  • 廚房排煙道小問題?求解釋,!

    廚房排煙道小問題,?求解釋!

    圖集號:07J916-1 頁數: C-1如圖中,,C值這個構造主要起什么作用,?增強穩定性?還是利于空氣流通,?

  • 高層住宅廚房排煙道系統

    論文簡介:本文介紹了高層住宅煙道的發展歷程,,并結合《重慶市住宅廚房、衛生間排煙!風"道性能檢測標準》對煙道系統做了簡單的分析,。 投稿網友:zhang200500213 上傳時間: 2013-12-06

  • 安裝排煙道時的周邊縫隙怎么處理?

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-27 21:11 編輯 排煙道靠柱邊安裝,,上下通線后有的離柱邊有3cm~5cm的距離,,怎么把這個縫隙補上?用砂漿補但監理說不合理,。該怎么辦 ,?類似的是:與梁邊的縫又該怎么補?

  • 商業餐飲用的排煙道設計

    某項目商業餐飲用煙道接入住宅排風井,,風井采用磚砌加抹灰,,后期商業餐飲排煙道使用后,,導致風井漏煙,是否可以用磚砌煙道,,尺寸及做法有什么具體要求

  • 舊樓無排煙道,,有天井,,請教排煙方案

    舊樓無排煙道,,有天井,請教排煙方案

    該樓在深圳,,2000年的房子,,當初未設計排煙道,一到做飯時,,和種味道飄入內,,關門關窗房內以不通風,管理處說沒法搞,,我們業主想解決,,請和位大俠指點,費用不要太高,,有圖片參考,,

  • 房間內垂直排煙道用不用隔熱

    8.4.9 排煙管道必須采用不燃材料制作。安裝在吊頂內的排煙管道,,其隔熱層應采用不燃燒材料制作,,并應與可燃物保持不小于150mm的距離。吊頂內需要考慮,,同樣道理房間內的垂直排煙道是不是也應該考慮一下

  • 排煙道設計安裝不合理的原因分析

    排煙道設計安裝不合理的原因分析

    廚房排煙管道的設計和安裝不合理,,往往會造成廚房排煙不通暢,直接影響油煙凈化器的使用,,其主要原因有以下幾種:一,、主排煙管道通風面積不夠根據工程經驗,排煙主管道內風速不能超過15m/s,,否則在運行一個時期以后很容易造成排煙系統不通暢,。在油煙凈化器的運行實踐中,大部分案例都是因排煙管道通風面積不足引起的不通暢,,管道內氣體的流速都在15m/s以上。二,、管道截面積變小

  • 排煙道設計安裝不合理 的原因分析

    排煙道設計安裝不合理 原因分析 廚房排煙管道的設計和安裝不合理,,往往會造成廚房排煙不通暢,,直接影響油煙凈化器的使用,其主要原因有以下幾種: 一,、

  • 排煙防火的閥是常開還是常閉的?

    高手請問,, 一般的排煙防火閥是常開還是常閉的,?我在圖集上看07K103-1\2兩本圖集中,01中指的常閉,,02指應該指的常開(我理解),,請問是一般是常開還是常閉?還是常開常閉都有,,都有的話在控制上有什么區別,?[ 本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 編輯 ]

  • 關于遠控排煙防火閥問題

    請問有沒有一種執行器能達到‘電動開啟,遠距離手動開啟,,280度重新關閉,。手動復位,輸出信號,?!@些功能要求的?如果有,,請提供具體型號和廠家,。謝謝!

  • 排煙防火閥的作用是什么,?

    請教各位大神幾個問題:1.在機械排煙系統中為什么要加排煙防火閥?2.如果一個排煙系統只負責一個防煙分區,,是否需加排煙防火閥,?3.當一個防火分區有火情時,各個防煙分區的排煙口如何啟動,?全部啟動還是如何,?

  • 排煙防火閥的裝置及成效

    排煙防火閥裝置在排煙系統管路上,平常通常呈封閉狀況,,火災時手動或電動敞開,,起排煙效果. 當排煙管道內煙氣溫度抵達280℃時封閉,在必定時刻內能滿意耐火穩定性和耐火完好性要求,,起排煙效果的閥門,。 排煙防火閥的閥門在平常情況下都是處于封閉狀況下的,只要呈現火災的時分才需求咱們手動或者是其自個主動進行翻開,。假設管道內部的氣流溫度現已抵達了280℃溫度的時分,,那么此刻排煙閥的溫感器就會開端工作,,最終即是閥門直接主動封閉。

  • 關于排煙防火閥的連鎖問題

    我是新來的,,有個問題請教各位同行,,常閉排煙防火閥是怎樣與排煙風機連鎖的,要求回答越仔細越好,,最好是有圖紙說明,,我看到的05D11標準圖集的285頁的一個電路圖,說的不是很仔細,,請版主介紹一下好嗎,?工程比較急,請做過朋友指點一下了,。

  • 排煙防火閥常開還是常閉

    請教各位,排煙防火閥常開還是常閉,我認為是常開的(比如我選用雙速風機,排煙和排風合用,如果常閉,怎么實現日常排風?),但是審圖的人提出是常閉的,在70度的時候打開,280度的時候關閉,大家怎么理解?另外排煙防火閥與排煙風機和排煙口沒有聯動關系吧?

  • 排煙防火閥常開還是常閉?

    水平排煙管和排煙豎井連接處的排煙防火閥,,看很多人說平時常閉,,火災時自動或手動開啟,達到280度自動關閉,。那么為什么平時要設置成常閉呢,?火災時自動開啟出現問題又來不及手動開啟怎么辦?常開不是很好嗎,?

  • 排煙口和防火風口是一樣的嗎

    '設常閉的排煙口時,,排煙支管上設常開的排煙防火閥 ' 這里的排煙口是連通室外的那個口子嗎? 防火風口是不是就是排煙口,? 剛入風機行業,,可能問題很白癡 不要見怪!謝謝咯~

  • 很郁悶的“回風排煙防火閥”

    回風排煙防火閥FPY-18型 ? 用途:主要用在回風排煙合二為一的管道中,,這種管道平時作為回風管道,,發生火災時,閥體可有選擇地關閉或打開,,管道起到排煙管道的作用,。 ? 規格:A×B≥250×250mm ? 技術指標:閥體葉片上平時由左右兩個SD控制盒手動牽引打開,管道作回風管道,,當某一區域煙感報警,,控制中心發出電訊號,所有閥體的左側控制盒動作,,閥體葉片關閉,,管道全部封閉。此后煙感探明發因區域,,控制中心再向此區域發電訊號,,此區域的閥體右側控制盒動作,,閥體葉片打開,這段區域的管道則成為了排煙管道,。當火蔓延至閥體時,閥板處280℃易熔片斷,,閥板落下,,切斷管道,閥體起到防火閥的作用,。一組動作完畢后,,需手動復位,方可進行下一組動作,。 請諸位學長幫著試想一下,,左右兩個SD控制機構,一個控制開啟,、一個控制關閉,,兩個SD控制機構控制的可是同一個葉片,實踐中是開啟和關閉相互沖突(無法全開也無法全關),。最后解決的方法是改用全自動電控執行機構來代替兩個SD控制機構,。

  • 討論:排煙支管加防火閥問題,?

    《建筑設計防火規范》9.4.6第五條排煙支管上應設置煙氣溫度超過280℃時能自行關閉的排煙防火閥,;條文說明并未說明?!陡邔用裼媒ㄖO計防火規范》8.4.5 在排煙支管上應設有當煙氣溫度超過280℃時能自行關閉的排煙防火閥,。條文說明:關于排煙系統要求設有當煙氣溫度超過280℃時能自動關閉的裝置問題。當房間發生火災后,,房間的排煙口開啟,,同時啟動排煙風機排煙,人員進行疏散,,當排煙道內的煙氣溫度達到280℃時,,在一般情況下,房間人員已疏散完畢,,房間排煙管道內的自動關閉裝置關閉停止排煙,。煙氣如繼續擴散到走道,走道的排煙口打開,,同時啟動排煙風機排煙,,火勢進一步擴大到走道排煙道內的煙氣溫度達到280℃時,走道排煙道內的自動關閉裝置關閉停止排煙,。當排煙氣道內煙氣溫度達到或超過280℃時,,煙氣中已帶火,,如不停止排煙,煙火就有擴大到上層的危險造成新的危害,。因此本條規定應在排煙支管上安裝280℃時能自動關閉的防火閥,。自動關閉是指易熔環溫度或溫感器聯動的關閉裝置問題:安條紋解釋所說,連接每個防煙分區的排煙口的支管上都要設防火閥,?要是排煙口都在主管上(大空間擋煙垂壁劃分防煙分區)都

  • 容易忽視的防火排煙規范條文

    容易忽視的防火排煙規范條文

    作者:三馀來源:眾智建筑資源 新版《建筑設計防火規范》GB50016-2014 (以下簡稱新版《建規》)正式執行已一年半有余,,新版《建規》中,種種與舊規范差異之處也隨著時間推移,,漸漸被廣大設計人員掌握,,但其中仍有部分問題時至今日也容易被設計人員忽視,新版《建規》里,,各專業要求相互穿插,,各專業對應的防火規條除在各專業所屬章節所列出的內容外,在其他專業章節里依然有部分內容,,而這部分內容,,恰恰是設計人員容易忽視的。筆者簡要羅列了一下,,關于民用建筑中暖通專業,,除第八章,第九章外,,防火規范還有的條文內容,。 5.