  • 廠區防雷接地及防靜電接地設計

    廠區防雷接地及防靜電接地設計 防雷接地裝置的設計灌區采用人工接地裝置,,并根據罐體、裝置的實際分布,,沿外圍組成公用接地網,。共用接地網由水平接地體和垂直接地體組成,。防雷、防雷靜電接地設計金屬罐體不少于兩處通過接地線與接地體連接,,且連接點間距不大于30米,。若剛罐體頂板厚度不大于等于4mm,則不需設避雷針保護,,但應將各罐體不少于兩處防雷,、防靜電接地。各種金屬管道,、金屬管架,、電纜橋架、電纜金屬外皮首尾兩端應接地,,且應不大于30米接地一次,。平行敷設的管道,、電纜金屬外皮等長金屬物,其間距不應大于30mm,;交叉凈距小于100mm時,,其交叉處應跨接。當長金屬物的彎頭,、閥門,、法蘭盤等連接處的過渡電阻大于0.03歐姆時,連接處應用金屬線跨接,。罐區內的供電線路,、溫度、液位等測量裝置,,應采用鎧裝電纜或鋼管

  • 請教-防雷防靜電接地表格

    :time: 請教,,輸油管道每隔25m作一組接地,電纜橋架每隔30~50m作一組接地,,請問技術資料采用什么表格?。?/p>

  • 化工儲罐的防雷與防靜電

    化工儲罐的防雷與防靜電

    以前一直是防雷與防靜電做的同一個接地系統,,但昨天安評會上,,有專家提出罐區的防雷與防靜電不是同一個接地系統,故防雷應是避雷針獨立接地,。會后交流時,,我說:防雷規范里沒有要求,石化規與石油規上面都說直接接地即可,。專家說是:石油化工設備------(專家記不得了)上規定的,,讓我回來自己查查了N久,沒找到相關內容,,請化工高手指導下,! 謝謝!

  • 防靜電接地要距離建筑多少合適,?

    在做一個潔凈室的防靜電接地樁 圖紙上說要距離建筑墻面6米 但那是路面不知道有沒有什么規范提到 防靜電接地距離建筑的最小距離。我想這是不是想和建筑的防雷接地分開,?是否我的防靜電接地只要實測電阻<4歐姆 距離建筑近點沒有什么影響因為距離建筑六米的地方是路面,。。,。

  • 關于電子廠防靜電和防雷的問題

    準備做個微電子廠房的電氣施工圖,,三層,各層3000平方米左右,一,、二層為生產車間,三層辦公?,F(xiàn)在甲方要求在出圖的時候考慮防靜電的問題,。我查閱了一些資料,相關的做法一個是要做防靜電地板,,這個可以讓建筑專業標明,。另外不太清楚的是防靜電接地的問題,有些資料上講是要和防雷接地分開,,那我還能和防雷共用建筑物的基礎做接地體嗎,?還是僅僅利用除做防直擊雷引下線的柱子外的其他柱內鋼筋專門做防靜電接地引下線,在各層預留接地端子就行了(與防雷共用建筑物的基礎做接地體),?另外資料上還講防靜電接地線可以共用電纜地線,,但是不得共用零線,那這樣我在圖上應該怎么表示,?另外還有什么需要注意的地方,,請大家不吝賜教。

  • 化工企業防雷和防靜電接地檢測實施細則

    化工企業防雷和防靜電接地檢測實施細則http://www.tj-spd.cn/fanglei/bd/368.html

  • 請教:油氣田井場防雷防靜電接地

    請教各位:井場上的哪些東西需要防雷防靜電接地??? 具體做法是怎樣的? 希望得到詳細的答案,。[ 本帖最后由 wh49892792 于 2009-2-6 11:19 編輯 ]

  • 關于防雷接地,,什么時候測試,?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。

  • 防雷,、防靜電與電氣保護接地能否共用接地體,?

    我在做一個化學品罐區的安評報告,罐區定為二類防雷建筑,避雷針,、靜電接地和電氣保護接地采用共同接地體,。評審人員說,不可以,,獨立避雷針接地必須分開,,原因是防直接雷的。但我看規范GB50057-1994第3.3.4條是可以用共同接地體的,。請高手指點,?

  • 防靜電接地與保護接地在終端能否共用

    本人在電子廠工作,客戶稽核的時候,,他們不允許將插座的PE線拉出來給桌子和靜電環做防靜電接地,,理由是設備外殼帶電的時候人員會觸電。 但是我查看了美國防靜電協會S6.1的規范,,防靜電接地和PE線是可以公用的,,觸電更是不可能,因為有漏保和外殼接地,。請大家指教,。

  • 請問哪位大俠有防靜電接地的圖集,?

    有個工程要做防靜電接地,。看到參考圖上靜電接地線是VV-16-線槽100x50 CLE,。不知道是什么意思,。還有就是不知道怎么做工廠的防靜電接地,誰有相關的規范或者圖集能發一下嗎,?

  • 電氣防雷防靜電安全要求

    雷電和靜電有很多相似之處,,但也有不同。雷電與靜電電荷產生和聚集的方式不同,、存在的空間不同,、放電能量相差甚遠、防護措施也有很多不同,。 一,、防雷安全要求雷電的種類較多,按危害方式分為直擊雷,、感應雷和雷電侵進波,,按外形分為線形、片形和球形三種,。 1.雷電的危害雷電的危害分為電作用的破壞,、熱作用的破壞,、機械作用的破壞。 (1)電作用的破壞:雷電數十萬至數百萬伏的沖擊電壓可能毀壞電氣設備的盡緣,,造成大面積停電,。 (2)熱作用的破壞:巨大的雷電流通過導體,在極短的時間內轉換成大量的熱能,,使金屬熔化飛濺而引起火災和爆炸,。 (3)機械作用的破壞:巨大的雷電流通過被擊物時,瞬間產生大量的熱,,使被擊物內部的水分或其他液體急劇汽化,劇烈膨漲大量氣體,,致使被擊物破壞或爆炸,。 2.防雷措施(1)建筑物防雷措施 各類建筑物防雷措施應采取防直擊雷和防雷電波侵進的措施。建筑物可利用基礎內鋼筋網作為接地體,;可利用外緣柱內外側兩

  • 爆炸危險房間防靜電接地的做法

    爆炸危險房間防靜電接地的做法

    如題,,還有我看規范上說“接地干線應在爆炸危險區域不同方向不少于兩處與接地體連接”是什么意思?我現在做一個小的化學品庫甲類大概有20平米,,沒有做基礎接地,,我設了人工接地極要求接地電阻不小于4歐姆。其它的怎么做呢,?是不是要設置兩個等電位端子箱分別與人工接地極相連呢,?

  • 請教管道防靜電接地問題

    大家好 :) ,現在有個項目,,車間內有易燃易爆氣體管道,,要求做防靜電接地,打算每20m將管道用接地線與車間接地干線連接一次,,因為沒去過這種現場,,想問問具體施工時這種氣體管道是預留接地支耳還是用接地夾之類的措施做接地端子與接地線聯接?

  • 油庫輸油管線防靜電跨接與防雷接地問題

    油庫輸油管線防靜電跨接與防雷接地問題

    本帖最后由 中石化海南油庫 于 2015-3-10 08:52 編輯 請問,,輸油管線每段的平行跨接線都必須與防雷靜電接地網相連嗎,?能不能每隔30米做一次跨接線,每隔200米做一次防雷防靜電接地與接地網相連呢,?以前的圖紙如下:

  • 室外燃氣瀝青防腐無縫鋼管是否應做防雷、防靜電接地

    請教大家:我最近做了一個住宅小區燃氣入戶接地系統工程,,現室外引入管有一條瀝青防腐無縫鋼管,,室外埋深-1m,這段管線是否應做防雷,、防靜電接地系統,。

  • 防靜電接地裝置應怎么安裝最好?

    為接地良好外面的大坑里面應埋幾塊較大的銅板,然后用銅排或銅網和室內相聯,以達到良好效果,(其它金屬也行但易受腐蝕)計算機房的接地系統是防止寄生電容耦合的干擾,,保護設備和人身的安全,,保證計算機系統穩定可靠地運行的重要手段。 電子計算機的接地系統,,在抗干擾設計上最簡便,,最經濟而且也是效果最顯著的一種方式。接地如能和屏蔽正確的結合起來,,則能更好的解決噪聲問題,。 因此,為了能保證計算機系統安全,、可靠,、穩定地運行,保證設備,、人身的安全,,針對不同類型計算機的不同要求,應設計出適當形式的接地系統,。 根據國家標準“計算機技術要求”中對計算機接地系統的要求做了具體的規定,,計算站一般具有以下幾種地: 計算機系統的直流地;電阻值不大于1Ω,。 交流工作地,;電阻值不大于4Ω。 安全保護地,;電阻值不大于4Ω,。 防靜電接地;電阻值不打于4Ω,。 防雷保護地,;電阻

  • ESD/EOS防靜電接地及管理標準

    知識點:防靜電接地系統

  • 求教:管道防靜電接地如何做,?

    我是化工企業,,車間均是爆炸危險環境,車間有很多的腐蝕物料,,用的管道是襯四氟的,,或者是搪玻璃的,均是不能焊接的,,一焊管道就會壞,,請問有什么好的方法做防靜電接地呢,因為前兩天車間由于靜電問題,,出了一點事,,我在設計中只是說明了非導電的設備,,管道,需用金屬絲網均勻的纏繞,,并可靠的與接地系統連接,。(此條在施工規范中有)但是在施工安裝過程中,由于這樣做太麻煩,,安裝單位都沒有做,,請問有沒有什么更簡單的方法,

  • 粉塵防爆車間防靜電接地淺談

    :D 粉塵防爆車間防靜電接地淺談靜電的產生及危害 靜電事故是由靜電荷或靜電場能量引起的事故,。在生產工藝過程中以及操作人員的操作過程中,,某些材料的相對運動接觸與分離等原因導致了相對靜止的正電荷和負電荷的積累,產生了靜電,。由此產生的靜電能量不大,,不會直接使人致命,但是其電壓可能高達十千伏乃至數百千伏,,發生放電,產生靜電火花,,在有爆炸和火災危險環境下,,靜電是一個十分危險的因素,靜電放電火花會成為可燃性物質的點火源,,釀成爆炸和火災事故,。