論文簡介:本文介紹了高層住宅煙道的發展歷程,,并結合《重慶市住宅廚房,、衛生間排煙!風"道性能檢測標準》對煙道系統做了簡單的分析。 投稿網友:zhang200500213 上傳時間: 2013-12-06
圖集號:07J916-1 頁數: C-1如圖中,,C值這個構造主要起什么作用,?增強穩定性?還是利于空氣流通,?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-27 21:11 編輯 排煙道靠柱邊安裝,,上下通線后有的離柱邊有3cm~5cm的距離,,怎么把這個縫隙補上?用砂漿補但監理說不合理,。該怎么辦 ,?類似的是:與梁邊的縫又該怎么補?
某項目商業餐飲用煙道接入住宅排風井,,風井采用磚砌加抹灰,,后期商業餐飲排煙道使用后,導致風井漏煙,,是否可以用磚砌煙道,,尺寸及做法有什么具體要求
該樓在深圳,,2000年的房子,當初未設計排煙道,,一到做飯時,,和種味道飄入內,關門關窗房內以不通風,,管理處說沒法搞,,我們業主想解決,請和位大俠指點,,費用不要太高,,有圖片參考,
8.4.9 排煙管道必須采用不燃材料制作,。安裝在吊頂內的排煙管道,,其隔熱層應采用不燃燒材料制作,并應與可燃物保持不小于150mm的距離,。吊頂內需要考慮,,同樣道理房間內的垂直排煙道是不是也應該考慮一下
排煙道設計安裝不合理 原因分析 廚房排煙管道的設計和安裝不合理,,往往會造成廚房排煙不通暢,直接影響油煙凈化器的使用,,其主要原因有以下幾種: 一,、
廚房排煙管道的設計和安裝不合理,往往會造成廚房排煙不通暢,,直接影響油煙凈化器的使用,,其主要原因有以下幾種:一、主排煙管道通風面積不夠根據工程經驗,,排煙主管道內風速不能超過15m/s,,否則在運行一個時期以后很容易造成排煙系統不通暢。在油煙凈化器的運行實踐中,,大部分案例都是因排煙管道通風面積不足引起的不通暢,,管道內氣體的流速都在15m/s以上。二,、管道截面積變小
請問有沒有一種執行器能達到‘電動開啟,,遠距離手動開啟,280度重新關閉,。手動復位,,輸出信號?!@些功能要求的,?如果有,請提供具體型號和廠家,。謝謝!
排煙防火閥裝置在排煙系統管路上,,平常通常呈封閉狀況,,火災時手動或電動敞開,起排煙效果. 當排煙管道內煙氣溫度抵達280℃時封閉,,在必定時刻內能滿意耐火穩定性和耐火完好性要求,,起排煙效果的閥門。 排煙防火閥的閥門在平常情況下都是處于封閉狀況下的,,只要呈現火災的時分才需求咱們手動或者是其自個主動進行翻開,。假設管道內部的氣流溫度現已抵達了280℃溫度的時分,那么此刻排煙閥的溫感器就會開端工作,,最終即是閥門直接主動封閉,。
請教各位大神幾個問題:1.在機械排煙系統中為什么要加排煙防火閥,?2.如果一個排煙系統只負責一個防煙分區,,是否需加排煙防火閥?3.當一個防火分區有火情時,,各個防煙分區的排煙口如何啟動,?全部啟動還是如何?
水平排煙管和排煙豎井連接處的排煙防火閥,看很多人說平時常閉,,火災時自動或手動開啟,,達到280度自動關閉。那么為什么平時要設置成常閉呢,?火災時自動開啟出現問題又來不及手動開啟怎么辦,?常開不是很好嗎?
我是新來的,,有個問題請教各位同行,,常閉排煙防火閥是怎樣與排煙風機連鎖的,要求回答越仔細越好,,最好是有圖紙說明,,我看到的05D11標準圖集的285頁的一個電路圖,說的不是很仔細,,請版主介紹一下好嗎,?工程比較急,請做過朋友指點一下了,。
請教各位,排煙防火閥常開還是常閉,我認為是常開的(比如我選用雙速風機,排煙和排風合用,如果常閉,怎么實現日常排風?),但是審圖的人提出是常閉的,在70度的時候打開,280度的時候關閉,大家怎么理解?另外排煙防火閥與排煙風機和排煙口沒有聯動關系吧?
高手請問,, 一般的排煙防火閥是常開還是常閉的,?我在圖集上看07K103-1\2兩本圖集中,01中指的常閉,,02指應該指的常開(我理解),,請問是一般是常開還是常閉?還是常開常閉都有,,都有的話在控制上有什么區別,?[ 本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 編輯 ]
排煙防火閥,消防部件,,普通裝置在機械排煙系統的管道上,,平常呈開啟狀態,火災時當排煙管道內煙氣溫度到達280度時關閉,,并在一定時間內滿足漏煙量和耐火完好性請求,,起隔煙阻火作用。主要材質:碳素鋼,,鍍鋅板,,不銹鋼。1.用處(1)閥門平常處于常開狀態,,當氣流溫度到達70℃時,,溫感器動作,閥門關閉,;(2)可經過DC24V電源使閥門關閉,;(電動型排煙防火閥)(3)手動關閉或手動復位;(4)關閉后DC24V電動復位,;(全自動型排煙防火閥,,適用于不便人手操作的中央)(4)輸出閥門關閉信號,可與其它防火設備聯鎖,。優點:1,、漏風量低,氣密性能好,。2,、電動開啟耗費電流小。3,、防腐性能強,,運用壽命長。(材質為不銹鋼型)4,、執行機構驅動靈敏,。反應、聯鎖信號精確,。主要功用、特性1,、輸入DC24V電信號,,電流≤0.5A、電磁鐵動作,、閥門疾速關閉,;(電動型排煙防火閥)。2、手動關閉,,手動復位,。3、可輸出閥門開啟信號及聯鎖控制信號,。2. 分類排煙防火閥類型:1.常開型排煙防火閥2. 常閉型排煙防火閥3.遠程控制型排煙防火閥(鋼繩控
關于排煙防火閥的主要運用特性主要如下:排煙防火閥,,消防部件,普通安裝在機械排煙系統的管道上,,平常呈開啟狀態,,火災時當排煙管道內煙氣溫度到達280度時關閉,并在一定時間內滿足漏煙量和耐火完好性請求,,起隔煙阻火作用,。排煙防火閥主要材質:碳素鋼,鍍鋅板,,不銹鋼,。排煙防火閥的優點:氣密性能好,漏風量低,。電動開啟耗費電流小,。運用壽命長。材質為不銹鋼型,,防腐性能強,。執行機構驅動靈敏。反應,、聯鎖信號精確,。排煙防火閥的主要功用:電流≤0.5A 電磁鐵動作、閥門疾速關閉,;電動型排煙防火閥,,輸入DC24V電信號。手動復位,,手動關閉,。可輸出閥門開啟信號及聯鎖控制信號,。
先有地下兩萬平米商業,,建筑在防火分區與疏散口之間設置防火隔間,請問防火隔間是否需要設置排煙呢,?依據是什么,? 在商業和疏散樓梯之間設置過廳,請問過廳需要設置排煙嗎,?
在通風、空調系統管道上設防火閥,,在排煙系統管道上設排煙防火閥,,以防止火災時高溫有毒煙氣傳輸,引起火災蔓延擴大和毒性加重,。1.在下列情況之一的通風,、空調系統的風管應設置防火閥:(1)管道穿越防火分區的隔墻處;(2)管道穿越通風,、空氣調節機房及重要的或火災危險性大的房間隔墻和樓板處,;(3)垂直風管與每層水平風管交接處的水平管段(4)管道穿越變形縫的兩側。上述部位的防火閥,,當火災中管道中氣體的溫度達到70oC時,,則自動關閉。2.排煙系統的分隔:(1)在排煙機房的人口處,,設置當煙氣溫度超過280oC時能自動關閉的排煙防火閥,。排煙機應保證在280oC時能連續工作30min;(2)在排煙支管上設置當煙氣溫度超過280C時能自行關閉的排煙防火閥。