亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 接地和接零對設備的保護

    我有個問題想請教各位高手,一個三相四線的設備,它的接地和接零一樣的嗎?如果出現漏電時,都能跳閘保護嗎?那它的保護原理是怎么樣呢?謝謝

  • 關于通信設備接地,?-->大鼻山轉移

    變電所內的通信設備接地是接入主接地網,,但是發生了好幾次由接地線侵入的雷電波引起設備損壞,這是不是由于主接地網接地電阻<10,而通訊設備對接地電阻要求高,?現在有人提出將通信設備另設接地網,,但變電所主接地網已占了大部分面積,這似乎不大可行,,請教各位高手: )

  • 向各位請教設備外殼接地問題?。?!

    本人剛開始做機房接地,,遇到一些問題,向各位請教,。1.一機房機柜,、設備外殼和靜電地板都接到機房內的等電位箱了,等電位箱接到大樓的基礎接地網,。用液晶顯示測電筆測量機殼電壓為12V,。用萬用表交流檔,一頭接機殼一頭手握測量機殼電壓為12.6V,。請問我的手握測量方法是否正確,,應該如何測量?12V的電壓肯定高,,如何處理,?國標是小于幾伏?2.一機房機柜,、設備外殼都接到機房的單獨接地點了,,該接地點直接接到室外單獨接地網,但是用1中方法測試電壓為3V多。零地電壓為1.5V,,接完地之后就變成了3V,。該機房剛剛燒壞一臺防火墻,但防火墻無接地,。請問誰能解釋并解決一下,。在機房設備不斷電情況下能否用搖表分段測量接地電阻?謝謝了,!

  • 關于低壓設備接地的問題,,謝謝,!

    關于低壓設備接地的問題,,謝謝!

    電氣裝置安裝工程 接地裝置施工及驗收規范中說如圖片中所說:請問,,低壓配電箱或配電柜的接地線應采用多大的單股銅芯線,?謝謝!

  • 關于調試設備外殼接地問題

    今天在盤廠調試,,因電纜老化絕緣層破損,,其中一根相線與調試車外殼相碰,在移動調試車的時候被電了一下,,因為調試車用尼龍輪子,,所以不對地,電源用的是三相四孔插座,,插座上本來應該接地的地方接了零線,,使得調試設備無法接地,故將設備外殼直接接零,,請問這樣可行嗎,?還是得換三相五孔插座?

  • 設備接地線線型如何選取

    做設備接地時,,導線的型號怎么確定

  • 電氣設備接地的作用和要求

    收錄于話題 電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接,、電氣裝

  • 淺談電氣設備的接地與接零

    所謂接地,就是電氣設備的任何部分與土壤間作良好的連接,。在這里,,接地系統按其設備和作用可分為保護接地、工作接地,、保護接零和重復接地4種,。在正?;蚴鹿薁顟B(tài)下,為了保證電氣設備可靠運行,,而將電力系統中某一點進行接地,,無論是直接接地或經特殊裝置接地均稱工作接地;當電氣設備與帶電部分相絕緣的金屬外殼由于絕緣破壞可能帶電,造成觸電事故,,為了防止這種觸電的危險而將金屬外殼或構架同接地體之間作良好的連接,,使設備外殼保持和大地同為零電位,稱之為保護接地;如果將與帶電部分相絕緣的金屬外殼或構架與中性點直接接地系統中的零線連接,,(稱為保護接地),?如果將與帶電部分相絕緣的金屬外殼或構架與中性點直接地系統中的零線連接,稱為保護接零;將零線的一點或幾點再次與地作金屬性連接,,稱為重復接地,總而言之,,無論是接地和接零,,其目的不外乎有兩個:一是電氣設備在任何范圍內,它的金屬外殼及其靠近它垢金屬結構都始終保持低電位,,以防觸電危險,,確保人身安全。二是提供可靠的電氣通路,。就是在接地短路電流通過時也不會有火花或其它明顯的過熱現象,,以避免易燃物質或氣體引燃,造成火災危險,。<

  • 交流設備與直流設備接地的不同

    在GBJ65-83中提到:交流電力設備應充分利用自然接地體進行接地,,但要校驗自然接地體的熱穩定。直流電力網中的零線應直接接地,,不得與直接接地體有金屬連接,,如無絕緣隔離裝置,兩者之間不超過1米,。為什么直流的零線不能利用直接接地體,?

  • 關于設備房如何做防雷接地

    各位前背們,請問一下配電室如何做防雷接地是最好的,?我現在有兩種做法1是配電室四周距地面0.2米處做一圈40*4的接地扁鋼,。在配電室房一個接地端子板2是在配是室靠近柱子的地方放兩個接地端子版,一般這兩個接地端子板在配電室兩端,。然后用一40*4的扁鋼從一端子板經過變壓器和配電柜底部到另一端子板,,。形成閉合回路(我們這里變壓器和配電柜放同一房間)請問一下這兩種做法那一個好些,,謝謝

  • 關于屋頂電氣設備的防雷接地問題

    建筑物屋頂上裝有風機,、熱泵,、航空燈等電氣設備時,把設備外殼與避雷帶連成一體這是通常的做法,,但往往忽視了重要的一點:即這些電氣設備的電源線未加防護不能直接與配電裝置相連接,。 GB50169-92《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》第2.5.3條作了如下規定。裝有避雷針和避雷線的構架上的照明燈電源線必須采用直埋于土壤中的帶金屬護層的電纜或穿入金屬管的導線,、電纜的金屬護層或金屬管必須接地,,埋入土壤中的長度應在10m以上,方可與配電裝置的接地網相連或與電源線,、低壓配電裝置相連接,。

  • 不是所有的設備都要接地,,這些千萬別接地

    收錄于話題 我們都習慣將設備外殼接地,,主要從安全角度考慮。但是,,下面這些情況千萬別接地,,不僅違反強制性條文,更主要存在安全隱患,。 《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019第12.4.14條規定,, <

  • 電氣設備接地,、接零保護技術

    一,、電氣設備下列金屬部分均應接地或接零(特殊情況除外) 1.電機、變壓器,、電器,、手持式及電動工器具的底座合外殼; 2.電力設備傳動裝置;

  • 你知道電氣設備哪些必須接地嗎,?

    提起接地,,估計大部分電氣人員都不陌生了。隨著科學技術的快速發展,,電氣設備的應用越來越廣泛,,為了提高電氣設備運行的可靠性,則需要將電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接,,電氣裝置或其它裝置正常時不帶電部分某點與大地的人為連接

  • 關于電氣設備接地問題的探討

    電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接,、電氣裝置或其它裝置正常時不帶電部分某點與大地的人為連接都叫接地;也可說成電力設備,、桿塔或過電壓保護裝置用接地線通過埋入地中并直接與大地接觸的金屬導體與大地連接,。電力系統中接地的部分一般是中性點,也可以是相線上的某一點,,電氣設備的接地部分則是正常情況下不帶電的金屬導體,,一般為金屬外殼,。1 接地的作用我們往往只知道接地可防止人身遭受電擊,其實接地除了這一作用外,,還可以防止設備和線路遭受損壞,、預防火災、防止雷擊,、防止靜電損害和保證電力系統的

  • 電氣設備保護性接地有哪些?

    (1)防電擊接地為了防止電氣設備絕緣損壞或產生漏電流時,,使平時不帶電的外露導電部分帶電而導致電擊,,將設備的外露導電部分接地,稱為防電擊接地,。這種接地還可以限制線路涌流或低壓線路及設備由于高壓竄入而引起的高電壓,;當產生電器故障時,有利于過電流保護裝置動作而切斷電源,。這種接地,,也是狹義的“保護接地”。 (2)防雷接地將雷電導人大地,,防止雷電流使人身受到電擊或財產受到破壞。 (3)防靜電接地將靜電荷引入大地,,防止由于靜電積聚對人體和設備造成危害,。特別是目前電子設備中集成電路用得很多,而集成電路容易受到靜電作用產生故障,,接地后可防止集成電路的損壞,。 (4)防電蝕接地地下埋設金屬體作為犧牲陽極或陰極,防止電纜,、金屬管道等受到電蝕,。

  • (整理)有關設備接地相關規程~分享給大家~

    本帖最后由 quxiaoyi1987 于 2013-10-22 11:53 編輯 有關設備接地相關規程~整理分享給大家~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------↓↓↓----------------------------------------------

點擊加載更多

設備接地

設備接地專題,為您提供設備接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與設備接地 相關的專業交流討論,,更多設備接地相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

接地故障

接地跨接線