以前一直是防雷與防靜電做的同一個接地系統,但昨天安評會上,,有專家提出罐區的防雷與防靜電不是同一個接地系統,,故防雷應是避雷針獨立接地。會后交流時,,我說:防雷規范里沒有要求,,石化規與石油規上面都說直接接地即可,。專家說是:石油化工設備------(專家記不得了)上規定的,,讓我回來自己查查了N久,,沒找到相關內容,請化工高手指導下,! 謝謝,!
準備做個微電子廠房的電氣施工圖,三層,,各層3000平方米左右,,一、二層為生產車間,,三層辦公?,F(xiàn)在甲方要求在出圖的時候考慮防靜電的問題。我查閱了一些資料,,相關的做法一個是要做防靜電地板,,這個可以讓建筑專業標明。另外不太清楚的是防靜電接地的問題,,有些資料上講是要和防雷接地分開,,那我還能和防雷共用建筑物的基礎做接地體嗎?還是僅僅利用除做防直擊雷引下線的柱子外的其他柱內鋼筋專門做防靜電接地引下線,,在各層預留接地端子就行了(與防雷共用建筑物的基礎做接地體),?另外資料上還講防靜電接地線可以共用電纜地線,但是不得共用零線,,那這樣我在圖上應該怎么表示,?另外還有什么需要注意的地方,請大家不吝賜教,。
廠區防雷接地及防靜電接地設計 防雷接地裝置的設計灌區采用人工接地裝置,,并根據罐體、裝置的實際分布,,沿外圍組成公用接地網,。共用接地網由水平接地體和垂直接地體組成。防雷,、防雷靜電接地設計金屬罐體不少于兩處通過接地線與接地體連接,,且連接點間距不大于30米。若剛罐體頂板厚度不大于等于4mm,,則不需設避雷針保護,,但應將各罐體不少于兩處防雷、防靜電接地,。各種金屬管道,、金屬管架,、電纜橋架、電纜金屬外皮首尾兩端應接地,,且應不大于30米接地一次,。平行敷設的管道、電纜金屬外皮等長金屬物,,其間距不應大于30mm,;交叉凈距小于100mm時,其交叉處應跨接,。當長金屬物的彎頭,、閥門、法蘭盤等連接處的過渡電阻大于0.03歐姆時,,連接處應用金屬線跨接,。罐區內的供電線路、溫度,、液位等測量裝置,,應采用鎧裝電纜或鋼管
雷電和靜電有很多相似之處,但也有不同,。雷電與靜電電荷產生和聚集的方式不同,、存在的空間不同、放電能量相差甚遠,、防護措施也有很多不同,。 一、防雷安全要求雷電的種類較多,,按危害方式分為直擊雷,、感應雷和雷電侵進波,按外形分為線形,、片形和球形三種,。 1.雷電的危害雷電的危害分為電作用的破壞、熱作用的破壞,、機械作用的破壞,。 (1)電作用的破壞:雷電數十萬至數百萬伏的沖擊電壓可能毀壞電氣設備的盡緣,造成大面積停電,。 (2)熱作用的破壞:巨大的雷電流通過導體,,在極短的時間內轉換成大量的熱能,使金屬熔化飛濺而引起火災和爆炸,。 (3)機械作用的破壞:巨大的雷電流通過被擊物時,,瞬間產生大量的熱,使被擊物內部的水分或其他液體急劇汽化,劇烈膨漲大量氣體,,致使被擊物破壞或爆炸,。 2.防雷措施(1)建筑物防雷措施 各類建筑物防雷措施應采取防直擊雷和防雷電波侵進的措施。建筑物可利用基礎內鋼筋網作為接地體,;可利用外緣柱內外側兩
:time: 請教,,輸油管道每隔25m作一組接地,電纜橋架每隔30~50m作一組接地,,請問技術資料采用什么表格???
防雷檢測和防靜電檢測過程中要對就檢測的各項數據進行認證記錄,,在檢測工作完畢后要對檢測的數據進行整理,并錄入檢測報告模板,,形成檢測報告,。今天聯亞檢測為您分享防雷檢測和防靜電檢測數據的整理。 一是,,檢測結果的記錄 在防雷和防靜電檢測現場,,檢測人員應將各項檢測結果如實記入原始記錄表,原始記錄標應有檢測人員,、校核人員和現場負責人簽字,。原始記錄表應作為用戶檔案保存兩年。 檢測時,,應繪制建筑物防雷裝置平面示意圖,,定期檢測時應進行補充或修改。 二是,,檢測結果的判定 用數值修約比較法將經計算或整理的各項檢測結果與相應的技術要求進行比較,,判定各檢測項目是否合格。 三是,,檢測報告的制作 檢測報告按照相關要求進行填寫,,檢測員和校核員簽字后,經技術負責人簽發,,應加蓋檢測單位檢測專用章,。 檢測報告不少于兩份,一份送受檢單位,,一份由檢測
目的 為了加強企業防雷,、防靜電的安全管理,、防止雷、電引發火災、爆炸等事故的發生,,特制定本規定,。 2、適用范圍 本制度規定了防雷,、防靜電安全管理要求,,適用于民爆企業危險品場所。 3,、職責 3.1安全保衛部門為企業的防雷,、防靜電歸口管理部門。 3.2企業安全保衛部門負責對防雷,、防靜電設施的維護和保養,,并定期請有資質的專業單位進行檢測。 3.3企業下屬單位負責本單位防雷,、防靜電設施的日常維護工作,。 4、工作規定 4.1防雷措施,; 4.1.1與架空電力線路連接的配電變壓器和開關設備等應采取防雷措施,。 4.1.2建筑行應根據《建筑物防雷設計規范》(GB50057)的規定采取防雷措施,一類防雷建筑物應有防直接雷,、防雷電感應和防止雷電波浸入的措施,,接地電阻均不應大于10Ω;二類建筑物應有防直接雷,、防雷電感應和和雷電波侵入的措施,,防直接雷的接地電阻不應大于10Ω,且宜與防雷電電感應的接地,、電氣設備接地共用接地裝置,;三類建筑物應防直接雷和防雷電波侵入的措施,其接地電阻不
圖紙簡介: 甲醇罐區防雷防靜電,、氣體報警,、動力施工圖。 投稿網友: fqhappyer 上傳時間: 2013-08-30 圖紙省份:
請教各位:石油化工靜電接地設計規范3.6.3中的第4條.防雷引下線(兼有引流作用的金屬設備本體除外)不得用于靜電接地。為什么防雷引下線和防靜電引下線不能共用呢,?
化工企業防雷和防靜電接地檢測實施細則http://www.tj-spd.cn/fanglei/bd/368.html
請教各位:井場上的哪些東西需要防雷防靜電接地?。?具體做法是怎樣的,? 希望得到詳細的答案,。[ 本帖最后由 wh49892792 于 2009-2-6 11:19 編輯 ]
防靜電地板又叫做耗散靜電地板,,是一種地板,當它接地或連接到任何較低電位點時,,使電荷能夠耗散,,以電阻在10的5次方到10的9次方歐姆之間為特征。那防靜電地板怎么安裝?防靜電地板的安裝 對鋪設場地的要求1,、地板的鋪設應在室內土建及裝修施工完畢后進行;2,、地面應平整、干燥,、無雜物,、無灰塵;3、地板下可使用空間,,布置敷設電纜,、電路、水路,、空氣等管道及空調系統應在安裝地板前施工完畢;4,、大型重設備基座固定應完工,,設備安裝在基座上,,基座高度應同地板上表面完成高度一致;5、施工現場備有220V/50HZ電源及水源,。防靜電地板施工步驟1,、認真檢查地面平整度及墻面垂直度,如發現有重大缺陷或需要局部改造,,應向甲方有關部門提出;2,、拉水平線,并將地板安裝高度用墨線彈到墻面上,,保證鋪設后的地板在同一水平內,,測量室內的長度、寬度及選擇基準位置,,并在地面彈出安裝支座的網絡格線,,以保證鋪設整齊、美觀,,同時盡量減少地板的切割;3,、將要安裝的支座調整到同一需要的高度并將支座擺到地面網格線的十字交點處;
防靜電地板由于其利潤較為客觀,市場競爭相對沒有別的行業那么激烈,,于是這幾年來眾多廠家紛紛進入了防靜電地板這個領域,。但由于防靜電地板目前還沒有完整規范的檢驗標準,導致了市場上出現了越來越多的劣質產品,,這些劣質產品不僅打擊了消費者購買防靜電地板的信心,,也給行業帶來了極壞的影響。今天我們就來介紹一下如何鑒別劣質防靜電地板。 1,、首先在防靜電地板的厚度上,,劣質防靜電地板會在標準的厚度上進行偷工減料,比如將厚度從0.8mm降低到0.3mm,、0.4mm,,這樣的厚度根本達不到應有的強度,容易造成防靜電地板的斷裂,。 2,、橫梁管壁厚度從0.8mm/1.0mm減薄到0.3mm、0.4mm,,因橫梁太軟造成地板四周邊翹 起來,,嚴重的造成地板塌陷、斷裂問題,。 3,、防靜電貼面的厚度上的偷工減料,標準的厚度,,南方必須是0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm,,而北方地區則必須在1.2mm以上。劣質防靜
我在做一個化學品罐區的安評報告,,罐區定為二類防雷建筑,避雷針,、靜電接地和電氣保護接地采用共同接地體,。評審人員說,不可以,,獨立避雷針接地必須分開,,原因是防直接雷的。但我看規范GB50057-1994第3.3.4條是可以用共同接地體的,。請高手指點,?
本帖最后由 中石化海南油庫 于 2015-3-10 08:52 編輯 請問,,輸油管線每段的平行跨接線都必須與防雷靜電接地網相連嗎,?能不能每隔30米做一次跨接線,每隔200米做一次防雷防靜電接地與接地網相連呢,?以前的圖紙如下:
我目前理解的,,和百度的: 防靜電地板又叫做耗電地板,,是一種地板,當它接地或連接到任何較低電位點時,,使電荷能夠耗散,,以電阻在10的5次方到10的9次方歐姆之間為特征。 那么問題來了,,如果控制室內人員身上帶有靜電電荷,,而地板表面電阻那么大,地板如何使得電荷耗散到大地呢,?
本人現急切想了解關于防靜電地板的做法,。傳統的做法,是在普通地板的上面,,做一層專用防靜電地板,,但是該地板遠高于原地面,現有個新項目,,有需要防靜電地板,,經查詢,普通的水磨石做法中,,添加鋼絲接地網及導電粉,,查詢了好多資料,介紹導電粉的不少,,但導電粉的種類太多,,同時,導電粉的使用比例也未見說明,,要是打算在地面中摻入導電粉,那么摻入比例,,相對于水泥來說,,多少才合適呢?
防靜電地板又叫抗靜電地板,,國外叫做antistatic floor,根據面層電阻值大小分為導靜電型和靜電耗散型,。 防靜電地板的主要類別: 1、全鋼抗靜電活動地板 此地板以優質鋼板經沖壓焊接后,,注入高強度輕質材料制成,。強度高,防水,、防火,、防潮性能優良,適用于承載要求很高的 設備機房,、程控機房,、監控機房,。 2、復合防靜電地板 此地板是以刨花板水泥刨花板或者硫酸鈣為基材,,市場差距很大,,高檔的復合地板是國內外高檔機房的首選 3、鋁合金防靜電地板 此地板是鋁合金材料熔煉后經機械加工而成,,強度高,,防火、防水性能優良,,板基有回收價值,,在電力行業應用比較多。 4,、陶瓷防靜電地板和防靜電瓷磚(地磚),適用于保需要高耐磨架高地板的場合 5,、直鋪式pvc防靜電地板 ,又稱為cleanroom floor,,該產品是以pvc樹脂為主體,,經特殊加工工藝制作而成,pvc粒子界面間形成導靜電網絡,,具有永久性防靜電功能,。外觀似大理石,具有較好的裝飾效果,。適用于電信,、電子行業程控機房、計算機房,、潔凈廠房
隨著互聯網的快速發展,,近期包裝材料市場的不斷更新換代,,防靜電珍珠棉的需求量也越來越大,尤其是一些電子產品,,精密儀器公司所用的包裝材料,,對材料的防靜電性能要求嚴格。那么,,防靜電珍珠棉有哪些特征? 1.防靜電珍珠棉具有珍珠棉的一切特征,,因此它具有防震,、防摔,、保溫隔熱、隔水防潮,、可塑性能佳,、韌性強、環保以及諸多抗化學性能 2.防靜電珍珠棉由于加入了防靜電劑,,因此它還具有很好的防靜電功能,。由細微泡沫構成的材料,,表面光滑,,可著色,外觀優美,,用作產品包裝,,提升檔次。 更多請關注:http://www.hnxdzzm.com/ <
什么是防靜電地板?
防雷防靜電
防雷防靜電專題,為您提供防雷防靜電相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與防雷防靜電 相關的專業交流討論,,更多防雷防靜電相關內容請?jiān)L問