排煙防火閥裝置在排煙系統管路上,,平常通常呈封閉狀況,,火災時手動或電動敞開,起排煙效果. 當排煙管道內煙氣溫度抵達280℃時封閉,,在必定時刻內能滿意耐火穩定性和耐火完好性要求,,起排煙效果的閥門。 排煙防火閥的閥門在平常情況下都是處于封閉狀況下的,,只要呈現火災的時分才需求咱們手動或者是其自個主動進行翻開,。假設管道內部的氣流溫度現已抵達了280℃溫度的時分,那么此刻排煙閥的溫感器就會開端工作,,最終即是閥門直接主動封閉,。
請問有沒有一種執行器能達到‘電動開啟,遠距離手動開啟,,280度重新關閉,。手動復位,輸出信號,?!@些功能要求的?如果有,,請提供具體型號和廠家,。謝謝!
請教各位大神幾個問題:1.在機械排煙系統中為什么要加排煙防火閥,?2.如果一個排煙系統只負責一個防煙分區,是否需加排煙防火閥,?3.當一個防火分區有火情時,,各個防煙分區的排煙口如何啟動?全部啟動還是如何,?
請教各位,排煙防火閥常開還是常閉,我認為是常開的(比如我選用雙速風機,排煙和排風合用,如果常閉,怎么實現日常排風?),但是審圖的人提出是常閉的,在70度的時候打開,280度的時候關閉,大家怎么理解?另外排煙防火閥與排煙風機和排煙口沒有聯動關系吧?
我是新來的,,有個問題請教各位同行,常閉排煙防火閥是怎樣與排煙風機連鎖的,,要求回答越仔細越好,,最好是有圖紙說明,我看到的05D11標準圖集的285頁的一個電路圖,,說的不是很仔細,,請版主介紹一下好嗎?工程比較急,,請做過朋友指點一下了,。
水平排煙管和排煙豎井連接處的排煙防火閥,,看很多人說平時常閉,火災時自動或手動開啟,,達到280度自動關閉,。那么為什么平時要設置成常閉呢?火災時自動開啟出現問題又來不及手動開啟怎么辦,?常開不是很好嗎,?
關于排煙防火閥的主要運用特性主要如下:排煙防火閥,消防部件,,普通安裝在機械排煙系統的管道上,,平常呈開啟狀態,火災時當排煙管道內煙氣溫度到達280度時關閉,,并在一定時間內滿足漏煙量和耐火完好性請求,,起隔煙阻火作用。排煙防火閥主要材質:碳素鋼,,鍍鋅板,,不銹鋼。排煙防火閥的優點:氣密性能好,,漏風量低,。電動開啟耗費電流小,。運用壽命長。材質為不銹鋼型,,防腐性能強。執行機構驅動靈敏,。反應,、聯鎖信號精確。排煙防火閥的主要功用:電流≤0.5A 電磁鐵動作,、閥門疾速關閉,;電動型排煙防火閥,輸入DC24V電信號,。手動復位,,手動關閉??奢敵鲩y門開啟信號及聯鎖控制信號,。
排煙防火閥,,消防部件,,普通裝置在機械排煙系統的管道上,平常呈開啟狀態,,火災時當排煙管道內煙氣溫度到達280度時關閉,,并在一定時間內滿足漏煙量和耐火完好性請求,起隔煙阻火作用,。主要材質:碳素鋼,,鍍鋅板,不銹鋼,。1.用處(1)閥門平常處于常開狀態,,當氣流溫度到達70℃時,溫感器動作,,閥門關閉,;(2)可經過DC24V電源使閥門關閉;(電動型排煙防火閥)(3)手動關閉或手動復位,;(4)關閉后DC24V電動復位,;(全自動型排煙防火閥,適用于不便人手操作的中央)(4)輸出閥門關閉信號,,可與其它防火設備聯鎖,。優點:1、漏風量低,氣密性能好,。2,、電動開啟耗費電流小。3,、防腐性能強,,運用壽命長。(材質為不銹鋼型)4,、執行機構驅動靈敏,。反應、聯鎖信號精確,。主要功用,、特性1、輸入DC24V電信號,,電流≤0.5A,、電磁鐵動作、閥門疾速關閉,;(電動型排煙防火閥),。2、手動關閉,,手動復位,。3、可輸出閥門開啟信號及聯鎖控制信號,。2. 分類排煙防火閥類型:1.常開型排煙防火閥2. 常閉型排煙防火閥3.遠程控制型排煙防火閥(鋼繩控
在通風,、空調系統管道上設防火閥,,在排煙系統管道上設排煙防火閥,以防止火災時高溫有毒煙氣傳輸,,引起火災蔓延擴大和毒性加重,。1.在下列情況之一的通風、空調系統的風管應設置防火閥:(1)管道穿越防火分區的隔墻處,;(2)管道穿越通風,、空氣調節機房及重要的或火災危險性大的房間隔墻和樓板處;(3)垂直風管與每層水平風管交接處的水平管段(4)管道穿越變形縫的兩側,。上述部位的防火閥,,當火災中管道中氣體的溫度達到70oC時,則自動關閉,。2.排煙系統的分隔:(1)在排煙機房的人口處,,設置當煙氣溫度超過280oC時能自動關閉的排煙防火閥,。排煙機應保證在280oC時能連續工作30min;(2)在排煙支管上設置當煙氣溫度超過280C時能自行關閉的排煙防火閥。
排煙防火閥,,消防部件,,通常設備在機械排煙系統的管道上,平常呈封閉狀況,,發作火災時敞開排煙,,當排煙管道內煙氣溫度到達280度時封閉,那它又如何的操作設備呢?接下來小編為我們解析一下,。 排煙防火閥是在調理閥的基礎上,添加感操控設備,。平常呈敞開狀況,,當火災發作時,手動,、溫度熔斷器主動使閥門敏捷封閉,,手動復拉敞開閥門,設備在有消防需求的通風,、空調系統管道上,。 防火閥廠家解析電動防火閥操作設備原理。平常,,電動防火閥熔斷器芯桿頂端卡住閥軸(葉片軸)上的叉板,,使閥門處于常開狀況。當火災發作后,,管道內氣流溫度升到熔斷器易熔斷,,溫度時,易熔片熔斷,,芯桿即被繃簧推進,,脫開叉板,閥軸受扭力繃簧效果轉變而封閉閥門,。 平常,,如需調理風量巨細,可通過與閥軸(葉片 軸)聯動的手柄調理閥門開度,,到達需求時由蝶母固定其方位,。叉板與手柄觸摸處制有環齒,避免嚙合后滑動,,以堅持閥門開度調定后不變,。可根據用戶需求增設封閉電信號輸出設備(凸輪,、微動開關,、接線端子等)變成防火調理閥,。 防火閥廠家溫馨提示:設備電動防火閥時應注意氣流方向,使熔斷器先于葉片軸觸摸熱氣流,。 復位時,,先御頂帽,抽出熔斷器,。換
本帖最后由 小虎爸 于 2017-10-2 12:26 編輯 1、是不是所有的防火閥,、排煙閥都有手動功能,?是不是能手動開就能手動關? 2,、在實用供熱空調設計手冊中要求,,在樓梯間的隔墻上不宜設防火閥,因為防火閥不能阻擋70度以下的煙氣入侵,,那么這是否也應該適用于前室,?同時,,,如果在前室與走道之間設置余壓閥,,或在樓梯間與前室之間設備余壓閥,都會顯得有問題,,因為必須同時設備防火閥,。 3、防火閥體上都有一個檢查口,,它的干什么用的,?
作用不同:防火閥是火災發生時關閉,防止火災蔓延,;排煙防火閥是火災時開啟,,排出室內有毒氣體。 ? 1,、保護對象不同:防火閥保護的是沒有著火的房間里的人,,排煙防火閥保護的是著火了的房間里的人。防火閥是在管路上是常開的 是長期開著通風 著火是才自動關閉
高層及其它各類現代建筑大都設有通風,、空調及防排煙系統,,一旦發生火災,這些系統中的管道將成為火焰,、煙氣蔓延的通道,。為了阻止火勢通過風管蔓延擴大,,在《建筑設計防火規范》GBJ16-87和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95中均明確規定了防火閥、排煙閥的設置要求,。 1,、防火閥、排煙閥的主要用途 防火閥用在通風,、空調系統的送,、回風管路上,平時呈開啟狀態,,當火災一旦發生,,管道內氣體溫度達到70℃時即自行關閉,并在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,,起隔煙阻火作用,。排煙閥用在排煙系統管道上或排煙風
請大家看看這上面的一些符號含義:遠程手動,電動,手動閥體各是什么意思?
如題,請大家幫幫?解釋下,根據高規的8.4.5條,但是沒有條文解釋,是不是所有有3通和4通的地方每個方向上都要設置防火閥??
請教一下:1、什么時候必須使用遠控排煙防火閥,,什么時候使用普通排煙防火閥就可以了,。2、排煙防火閥什么時候需要加手控纜繩,,什么時候可以不加,?謝謝!
防火閥與排煙防火閥
防火閥與排煙防火閥專題,,為您提供防火閥與排煙防火閥相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與防火閥與排煙防火閥 相關的專業交流討論,更多防火閥與排煙防火閥相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子