為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
各位前背們,,請問一下配電室如何做防雷接地是最好的?我現在有兩種做法1是配電室四周距地面0.2米處做一圈40*4的接地扁鋼,。在配電室房一個接地端子板2是在配是室靠近柱子的地方放兩個接地端子版,,一般這兩個接地端子板在配電室兩端。然后用一40*4的扁鋼從一端子板經過變壓器和配電柜底部到另一端子板,,,。形成閉合回路(我們這里變壓器和配電柜放同一房間)請問一下這兩種做法那一個好些,謝謝
本帖最后由 shanying_521 于 2013-7-27 21:54 編輯 接地與防雷的計算
建筑物屋頂上裝有風機、熱泵,、航空燈等電氣設備時,,把設備外殼與避雷帶連成一體這是通常的做法,但往往忽視了重要的一點:即這些電氣設備的電源線未加防護不能直接與配電裝置相連接,。 GB50169-92《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》第2.5.3條作了如下規定,。裝有避雷針和避雷線的構架上的照明燈電源線必須采用直埋于土壤中的帶金屬護層的電纜或穿入金屬管的導線、電纜的金屬護層或金屬管必須接地,,埋入土壤中的長度應在10m以上,,方可與配電裝置的接地網相連或與電源線、低壓配電裝置相連接,。
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
高層住宅,,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少,?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋,?
剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線、接地體三個部分
話不多縮,,需要的拖走,。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
請問有了避雷網或者避雷帶后,,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎,?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎,?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢,?謝謝各位指點?
一,、通信設備的防雷措施 (一)天饋線避雷 1.通信局(站)的天線必須安裝避雷針,,避雷針必須高于天線最高點的金屬部分lm以上,避雷針與避雷引下線良好焊接,,引下線直接與地網線連接,。 2.天線饋線金屬護套應在頂端及進入機房人口處的外側作保護接地。 3.出人站的電纜金屬護套,,在人站處作保護接地,,電纜內芯線在進站處應加裝保安器。 4.在架空避雷線的支柱上嚴禁懸掛電話線,、廣播線,、電視接收天線及低壓架空線等。 5.通信局(站)建筑物上的航空障礙信號燈,、彩燈及其他用電設備的
我單位要進行全面的接地大檢查(電氣設備保護接地和工作接地以及防雷接地),,但是這些接地該用什么標準來衡量它規范不規范,?比如儀表盤柜該用什么接地方式?電動機接地線該選用什么樣子的,?該用多大截面的導線才符合規范,?這些都應該有一個國家標準的規范,我不知道在哪里找,?有誰知道請快回答,! 先謝了!
本人接觸建筑安裝不久,,本身也不是電氣專業的,,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,現在工程中遇到一些問題,,請各位專家予以解答,,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,,再與梁柱鋼筋連接,?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,,焊接上層筋與下層筋有區別嗎,?
1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,記住是所有的砼柱,; 2,,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,而不是女兒墻中間,。
現有一樓本身是兩層以前沒做防雷,,現在要改成四層,但是是線按兩層施工,,后再加三四層,,改造項目的防雷接地應該怎么做。建立和甲方還不想做明的引下線,。
喜歡的朋友歡迎下載,!
[size=13.3333px]建筑防雷,、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧
防雷顧名思義就是防止雷電直擊或側擊,,接地就是將雷電流引入大地,。電氣接地分為保護接地和工作接地。保護接地是防止設備漏電引發外殼帶電發生觸電事故,,將漏電電流引入大地,。工作接地是為了設備的正常運行,,將中性點直接與大地連接,形成0電位點(比如變壓器),。 一,、接地 接地(earthing)接地指電力系統和電氣裝置的中性點,、電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分經由導體與大地相連,。可以分為工作接地,、防雷接地和保護接地,。 二、工作接地 工作接地就是由電力系統運行需要而設置的(如中性點接地),,因此在正常情況下就會有電流長期流過接地電極,,但是只是幾安培到幾十安培的不平衡電流。在系統發生接地故障時,,會有上千安培的工作電流流過接地電極,,然而該電流會被繼電保護裝置在0.05~0.1s內切除,即使是后備保護,,動作一般也在1s以內,。 三、防雷接地 防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,,如避雷針,、避雷線和避雷器的接地。防雷接地只是在雷電沖擊的作用下才會有電流流過,,流過防雷接地電極的雷電流幅值可達數十至上百千安
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器,、引下線,、接地體三個部分組成。 2,、接閃器有避雷針,、避雷網、避雷帶等,。 3,、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4,、接地裝置分為人工接地體和自然接地體,。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,,分享給盟友參考。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,,接地扁鐵厚度不得小于4mm,,截面積不得小于100mm2。
防雷接地設備接地
防雷接地設備接地專題,,為您提供防雷接地設備接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與防雷接地設備接地 相關的專業交流討論,更多防雷接地設備接地相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題