如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
我們項目部聯排別墅,,本人QQ593828176.請高手指點!
據知,變壓器在100KVA及以下的接地電阻不大于10歐,100KVA以上容量的不大于4歐,一級防雷接地電阻不大于10歐,但我就經常我看到一些設計電氣圖中的說明,要求防雷接地電阻不大于1歐.我曾試找過相關的規范,但就找不到相關的規范說到該接地是不大于1歐的,請大家說說這個問題,謝謝!
我們以前做的防雷接地都是和電氣接地是共用接地,接地電阻為1歐姆,。但是現在我們總院電氣總工提出來說是共用接地是4歐姆,!我翻了防雷規范和民用建筑電氣規范,都沒有提到這個,!請問,,這個墊子到底是幾歐姆?最好能把出處寫一下(注:建筑為普通的建筑,,并非什么電子計算機房啊什么的)謝謝
接地電阻大小直接體現了電氣裝置與“地”接觸的良好程度,,也反映了接地網的規模,。接地電阻的概念只適用于小型接地網;隨著接地網占地面積的加大以及土壤電阻率的降低,,接地阻抗中感性分量的作用越來越大,,大型地網應采用接地阻抗設計。對于高壓和超高壓變電所來說,,應當用“接地阻抗”的概念取代“接地電阻”,,同時建議規程采用接觸電壓和跨步電壓作為安全判據;還應選用輕便,、準確的異頻測量系統獲得接地阻抗的正確結果,以保障人身,、設備的安全,,利于電力系統的安全運行。 接地電阻多少以上是安全的 接地電阻肯定是越小越好,,設備不同要求不同: 1,、在1kV以下中性點直接接地系統中,接地電阻小于或等于4Ω,,重復接地電阻小于或等于10Ω,; 2,、電壓1kV以下的中性點不接地系統中,一般規定接地電阻為4Ω,。因此,,根據實際安裝經驗,在路燈照明系統接地電阻應小于或等于4Ω,。單點接地通常用下面樣式的儀器來測試接地電阻,; 3、工作接地(接零保護),、保護接地:在380/220V低壓系統中,,接地電流很小,一般不超過幾安,,所以規定接電阻不大于4Ω,,當容量在10
一、工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性,。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右,。當配電網一相故障接地時,,工作接地也有抑制電壓升高的作用。如沒有工作接地,,發生一相接地故障時,,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓,。如有工作接地,,由于接地故障電流經工作接地成回路,對地電壓的“漂移”受到抑制,,在線電壓0.4kV的配電網中,。中性點對地電壓一般不超過50V,另外兩相對地電壓一般不超過250V,。 二,、保護接地,是為防止電氣裝置的金屬外殼,、配電裝置的構架和線路桿塔等帶電危及人身和設備安全而進行的接地,。所謂保護接地就是將正常情況下不帶電,而在絕緣材料損壞后或其他情況下可能帶電的電器金屬部分(即與帶電部
高層在建建筑,,二十層以上欄桿接接地防側擊雷,,現接地電阻合格,可是欄桿本身的電阻為3-6歐,請問可以算合格不,,請各位大俠指導,!
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
高層住宅,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少,?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋,?
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器、引下線,、接地體三個部分
話不多縮,,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,,是必須的嗎,?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,,對嗎,?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點,?
本人接觸建筑安裝不久,,本身也不是電氣專業的,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,,現在工程中遇到一些問題,,請各位專家予以解答,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,,再與梁柱鋼筋連接?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接,? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,,焊接上層筋與下層筋有區別嗎?
1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,,記住是所有的砼柱,; 2,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,,而不是女兒墻中間,。
現有一樓本身是兩層以前沒做防雷,現在要改成四層,但是是線按兩層施工,,后再加三四層,,改造項目的防雷接地應該怎么做。建立和甲方還不想做明的引下線,。
喜歡的朋友歡迎下載,!
[size=13.3333px]建筑防雷,、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧
防雷顧名思義就是防止雷電直擊或側擊,,接地就是將雷電流引入大地,。電氣接地分為保護接地和工作接地。保護接地是防止設備漏電引發外殼帶電發生觸電事故,,將漏電電流引入大地,。工作接地是為了設備的正常運行,將中性點直接與大地連接,,形成0電位點(比如變壓器),。 一、接地 接地(earthing)接地指電力系統和電氣裝置的中性點,、電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分經由導體與大地相連,。可以分為工作接地,、防雷接地和保護接地,。 二、工作接地 工作接地就是由電力系統運行需要而設置的(如中性點接地),,因此在正常情況下就會有電流長期流過接地電極,,但是只是幾安培到幾十安培的不平衡電流。在系統發生接地故障時,,會有上千安培的工作電流流過接地電極,,然而該電流會被繼電保護裝置在0.05~0.1s內切除,即使是后備保護,,動作一般也在1s以內,。 三、防雷接地 防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,,如避雷針,、避雷線和避雷器的接地。防雷接地只是在雷電沖擊的作用下才會有電流流過,,流過防雷接地電極的雷電流幅值可達數十至上百千安