸入DC24V電源使閥門迅速打開2.遠距離(約6m)通過鋼繩手動開啟或關閉3.輸出閥門開啟信號那就意味著排煙口的開啟只需要DC24V電源,,那有沒有使用220V的電源開啟的排煙口呢,?大家可以發表下意見。
請問有沒有一種執行器能達到‘電動開啟,,遠距離手動開啟,,280度重新關閉。手動復位,,輸出信號,。’這些功能要求的,?如果有,,請提供具體型號和廠家,。謝謝!
請教各位大神幾個問題:1.在機械排煙系統中為什么要加排煙防火閥?2.如果一個排煙系統只負責一個防煙分區,,是否需加排煙防火閥,?3.當一個防火分區有火情時,各個防煙分區的排煙口如何啟動,?全部啟動還是如何,?
現在常見的排煙口手動開啟裝置如圖,請問如何具體操作,,上面兩個復位什么意思,,求大神指教
因為在調試過程中消防聯動后,打開風機,、排煙口導致排煙口末端沒風,。所以想請教一個問題,一個防火分區的排煙風機設置了8個常閉排煙口,,火災時消防聯動是打開全部排煙閥,,還是打開著火區域防煙分區的排煙閥?如是打開火災區域的排煙閥要怎么操作聯動,?
排煙防火閥裝置在排煙系統管路上,,平常通常呈封閉狀況,火災時手動或電動敞開,,起排煙效果. 當排煙管道內煙氣溫度抵達280℃時封閉,,在必定時刻內能滿意耐火穩定性和耐火完好性要求,起排煙效果的閥門,。 排煙防火閥的閥門在平常情況下都是處于封閉狀況下的,,只要呈現火災的時分才需求咱們手動或者是其自個主動進行翻開。假設管道內部的氣流溫度現已抵達了280℃溫度的時分,,那么此刻排煙閥的溫感器就會開端工作,,最終即是閥門直接主動封閉。
請教:計算排煙風機的靜壓一般是末端排煙口余壓+風管沿程及局部損失,這種計算方法對否,?如果對的話,,末端排煙口余壓怎么計算?
我是新來的,,有個問題請教各位同行,,常閉排煙防火閥是怎樣與排煙風機連鎖的,,要求回答越仔細越好,最好是有圖紙說明,,我看到的05D11標準圖集的285頁的一個電路圖,,說的不是很仔細,請版主介紹一下好嗎,?工程比較急,,請做過朋友指點一下了。
請教各位,排煙防火閥常開還是常閉,我認為是常開的(比如我選用雙速風機,排煙和排風合用,如果常閉,怎么實現日常排風?),但是審圖的人提出是常閉的,在70度的時候打開,280度的時候關閉,大家怎么理解?另外排煙防火閥與排煙風機和排煙口沒有聯動關系吧?