為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
變電所內的通信設備接地是接入主接地網,但是發生了好幾次由接地線侵入的雷電波引起設備損壞,,這是不是由于主接地網接地電阻<10,而通訊設備對接地電阻要求高,?現在有人提出將通信設備另設接地網,但變電所主接地網已占了大部分面積,,這似乎不大可行,,請教各位高手: )
我有個問題想請教各位高手,一個三相四線的設備,它的接地和接零一樣的嗎?如果出現漏電時,都能跳閘保護嗎?那它的保護原理是怎么樣呢?謝謝
電氣裝置安裝工程 接地裝置施工及驗收規范中說如圖片中所說:請問,,低壓配電箱或配電柜的接地線應采用多大的單股銅芯線?謝謝,!
今天在盤廠調試,,因電纜老化絕緣層破損,其中一根相線與調試車外殼相碰,,在移動調試車的時候被電了一下,,因為調試車用尼龍輪子,所以不對地,電源用的是三相四孔插座,,插座上本來應該接地的地方接了零線,,使得調試設備無法接地,故將設備外殼直接接零,,請問這樣可行嗎,?還是得換三相五孔插座?
本人剛開始做機房接地,,遇到一些問題,,向各位請教。1.一機房機柜,、設備外殼和靜電地板都接到機房內的等電位箱了,,等電位箱接到大樓的基礎接地網。用液晶顯示測電筆測量機殼電壓為12V,。用萬用表交流檔,,一頭接機殼一頭手握測量機殼電壓為12.6V。請問我的手握測量方法是否正確,,應該如何測量?12V的電壓肯定高,,如何處理,?國標是小于幾伏?2.一機房機柜,、設備外殼都接到機房的單獨接地點了,,該接地點直接接到室外單獨接地網,但是用1中方法測試電壓為3V多,。零地電壓為1.5V,,接完地之后就變成了3V。該機房剛剛燒壞一臺防火墻,,但防火墻無接地。請問誰能解釋并解決一下,。在機房設備不斷電情況下能否用搖表分段測量接地電阻,?謝謝了!
在GBJ65-83中提到:交流電力設備應充分利用自然接地體進行接地,但要校驗自然接地體的熱穩定,。直流電力網中的零線應直接接地,,不得與直接接地體有金屬連接,如無絕緣隔離裝置,,兩者之間不超過1米,。為什么直流的零線不能利用直接接地體?
各位前背們,,請問一下配電室如何做防雷接地是最好的,?我現在有兩種做法1是配電室四周距地面0.2米處做一圈40*4的接地扁鋼。在配電室房一個接地端子板2是在配是室靠近柱子的地方放兩個接地端子版,,一般這兩個接地端子板在配電室兩端,。然后用一40*4的扁鋼從一端子板經過變壓器和配電柜底部到另一端子板,,。形成閉合回路(我們這里變壓器和配電柜放同一房間)請問一下這兩種做法那一個好些,,謝謝
所謂接地,就是電氣設備的任何部分與土壤間作良好的連接,。在這里,,接地系統按其設備和作用可分為保護接地、工作接地,、保護接零和重復接地4種,。在正常或事故狀態下,,為了保證電氣設備可靠運行,,而將電力系統中某一點進行接地,無論是直接接地或經特殊裝置接地均稱工作接地;當電氣設備與帶電部分相絕緣的金屬外殼由于絕緣破壞可能帶電,,造成觸電事故,,為了防止這種觸電的危險而將金屬外殼或構架同接地體之間作良好的連接,使設備外殼保持和大地同為零電位,,稱之為保護接地;如果將與帶電部分相絕緣的金屬外殼或構架與中性點直接接地系統中的零線連接,,(稱為保護接地)?如果將與帶電部分相絕緣的金屬外殼或構架與中性點直接地系統中的零線連接,,稱為保護接零;將零線的一點或幾點再次與地作金屬性連接,,稱為重復接地,總而言之,,無論是接地和接零,,其目的不外乎有兩個:一是電氣設備在任何范圍內,它的金屬外殼及其靠近它垢金屬結構都始終保持低電位,,以防觸電危險,,確保人身安全,。二是提供可靠的電氣通路。就是在接地短路電流通過時也不會有火花或其它明顯的過熱現象,,以避免易燃物質或氣體引燃,,造成火災危險。<
做設備接地時,,導線的型號怎么確定
收錄于話題 電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接,、電氣裝
1.手術室(采用隔離變壓器,,IT系統)里的醫用設備接地要單獨做接地極嗎?還有手術室里的局部等電位接地極要單獨做,,還是跟設備接地極共用呢,?本站論文里有一篇文章說是要獨立做實際很困難,而且說采用共用接地極更安全,。到底怎么做呢,?,規范是怎么要求的,?
遇到提升機(20~30米),,電機在其上部。 通常配電做法是送四線(三相線,,PE線),。PE線接在電機的外殼上。 但因電機位置很高,,易感應雷電流,,此時,PE線則成了將雷電流導回至下方控制室的通路,, 不知各位設計行業高手此情況是如何處理的,? 請指教。此事以前未出過問題,,但總覺得不太妥,。 雖做了避雷帶,但似乎不太把握,。在多雷地區恐怕不行,。
看《工業與民用配電設計手冊〉提出電子設備接地分為三種,。1、信號電路接地2,、電源接地3,、保護接地,。根據我們常用的TN-S系統,電源中性點不再重復接地,。所以電子設備房間接地應該就是1、3兩種,??此竺娴膱D,這兩種接地是分開的,。既外殼接PE線,,設備還有一個信號接地端子。我印象中這兩種接地應該常用做法是合二為一的,。另外,,還提出根據工作頻率的不同采用不同的接地形式比如單點接地、多點接地,、復合接地,。不知誰可以舉例說明以一下。
現在開始在很多場合使用成套撬裝設備,里面是設備(配電由廠家自己做),外面罩板房,電專業只提供電源,但是這個設備的接地怎么做?
正在做一個水廠,兩路10KV電源從外面引進高壓配電房電纜溝,然后進高壓開關箱,再從橋架進電容柜,最后到高壓電機(水泵用)請問各部分如何做接地?圖紙設計很模糊,我以前沒做過高壓,請高手幫忙,多謝!!!!
本帖最后由 shanying_521 于 2013-7-27 21:54 編輯 接地與防雷的計算
本帖最后由 quxiaoyi1987 于 2013-10-22 11:53 編輯 有關設備接地相關規程~整理分享給大家~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------↓↓↓----------------------------------------------
建筑物屋頂上裝有風機、熱泵,、航空燈等電氣設備時,,把設備外殼與避雷帶連成一體這是通常的做法,但往往忽視了重要的一點:即這些電氣設備的電源線未加防護不能直接與配電裝置相連接,。 GB50169-92《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》第2.5.3條作了如下規定,。裝有避雷針和避雷線的構架上的照明燈電源線必須采用直埋于土壤中的帶金屬護層的電纜或穿入金屬管的導線、電纜的金屬護層或金屬管必須接地,,埋入土壤中的長度應在10m以上,,方可與配電裝置的接地網相連或與電源線、低壓配電裝置相連接,。
接地設備