HTF消防高溫排煙風機常用參數及安裝: TF系列消防高溫排煙風機適用于高層建筑,、地下建筑及隧道,、烘房等通風換氣或高溫排煙,。 消防高溫排煙風機安裝 消防高溫排煙風機在地下排煙工程中應用至關重要,,要提高其性能及壽命,,一定要正確安裝,,安裝步驟如下: 1,、風機安裝時應對各部件進行全面檢查,,機件是否完整,,各部件聯接是否緊固。 2,、風機在露天使用應有防雨措施,。 3、在運轉時如發現有劇烈的振動撞擊等反?,F(xiàn)象必須立即停車檢查,。 4、按期清除風機內部積灰,、污垢等雜質,,并防止銹蝕。 常見參數見下圖 <
消防高溫排煙防火閥怎么延長使用壽命:首先要了解防火閥的組成,,及工作原理,,然后就是定期保養,最后有問題可以直接聯系售后
有一個疑問,,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,,哪些閥門需要控制。請問這個怎么看呢,,怎么知道哪些是需要配電的,,怎么配電。
HTF高溫消防排煙風機葉輪保養知識: 保養一,、鏟除風機葉輪表面的塵埃,、油、銹雜質,,使之顯露金屬,。 保養二、查看風機葉片是否有裂紋等缺點,,如有裂紋等缺及時處理,。用耐磨焊絲對風機葉片的磨損,、損害部位補焊,葉片和側板磨損部位進行耐磨堆焊5mm厚,,保證堆焊處油滑過渡,,部分可焊到8mm厚,磨損較焊成搓衣板狀條紋,。 保養三,、風機葉片堆焊進程要分段焊接,盡量控制熱輸入,,并開釋,,減小葉片變形。保養四,、堆焊進程要對稱施焊,。 如果還有不明白的都可以給我留言
六層住宅,帶一層地下室,,資料提了個XGPF-Ⅱ型消防高溫排煙機,,請問大家地下一層怎么設計,是不是必須還的雙電源進線,?需不需要每個倉庫和走廊設置感煙探頭,,如果需要具體怎么設計,還需要什么,,請教大家了,。地下室面積415.16。
地上4層(地下1層)比較高級的食堂(做多聯機形式的空調),,消防有什么要求,,另地上首層的配電房(不夠50平方)要不要做獨立的排煙?8+23+8+8.23米的U形內走廊要不要排煙,?(如圖)
1,、地下車庫入口設置消防卷簾必須要設計補風么?2,、消防排風排煙可以共用一個風機一個風井么,,風量按哪個計算?3,、排風排煙機房尺寸大概需要多少,?謝謝啦~
近年來,城市建筑中火災時有發生,,對人們造成的危害也是巨大的,,痛定思痛,消防設計施工成了必須要加強的一個主要方面,,在不能完全杜絕消防安全隱患的地方,,就應該努力加強火災后的及時撲滅處理工作,,使火災的危害降到最低,也就是說要加強消防工作,。在消防設計中,,最為關鍵的三個方面無外乎就是消防給水設計、消防排水設計和消防防排煙設計,,下面就分別來看一下,。 1、消防給水設計
《火災自動報警設計規范》GB 50116-2013對消防電動排煙窗沒有具體條款規定,,而《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019有具體要求,第9.4.7條第3款規定,,具有消防排煙功能的電動開啟窗,,供電電源應滿足消防電源的要求,應具有自檢及消防優先功能,,應能在接收到來自消防控制系統或感煙感溫探測器的動作信號后自動開啟電動窗,,并輸出反饋信號。 該條第4款又規定,,在電動開啟窗附近容易接觸的地方應設置手動緊急啟動裝置,,啟動按鈕應為紅色,并具有正常,、開窗和故障三種顯示,。
我有個疑問就是:當某一層樓發生火警后,在屋頂防排煙風機打開的情況下,,是本層的防排煙風閥打開(只開一層),,還是連同上層的風閥一起打開(開兩層),又或者是本層連同上下層同時打開呢(開三層),?有沒有規范規定呢,,現在這一塊沒有明確的說法,誰都可以來說兩句,,搞得很被動?。渴遣皇窍刂行目烧{(diào)呢,,但是沒有規范要求的話還是不能解決問題呀,!還有就是普通的防排煙井道,高規里面規定了說排煙口風速不宜大于10m/s,,但是又沒有下限值,,這一塊又不好界定!現在我手上的一個項目就是,,當只開一層風閥的時候,,最不利的地方能達到1m/s(是不是還是偏?。康悄芪米4紙張),;但是當一二三層風閥同時開的時候,,一層就檢測不到風速了?,?,?該如何是好?
飛機引擎高溫排煙, 出口溫度720度,,8000 CMH, 450mm,25m 長的風管,,用不銹鋼圓管,從沒做過這莫高溫度的排風,, 求各位高手指條明路,,需要參考什莫規范和設計手冊,焊接,,風機的選擇,,風閥等等,頭大呀,,先謝謝各位,。新年快樂,發大財,!
本信息由建筑項目網 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜歡本站,請您把本站加入您的收藏或者分享給您的朋友吧,。 1.高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 2.高層建筑的消防消防排煙天窗天窗設施應分為機械消防消防排煙天窗天窗設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施,。 3.一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設消防消防排煙天窗天窗設施: (1)長度超過20m的內走道,。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間,。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室,。 4.通風、空氣調節系統應采取防火,、防煙措施,。 5.機械加壓送風和機械消防消防排煙天窗天窗的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,,不應大于20m / s,。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,
一,、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1,、先熟悉消防排煙風機的規格,、形式、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,其他部件聯接是否牢固,、看一下風葉有沒有損壞的情況,, 2、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,,不能將管道重量加在消防排煙風機上,,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整,。 3,、消防排煙風機安裝好后,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,,沒有
《消防設施通用規范》和《建筑防火通
消防排煙系統是通過采用自然排煙或機械排煙的方式,將房間,、走道等空間的火災煙氣排至建筑物外的系統,,分為自然排煙系統和機械排煙系統。
消防高溫排煙
消防高溫排煙專題,,為您提供消防高溫排煙相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防高溫排煙 相關的專業交流討論,更多消防高溫排煙相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子