為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
廠區防雷接地及防靜電接地設計 防雷接地裝置的設計灌區采用人工接地裝置,,并根據罐體,、裝置的實際分布,沿外圍組成公用接地網,。共用接地網由水平接地體和垂直接地體組成,。防雷、防雷靜電接地設計金屬罐體不少于兩處通過接地線與接地體連接,,且連接點間距不大于30米,。若剛罐體頂板厚度不大于等于4mm,則不需設避雷針保護,,但應將各罐體不少于兩處防雷,、防靜電接地。各種金屬管道,、金屬管架,、電纜橋架、電纜金屬外皮首尾兩端應接地,,且應不大于30米接地一次,。平行敷設的管道、電纜金屬外皮等長金屬物,,其間距不應大于30mm,;交叉凈距小于100mm時,其交叉處應跨接,。當長金屬物的彎頭,、閥門、法蘭盤等連接處的過渡電阻大于0.03歐姆時,,連接處應用金屬線跨接,。罐區內的供電線路,、溫度、液位等測量裝置,,應采用鎧裝電纜或鋼管
:time: 請教,,輸油管道每隔25m作一組接地,電纜橋架每隔30~50m作一組接地,,請問技術資料采用什么表格?。?/p>
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊。
在做一個潔凈室的防靜電接地樁 圖紙上說要距離建筑墻面6米 但那是路面不知道有沒有什么規范提到 防靜電接地距離建筑的最小距離。我想這是不是想和建筑的防雷接地分開,?是否我的防靜電接地只要實測電阻<4歐姆 距離建筑近點沒有什么影響因為距離建筑六米的地方是路面,。。,。
本人在電子廠工作,,客戶稽核的時候,他們不允許將插座的PE線拉出來給桌子和靜電環做防靜電接地,,理由是設備外殼帶電的時候人員會觸電,。 但是我查看了美國防靜電協會S6.1的規范,防靜電接地和PE線是可以公用的,,觸電更是不可能,,因為有漏保和外殼接地。請大家指教,。
有個工程要做防靜電接地??吹絽⒖紙D上靜電接地線是VV-16-線槽100x50 CLE,。不知道是什么意思,。還有就是不知道怎么做工廠的防靜電接地,,誰有相關的規范或者圖集能發一下嗎?
如題,,還有我看規范上說“接地干線應在爆炸危險區域不同方向不少于兩處與接地體連接”是什么意思,?我現在做一個小的化學品庫甲類大概有20平米,沒有做基礎接地,,我設了人工接地極要求接地電阻不小于4歐姆,。其它的怎么做呢?是不是要設置兩個等電位端子箱分別與人工接地極相連呢,?
大家好 :) ,,現在有個項目,車間內有易燃易爆氣體管道,,要求做防靜電接地,,打算每20m將管道用接地線與車間接地干線連接一次,因為沒去過這種現場,,想問問具體施工時這種氣體管道是預留接地支耳還是用接地夾之類的措施做接地端子與接地線聯接,?
請教各位:井場上的哪些東西需要防雷防靜電接地啊,? 具體做法是怎樣的,? 希望得到詳細的答案。[ 本帖最后由 wh49892792 于 2009-2-6 11:19 編輯 ]
化工企業防雷和防靜電接地檢測實施細則http://www.tj-spd.cn/fanglei/bd/368.html
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
高層住宅,,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋?
剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
話不多縮,,需要的拖走,。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線、接地體三個部分
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,,是必須的嗎,?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,,對嗎,?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點,?
我在做一個化學品罐區的安評報告,罐區定為二類防雷建筑,,避雷針,、靜電接地和電氣保護接地采用共同接地體。評審人員說,,不可以,,獨立避雷針接地必須分開,原因是防直接雷的。但我看規范GB50057-1994第3.3.4條是可以用共同接地體的,。請高手指點,?
請問,,在爆炸危險環境下,如石油天然氣環境,。用玻璃鋼的產品,,如梯子,篦子等,,怎么做防靜電處理措施。請不要告訴我不用接地或處理,。大面積的玻璃鋼梯子一定會有靜電聚集,。
為接地良好外面的大坑里面應埋幾塊較大的銅板,然后用銅排或銅網和室內相聯,以達到良好效果,(其它金屬也行但易受腐蝕)計算機房的接地系統是防止寄生電容耦合的干擾,,保護設備和人身的安全,保證計算機系統穩定可靠地運行的重要手段,。 電子計算機的接地系統,,在抗干擾設計上最簡便,最經濟而且也是效果最顯著的一種方式,。接地如能和屏蔽正確的結合起來,,則能更好的解決噪聲問題。 因此,,為了能保證計算機系統安全,、可靠、穩定地運行,,保證設備,、人身的安全,針對不同類型計算機的不同要求,,應設計出適當形式的接地系統,。 根據國家標準“計算機技術要求”中對計算機接地系統的要求做了具體的規定,計算站一般具有以下幾種地: 計算機系統的直流地,;電阻值不大于1Ω,。 交流工作地;電阻值不大于4Ω,。 安全保護地,;電阻值不大于4Ω。 防靜電接地;電阻值不打于4Ω,。 防雷保護地,;電阻