首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線,、接地體三個部分
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線,、接地體三個部分組成,。 2、接閃器有避雷針,、避雷網,、避雷帶等。 3,、引下線敷設方式分為明設和暗設,。 4、接地裝置分為人工接地體和自然接地體。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,,分享給盟友參考,。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,,截面積不得小于100mm2,。
建筑防雷接地工程工藝流程: 施工準備→接地裝置安裝→引下線暗敷→避雷帶支架制作安裝→支架→避雷網安裝→避雷針安裝→接地電阻測試 基本知識: 1、防雷接地系統由接閃器,、引下線,、接地體三個部分組成。 2,、接閃器有避雷針,、避雷網、避雷帶等,。 3,、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4,、接地裝置分為人+工接地體和自然接地體,。 要求: 1、材質符合規范和設計要求,,連接可靠,,防腐措施到位,接地系統暢通,、完整,。 2、利用建筑物基礎鋼筋做接地體和引下線連接規范,,資料齊全,;避雷帶、接地線安裝順直,、美觀
某工程防雷接地安裝施工方案
淺析防雷接地施工操作工程時間:2010-5-12 來源:中國建筑電氣資訊網 一,、施工準備 (一)作業條件 1.接地體安裝 人工接地體:設計位置的場地沒被占用,且巳經清理好; 利用底板鋼筋或深基礎做按地體:底板筋與柱筋連按處已綁扎完,。 2.接地干線安裝 支架安裝完畢,; 土建抹灰已完成; 穿墻保護管巳預埋,。 3.支架安裝 各種支架已運到現場,; 結構工作巳經憲成; 室外必須有腳手架或爬梯,。 4.防雷引下線暗敷設 建筑物有腳手架或爬梯,達到能上人操作的條件,; 利用主筋作引下線時,鋼筋綁扎完畢,。 5.避雷引下線明敷設 支架安裝完畢; 建筑物有腳手架或爬梯,達到能上人操作的條件,; 土建外裝修完畢,。 6.避雷網安裝 支架安裝完畢; 具備調直場地和垂直運輸條件,; 接地體與引下線必須做完,。
1.風管制作時,,咬口縫寬度均勻,法蘭翻邊寬度一致,,翻邊寬度不得小于6mm,,風管縱向接縫應相互錯開。2.當矩形風管邊長大于或等于630mm和保溫風管邊長大于或等于800mm,,且其管段長度大于1250mm或低壓風管單邊面積大于1.2m2,,中、高壓風管大于1.0m2,,均應采取加固措施,。3.風管連接的接口處應嚴密、牢固,,連接法蘭的螺栓均勻擰緊,,其螺母宜在同一側。風管法蘭墊片的材質應符合系統功能的要求,,厚度不小于3mm,,墊片不允許漏墊與凹入管內,也不允許突出法蘭面,。明裝風管水平安裝時,,水平度的偏差不應大于3mm/m,明裝風管垂直安裝時,,垂直度的偏差不應大于2mm/m,,總偏差不應大于20mm。4.風管水平安裝長邊尺寸小于等于400mm,,支架間距不應大于4m,;長邊尺寸大于400mm,支架間距不應大于3m,。風管垂直安裝支架間距不應大于4m,。5.風口安裝應橫平豎直,,表面平整,,螺釘對稱、均勻、不得歪斜,;邊框棱線應與房間內相鄰方向棱角平行,,邊沿應緊帖墻面或吊頂,不得有扭翹現象,;風口與風管連接應嚴密,、牢固。6.冷卻塔安裝:水平度和垂直度允許偏差為2‰,。同一冷卻
知識點:防雷施工
我現在非常需要大家的幫助,,我們公司有工程馬上施工,,可現在有哪些表單需要準備我都不知道。因為我才是第一次做施工,。請大家把知道的有關表單以及格式用郵件發給我,,我的郵箱是[email protected]。感激不盡了
在下是剛入行的小蝦,,想請教下各位大師,、各位仁兄關于防雷接地一些基本問題。就是防雷接地工程的工序是怎么樣的呢,?需要做那些內容,?非常感謝!
近來地下室底板施工,,避雷引上線是利用28的鋼筋,,28的鋼筋是用螺紋套筒連接的,甲方要求跨接,,我施工隊伍說不用,,我找了相關的規范和圖集,都沒有明確的說法,,請各位大蝦指教,!
隨著施工進度,我將上傳個種規范 由于本人對電腦的操作不是很熟練,,所以有些表格不能及時的發上來,,在這里說聲對不起如果有人有新版的規范請發上來,我給予獎勵 主編單位:上海市建筑工程局 批準單位:中華人民共和國城鄉建設環境保護部 報中華人民共和國國家計劃委員會備案 實行日期:1984年5月1日 關于批準頒發《地基與基礎工程施工及驗收規范》的通知 (83)城科字第760號 我部組織進行了國家標準《地基與基礎工程施工及驗收規范》(GBJ17—66)的重新修訂工作,。修訂稿業經會審通過,,現批準頒發,并報國家計委備案,,自一九八四年五月一日起實施,,編號為GBJ202—83,。 這本規范的具體修訂工作,是在上海市建委主持下,,由上海市建工局主編,,會同鐵道部、水電部,、河南,、廣東、陜西省建工局,,上海市市政工程局和中國建筑科學研究院等所屬設計,、施工、科研單位進行的,。在實施過程中如有問題和意見,,希函
來源網絡整理,如有侵權聯系刪除
1.天面接閃器的合理連接 [size=+0] 建筑物天面接閃器有針,、網和帶等形式。在容易受雷擊的角位,、頂位通常設有避雷針,。在施工過程中,需注意針,、網,、帶的合理連接和避雷帶是否構成一閉合環路;針,、帶及帶與支持卡的連接是否正確,。由于安全的原因,現代建筑物天面的四周都設有女兒墻或防護欄桿,,這些是雷擊優先接閃的地方,,應該特別注意其接閃器的安裝方法。 現列舉女兒墻接閃器的兩種安裝方法:圖1的連接方法較為科學,,優點是在針腳,、支持卡腳處不形成斷點,不容易產生反擊,跟土建施工配合密切,,工作量大,;圖2的做法比較普遍,缺點是在針腳,、支持卡腳處形成斷點,極易發生雷擊事故,。 理由:由于雷電沖擊波是行波,,具有折射和反射特性。當A點接閃時,,在B點會產生雷電行波電壓全反射,,使B點的電壓是行波電壓的2倍,,很容易造成B點產生反擊,,使女兒墻損毀。在幾起這種類型的雷災事故中,,都在斷點處形成高電位產生反擊,。
摘要:建筑物電氣系統的可靠性作為對設備安全運行具有重要影響,關系到整個建筑物的安全問題,,本文對電氣安裝工程中關防雷接地安安裝施工工藝進行論述,,以減少雷電對建筑物的影響。 關鍵詞:電氣工程,;防雷接地,;施工質量 中圖分類號:TU856 文獻標識碼:A 文章編號:1673-0038(2016)16-0067-02 在雷擊發生時將會產生強大的電流,發生機械力和熱效應,,對建(構)筑物及電氣設備造成損壞,。因此在施工過程中施工人員應對電氣系統加以重視,以減少雷擊對建筑物和人類所產生的傷害,,本文主要對防雷接地過程中一些常見質量問題進行分析,,并提出一些相關的措施,以提高整體的施工質量,,減少雷擊對人們生產及生活所產生的不良影響,。 1防雷接地過程中一些常見的質量問題及預防措施 1.1防雷接地施工中一些常見的質量問題 在進行接閃器和引下線安裝時,經常會因為搭接的長度不足,、焊接質量不合格,、防腐處理不合格致使焊接處發生較為嚴重的生銹
一、基礎接地 樁基接地極施工 水平接地極由地梁的主筋構成,,垂直接地極由每樁內2根鋼筋構成,。接地極施工時,樁內的鋼筋與地梁的鋼筋采用不小于∮10圓鋼搭接,,宜采用雙面焊,,焊縫長度≥6d,單面焊接焊接長度≥12d,。柱與梁,、梁與梁、柱與擋土墻地梁之間應用圓鋼焊接連接,,焊接必須采用雙面焊,,以保證總等電位連接地可靠性和安全性,。(地梁鋼筋采用螺紋連接時,螺紋連接處必須用Φ10圓鋼作跨接焊)鋼筋彎曲半徑不小于10d,、特殊情況不小于6d,。
防雷接地部分的教案,ppt格式,,歡迎交流