請教版主和各位,,為什么天正暖通畫的多葉(防火)排煙口,畫出來的風口尺寸包含了執行機構的,比如需要一個多葉(防火)排煙口,,尺寸是400x800,那么畫出來應該是400x(800+250)才對啊,可畫出來就是400x800,實際風口是400x492,,剩余308是執行機構,為什么,?可以調整嗎,?個人認為不應該出現這種問題,可是天正2014,,天正T20都是這樣的錯誤?。?!
'設常閉的排煙口時,,排煙支管上設常開的排煙防火閥 ' 這里的排煙口是連通室外的那個口子嗎? 防火風口是不是就是排煙口,? 剛入風機行業,,可能問題很白癡 不要見怪!謝謝咯~
正常安裝的280℃排煙口平時常閉,,消防聯動打開后,消控中心無法控制它關閉 ,,可手動關閉,。但有一個排煙口安裝在8米以上的高空,不好手動去操作,。給個建議,?(問過廠方,建議換全自動機構,,消防可控制關閉,?極少有人用)
我們這邊的排煙風口采用的PSK-YSDW型的遠程多葉排煙風口,下面安裝帶有遠程控制盒,,對于這個控制盒的安裝高度是多少呢,? 求大家幫只?謝謝了
請教大家,我看規范說排煙風口設在頂棚或者靠近頂棚的側墻上,,還要有自動和手動開啟,,那么手動開啟裝置放在哪里?我看樣本,,手動裝置都是跟排煙口一起的,,怎么放到0.8m-1.5m的高度上啊?謝謝,!
偶是新人,,還沒獨立做過工程??磮D時發現某人的圖里商場還是過道都用多葉排煙口,,因為以前感覺多葉一般是用在側墻,板式用在頂板上,,所以我迷茫了,。。,。那個,。。請教大神們,,是不是無論何地,,需電控的用多葉一定沒錯,還是這兩者有各自適用的地方,?
20層的寫字樓,,走道排煙設計為一個系統,選用常閉多葉排煙口,,在系統末端,,排煙量不能滿足要求,發現其他常閉多葉排煙口漏風量很大,,怎么辦,?
如題。如果有原理圖,,幫助發一個學習一下,。急用啊。謝謝了,。
多葉排煙口采用的是手動的打開,,還能做好手動的復位。多葉排煙口的安裝位置也沒有特殊的要求,可以安裝在樓梯口的前室,,還可以安裝在排煙系統的管道側面,,總之在安裝上面位置選擇比較簡單。多葉排煙口及其電氣連鎖控制裝置,,再加上建筑送風豎井,,構成了一個完整的建筑物防、排煙系統,??梢杂行懦凉鉄煛6嗳~排煙口后面可配制鋁制風量調節閥,,雙層百葉風口具有兩層相互垂直頁片調節水平和垂直頁片的角度,,調整氣流擴散面,以改變射程,,風口的外框寬度有寬邊框和諈框兩種,,可用于特殊要求的通風系統中。
在許多的高層建筑中多葉排煙口可以說是必不可少的,。由于高層建筑的建筑材質燃燒,,濃煙填滿建筑的空間,逃生困難難度很大,,所以多葉排煙口在高層建筑中使用的非常多,。 高層建筑中之所以應用多葉排煙口,那是因為多葉排煙口及其電氣連鎖控制裝置,,再加上建筑送風豎井,,構成了一個完整的建筑物防、排煙系統,??梢杂行懦凉鉄煛6嗳~排煙口后面可配制鋁制風量調節閥,,雙層百葉風口具有兩層相互垂直頁片調節水平和垂直頁片的角度,,調整氣流擴散面,以改變射程,,風口的外框寬度有寬邊框和諈框兩種,,可用于特殊要求的通風系統中。
列位大哥大姐: 請問多葉排煙口上280度排煙防火閥上的鋼絲繩如何安裝,?我做了二個工程遇到排煙管道下安裝多葉排煙口(風管和排煙口通過法蘭連接),,那鋼絲繩我是在排煙管道側邊開個小孔穿出的,我覺得不太妥,,想請教列位是如何做的,,謝謝
內走道兩端有外窗,,但是長度超過60米,,所以倆外窗不能用來自然排煙。中間有兩處開敞樓梯間且有外窗面積也夠,,間距都滿足不超30米,,我認為可以用這個自然排煙,但是到一層樓梯間就不是外窗了 變成了外門,。問題是規范上說的都是用窗排煙 不知道外門可以不,?另外,從暖通空調技術措施上的4.1.13第2條規定看超過60米的內走道要設機械排煙,,但是我的內走道總長是64米而中間有2處是開敞的有外窗的樓梯間,,考慮自然排煙不就可以了嗎? 請教了?。,。?/p>
紙上談兵一下,系統上防火閥,,排煙閥,,多葉排煙口等那些場合常開,那些常閉就不說了,,主要問問閥門本身的問題,。找了一些防火閥的樣本,發現防火閥平時都是常開,,排煙閥都是常閉,,著火時電動或手動關閉開啟,如果需要防火閥平時關閉,,排煙閥平時開啟的情況,,怎么辦,?類似的有,需要使用平時常開的多葉排煙口時,,怎么選,?以前,我都是平時常開常閉的防火閥都選防火閥,,多葉排煙口都是一個型號,,但突然有施工單位來問,平時常開的多葉排煙口沒有,,我找了些樣本,,發現全是如此,都是寫平時常閉,,電動或手動開啟,,280度熔斷,沒了,,請教,防火閥,,排煙閥,,包括多葉排煙口平時的開啟狀態,常開還是常閉能不能任意設置,,常開的輸入電信號可以關閉,,常閉的有信號可以打開?理論上應該由這樣產品,,但如果有這樣的產品,,為什么廠家的樣本上又沒有呢!難道要訂做呢,!
如塔樓的防排煙系統,,風機在屋頂,,通過煙道和各層連接。請教以下幾個問題,?1,。手動開啟或者關閉任何一層的常閉多葉送風口或排煙口,,是否可以聯動屋頂風機的啟動和停機呢?是否一般是聯動開啟本層和上下層的風口呢,?2,。是否任何一層的常閉多葉送風口或排煙口280度熔斷,風口關閉后,,都會聯動關閉風機嗎,?車庫排煙風機可以負擔不同的幾個防煙分區嗎?車庫排煙系統設置的補分系統,,在排煙風機聯動的時候,,補風機也要聯動啟動嗎?不風機是不是主要起協助排煙風機排煙的作用呢,?(加快空氣流動)
多葉排煙口與正壓送風口工作原理及特點:板式排煙口一般應用在走道或防煙前室,,無窗房間的排煙系統的排煙口處,可以吊裝在天花板上或安裝在側墻,;多葉排煙口一般安裝于樓梯前室,、排煙豎井的墻上,亦可安裝在排煙系統管道側面或風道末端,。當排煙風機負擔兩個或兩個以上防煙分區時,,排煙風機的排煙量為只保證兩個防煙分區同時排煙的風量;當負擔一個防煙分區的排煙時,,排煙風機的排煙量應滿足一個防煙分區的排煙量,,且單臺風機小排煙量不應小于7200m/h;選擇排煙風機時,,應附加漏風系數10%~20%,。走道一般采用豎向布置的機械排煙系統,,房間一般按防煙分區設置機械排煙系統,。一個機械排煙系統可以負擔多個防煙分區,但所負擔的防煙分區不宜分布在不同防火分區,。如果確需跨越防火分區,,需要采取有效的防火措施。
商場面積5000平方米,,分兩個防火分區,,每區有兩個排煙風管,,每個風管有三個板式排煙口,那是不是每個板式排煙口都要加280度防火閥,?還是不需要,,只要在風管與土建風道的連接處加一個280度防火閥就可以了,請高手指點,。
高手請問,, 一般的排煙防火閥是常開還是常閉的,?我在圖集上看07K103-1\2兩本圖集中,01中指的常閉,,02指應該指的常開(我理解),,請問是一般是常開還是常閉?還是常開常閉都有,,都有的話在控制上有什么區別,?[ 本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 編輯 ]
《建筑防火規范》與《人民防空工程設計防火規范》中規定對于負責多個防火分區的防排煙系統,排煙量按最大防煙分區面積每平米不小于120m^3/h進行計算,,且室內排煙口風速不宜>10m/s,。同時《人民防空工程設計防火規范》中6.4.3條規定,排煙口總排煙量應按該防煙分區面積每平米不小于60m^3/h進行計算,。那么當只有一個防煙分區著火,,只打開一個防煙分區內的排煙口時,可能會由于排煙風機風量過大,,排煙風口風速超過限定值10m/s,,不知道大家在設計排煙口的時候是怎樣考慮的。