  • 防火閥,、排煙閥的檢測標準,?

    現在碰到個工程,施工單位安裝的防火閥,、排煙閥感覺不合格但是手里又沒有防火閥,、排煙閥的檢測標準哪位高手能否提供相關資料?最好是生產標準這一類的

  • 關于遠控排煙防火閥問題

    請問有沒有一種執行器能達到‘電動開啟,,遠距離手動開啟,,280度重新關閉。手動復位,,輸出信號,。’這些功能要求的,?如果有,,請提供具體型號和廠家。謝謝,!

  • 排煙防火閥的作用是什么,?

    請教各位大神幾個問題:1.在機械排煙系統中為什么要加排煙防火閥?2.如果一個排煙系統只負責一個防煙分區,,是否需加排煙防火閥,?3.當一個防火分區有火情時,各個防煙分區的排煙口如何啟動,?全部啟動還是如何,?

  • 排煙防火閥的裝置及成效

    排煙防火閥裝置在排煙系統管路上,平常通常呈封閉狀況,,火災時手動或電動敞開,,起排煙效果. 當排煙管道內煙氣溫度抵達280℃時封閉,在必定時刻內能滿意耐火穩定性和耐火完好性要求,,起排煙效果的閥門,。 排煙防火閥的閥門在平常情況下都是處于封閉狀況下的,只要呈現火災的時分才需求咱們手動或者是其自個主動進行翻開,。假設管道內部的氣流溫度現已抵達了280℃溫度的時分,,那么此刻排煙閥的溫感器就會開端工作,最終即是閥門直接主動封閉,。

  • 關于排煙防火閥的連鎖問題

    我是新來的,,有個問題請教各位同行,常閉排煙防火閥是怎樣與排煙風機連鎖的,,要求回答越仔細越好,,最好是有圖紙說明,我看到的05D11標準圖集的285頁的一個電路圖,,說的不是很仔細,,請版主介紹一下好嗎?工程比較急,,請做過朋友指點一下了,。

  • 排煙防火閥常開還是常閉

    請教各位,排煙防火閥常開還是常閉,我認為是常開的(比如我選用雙速風機,排煙和排風合用,如果常閉,怎么實現日常排風?),但是審圖的人提出是常閉的,在70度的時候打開,280度的時候關閉,大家怎么理解?另外排煙防火閥與排煙風機和排煙口沒有聯動關系吧?

  • 排煙防火閥常開還是常閉,?

    水平排煙管和排煙豎井連接處的排煙防火閥,,看很多人說平時常閉,火災時自動或手動開啟,,達到280度自動關閉,。那么為什么平時要設置成常閉呢?火災時自動開啟出現問題又來不及手動開啟怎么辦,?常開不是很好嗎,?

  • 很郁悶的“回風排煙防火閥”

    回風排煙防火閥FPY-18型 ? 用途:主要用在回風排煙合二為一的管道中,這種管道平時作為回風管道,,發生火災時,,閥體可有選擇地關閉或打開,,管道起到排煙管道的作用。 ? 規格:A×B≥250×250mm ? 技術指標:閥體葉片上平時由左右兩個SD控制盒手動牽引打開,,管道作回風管道,,當某一區域煙感報警,控制中心發出電訊號,,所有閥體的左側控制盒動作,,閥體葉片關閉,管道全部封閉,。此后煙感探明發因區域,,控制中心再向此區域發電訊號,此區域的閥體右側控制盒動作,,閥體葉片打開,,這段區域的管道則成為了排煙管道。當火蔓延至閥體時,,閥板處280℃易熔片斷,,閥板落下,切斷管道,,閥體起到防火閥的作用,。一組動作完畢后,需手動復位,,方可進行下一組動作,。 請諸位學長幫著試想一下,左右兩個SD控制機構,,一個控制開啟,、一個控制關閉,兩個SD控制機構控制的可是同一個葉片,,實踐中是開啟和關閉相互沖突(無法全開也無法全關),。最后解決的方法是改用全自動電控執行機構來代替兩個SD控制機構,。

  • 討論:排煙支管加防火閥問題?

    《建筑設計防火規范》9.4.6第五條排煙支管上應設置煙氣溫度超過280℃時能自行關閉的排煙防火閥,;條文說明并未說明,。《高層民用建筑設計防火規范》8.4.5 在排煙支管上應設有當煙氣溫度超過280℃時能自行關閉的排煙防火閥,。條文說明:關于排煙系統要求設有當煙氣溫度超過280℃時能自動關閉的裝置問題,。當房間發生火災后,房間的排煙口開啟,,同時啟動排煙風機排煙,,人員進行疏散,,當排煙道內的煙氣溫度達到280℃時,在一般情況下,,房間人員已疏散完畢,,房間排煙管道內的自動關閉裝置關閉停止排煙。煙氣如繼續擴散到走道,,走道的排煙口打開,,同時啟動排煙風機排煙,火勢進一步擴大到走道排煙道內的煙氣溫度達到280℃時,,走道排煙道內的自動關閉裝置關閉停止排煙,。當排煙氣道內煙氣溫度達到或超過280℃時,煙氣中已帶火,,如不停止排煙,,煙火就有擴大到上層的危險造成新的危害。因此本條規定應在排煙支管上安裝280℃時能自動關閉的防火閥,。自動關閉是指易熔環溫度或溫感器聯動的關閉裝置問題:安條紋解釋所說,,連接每個防煙分區的排煙口的支管上都要設防火閥?要是排煙口都在主管上(大空間擋煙垂壁劃分防煙分區)都

  • 排煙防火閥的主要運用特性

    關于排煙防火閥的主要運用特性主要如下:排煙防火閥,,消防部件,,普通安裝在機械排煙系統的管道上,平常呈開啟狀態,,火災時當排煙管道內煙氣溫度到達280度時關閉,,并在一定時間內滿足漏煙量和耐火完好性請求,起隔煙阻火作用,。排煙防火閥主要材質:碳素鋼,,鍍鋅板,不銹鋼,。排煙防火閥的優點:氣密性能好,,漏風量低。電動開啟耗費電流小,。運用壽命長,。材質為不銹鋼型,防腐性能強,。執行機構驅動靈敏,。反應、聯鎖信號精確,。排煙防火閥的主要功用:電流≤0.5A 電磁鐵動作,、閥門疾速關閉;電動型排煙防火閥,,輸入DC24V電信號,。手動復位,,手動關閉??奢敵鲩y門開啟信號及聯鎖控制信號,。

  • 防火閥商品功用檢測項目

    防火閥商品檢測項目共兩項:封閉牢靠性,10次封閉操作中,,防火閥應能從敞開次封閉操作中方位靈敏牢靠地封閉,,各零部件應無顯著變形、磨損及其它影響其密封功用的損害,?;馂臅r封閉牢靠性,運用酒精燈或其它火源使防火閥溫感器熔,,溫感器動作后,,防火閥應主動封閉牢靠封閉包含:防火閥主動封閉;防火閥主動封閉,;葉片之間或葉片與擋片之間的縫隙不大于2mm,。用塞尺丈量葉片之間或葉片與擋片之間的縫隙。敞開牢靠性經10次敞開實驗后,,電動與手動操作排煙閥均當即敞開,。排煙閥手動操作應便利、靈敏,、牢靠,。且手動敞開操作力不該大于100N。電動操作功用電動操作功用排煙閥在比額外作業電壓低15%或高10%時應靈敏,、牢靠地敞開,。2。4敞開信號輸出功用敞開信號輸出功用排煙閥應具有敞開信號輸出功用,。 電動操作功用:使排煙閥處于封閉狀況并與DC24V電源相連,,處于封閉狀況并與電源相連接通電源,調查排煙閥,,接通電源,,調查排煙閥的敞開狀況敞開信號輸出功用敞開信號輸出功用使排煙閥敞開,運用萬用表丈量敞開信號,。敞開,,運用萬用表丈量敞開信號。查看用具的運用:塞尺按慣例運用方法運用,。按慣例運用方法運用。測力計,,拉動閥門時,,應把握好閥門

  • 排煙防火閥的用處,、特性,、功用

    排煙防火閥,消防部件,,普通裝置在機械排煙系統的管道上,,平常呈開啟狀態,火災時當排煙管道內煙氣溫度到達280度時關閉,,并在一定時間內滿足漏煙量和耐火完好性請求,,起隔煙阻火作用。主要材質:碳素鋼,,鍍鋅板,,不銹鋼。1.用處(1)閥門平常處于常開狀態,,當氣流溫度到達70℃時,,溫感器動作,閥門關閉,;(2)可經過DC24V電源使閥門關閉,;(電動型排煙防火閥)(3)手動關閉或手動復位;(4)關閉后DC24V電動復位,;(全自動型排煙防火閥,,適用于不便人手操作的中央)(4)輸出閥門關閉信號,可與其它防火設備聯鎖,。優點:1,、漏風量低,氣密性能好,。2,、電動開啟耗費電流小。3,、防腐性能強,,運用壽命長。(材質為不銹鋼型)4,、執行機構驅動靈敏,。反應、聯鎖信號精確,。主要功用,、特性1、輸入DC24V電信號,電流≤0.5A,、電磁鐵動作,、閥門疾速關閉;(電動型排煙防火閥),。2,、手動關閉,手動復位,。3,、可輸出閥門開啟信號及聯鎖控制信號。2. 分類排煙防火閥類型:1.常開型排煙防火閥2. 常閉型排煙防火閥3.遠程控制型排煙防火閥(鋼繩控

  • 怎么設置排煙防火閥的操作設置

    排煙防火閥,,消防部件,,通常設備在機械排煙系統的管道上,平常呈封閉狀況,,發作火災時敞開排煙,,當排煙管道內煙氣溫度到達280度時封閉,那它又如何的操作設備呢?接下來小編為我們解析一下,。 排煙防火閥是在調理閥的基礎上,,添加感操控設備。平常呈敞開狀況,,當火災發作時,,手動、溫度熔斷器主動使閥門敏捷封閉,,手動復拉敞開閥門,,設備在有消防需求的通風、空調系統管道上,。 防火閥廠家解析電動防火閥操作設備原理,。平常,電動防火閥熔斷器芯桿頂端卡住閥軸(葉片軸)上的叉板,,使閥門處于常開狀況,。當火災發作后,管道內氣流溫度升到熔斷器易熔斷,,溫度時,,易熔片熔斷,芯桿即被繃簧推進,,脫開叉板,,閥軸受扭力繃簧效果轉變而封閉閥門。 平常,,如需調理風量巨細,,可通過與閥軸(葉片 軸)聯動的手柄調理閥門開度,,到達需求時由蝶母固定其方位。叉板與手柄觸摸處制有環齒,,避免嚙合后滑動,,以堅持閥門開度調定后不變,??筛鶕?jù)用戶需求增設封閉電信號輸出設備(凸輪、微動開關,、接線端子等)變成防火調理閥,。 防火閥廠家溫馨提示:設備電動防火閥時應注意氣流方向,使熔斷器先于葉片軸觸摸熱氣流,。 復位時,,先御頂帽,抽出熔斷器,。換

  • 防火閥、排煙防火閥的設置

    在通風,、空調系統管道上設防火閥,,在排煙系統管道上設排煙防火閥,以防止火災時高溫有毒煙氣傳輸,,引起火災蔓延擴大和毒性加重,。1.在下列情況之一的通風、空調系統的風管應設置防火閥:(1)管道穿越防火分區的隔墻處,;(2)管道穿越通風,、空氣調節機房及重要的或火災危險性大的房間隔墻和樓板處;(3)垂直風管與每層水平風管交接處的水平管段(4)管道穿越變形縫的兩側,。上述部位的防火閥,,當火災中管道中氣體的溫度達到70oC時,則自動關閉,。2.排煙系統的分隔:(1)在排煙機房的人口處,,設置當煙氣溫度超過280oC時能自動關閉的排煙防火閥。排煙機應保證在280oC時能連續工作30min;(2)在排煙支管上設置當煙氣溫度超過280C時能自行關閉的排煙防火閥,。

  • 關于防火閥,、排煙閥,、余壓閥的問題

    本帖最后由 小虎爸 于 2017-10-2 12:26 編輯 1、是不是所有的防火閥,、排煙閥都有手動功能,?是不是能手動開就能手動關,? 2、在實用供熱空調設計手冊中要求,,在樓梯間的隔墻上不宜設防火閥,,因為防火閥不能阻擋70度以下的煙氣入侵,那么這是否也應該適用于前室,?同時,,,如果在前室與走道之間設置余壓閥,,或在樓梯間與前室之間設備余壓閥,,都會顯得有問題,因為必須同時設備防火閥,。 3,、防火閥體上都有一個檢查口,它的干什么用的,?

  • 防火閥排煙閥的用途與作用

    高層及其它各類現代建筑大都設有通風,、空調及防排煙系統,一旦發生火災,,這些系統中的管道將成為火焰,、煙氣蔓延的通道。為了阻止火勢通過風管蔓延擴大,,在《建筑設計防火規范》GBJ16-87和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95中均明確規定了防火閥,、排煙閥的設置要求。 1,、防火閥,、排煙閥的主要用途 防火閥用在通風、空調系統的送,、回風管路上,,平時呈開啟狀態,當火災一旦發生,,管道內氣體溫度達到70℃時即自行關閉,,并在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用,。排煙閥用在排煙系統管道上或排煙風