接地電阻大小直接體現了電氣裝置與“地”接觸的良好程度,也反映了接地網的規模,。接地電阻的概念只適用于小型接地網;隨著接地網占地面積的加大以及土壤電阻率的降低,,接地阻抗中感性分量的作用越來越大,,大型地網應采用接地阻抗設計。對于高壓和超高壓變電所來說,,應當用“接地阻抗”的概念取代“接地電阻”,,同時建議規程采用接觸電壓和跨步電壓作為安全判據;還應選用輕便,、準確的異頻測量系統獲得接地阻抗的正確結果,,以保障人身、設備的安全,,利于電力系統的安全運行,。 接地電阻多少以上是安全的 接地電阻肯定是越小越好,設備不同要求不同: 1,、在1kV以下中性點直接接地系統中,,接地電阻小于或等于4Ω,重復接地電阻小于或等于10Ω,; 2,、電壓1kV以下的中性點不接地系統中,一般規定接地電阻為4Ω,。因此,,根據實際安裝經驗,在路燈照明系統接地電阻應小于或等于4Ω,。單點接地通常用下面樣式的儀器來測試接地電阻,; 3、工作接地(接零保護),、保護接地:在380/220V低壓系統中,,接地電流很小,一般不超過幾安,,所以規定接電阻不大于4Ω,,當容量在10
以前做的項目都比較大,,畫接地平面的時候標注接地電阻值不應大于1Ω?,F(xiàn)在做的一個項目有幾個獨立的單體,比如240平的廚房,,120平,、50平的公廁,像這種接地電阻有什么要求嗎,?好像以前在哪看到過4Ω的情況,,先謝過各位啦!??!
據知,變壓器在100KVA及以下的接地電阻不大于10歐,100KVA以上容量的不大于4歐,一級防雷接地電阻不大于10歐,但我就經常我看到一些設計電氣圖中的說明,要求防雷接地電阻不大于1歐.我曾試找過相關的規范,但就找不到相關的規范說到該接地是不大于1歐的,請大家說說這個問題,謝謝!
征能ES3010接地電阻儀(簡易型)具有:2、3線法接地電阻,、接地電壓測量,。手動換檔,數據上傳功能,,報警功能,,數據存儲500組,接地電阻量程:0.00Ω~3000Ω,,接地電壓量程:0~600V等,。此為測量路燈的其中一個實例。準備測量的路燈
防雷接地電阻什么時候可以進行測試?如題,,現在我們這邊又增加了施工圖紙的防雷審核,,越來越嚴格了,接地電阻什么時候可以進行測試,?謝謝,。
一個200平米的餐廳,,沒做防雷,,接地也是打的人工接地體。,。,。如果現在改成利用鋼筋作自然接地體,,,還需要設置接地電阻測試版嗎,?,?不做防雷可以嗎
中性點接地電阻柜應根據下列條件進行分析,,進行合理的選用,。 1、按限制弧光接地過電壓的要求選擇 當IR=Ic時,,在半個周期內可將電網對地電容的電荷泄放到只有0.043Q0,,這時可將間歇性弧光過電壓倍數限制在2.5倍以內。當IR= 4Ic時,,可將間歇性弧光過電壓倍數限制在2倍以內,,一般選取IR=(1~4)Ic即可滿足限制間歇性弧光過電壓的要求。IR指流過電阻電流,,Ic指系統電容電流,。 2、按保證繼電保護靈敏度的要求選擇 中性點經電阻接地系統是通過各條線路的零序保護,,來判斷故障線路的,,當某條線路發生單相接地故障時,該線路的零序保護動作,,跳開本線路的斷路器,,使故障點與電源隔離。線路的零序保護是按躲過本線路的對地電容電流進行整定的,,單相接地時,,故障電流遠遠大于整定值,保護靈敏度是可以保證的,。 3,、按降低對通信線路的干擾影響考慮 為了降低中性點
新人,請教一下:1,、單獨防雷接地電阻中涉及到兩個值,,10歐和30歐,這兩個值是分別用于什么環境的,?2,、為什么在該種環境下接地電阻要不大于10歐或者30歐呢?就是說,這兩個數字確定下來的原理是什么,?
我們以前做的防雷接地都是和電氣接地是共用接地,,接地電阻為1歐姆,。但是現在我們總院電氣總工提出來說是共用接地是4歐姆,!我翻了防雷規范和民用建筑電氣規范,,都沒有提到這個!請問,,這個墊子到底是幾歐姆,?最好能把出處寫一下(注:建筑為普通的建筑,并非什么電子計算機房啊什么的)謝謝
本人目前在山上施工一地震監測站,建筑面積為30平方米,,高度為4米,,屋面為Φ12圓鋼避雷帶,基礎用40*4扁鋼環通,,四個角有兩個用40*4扁鋼引至山下(每根大約有150米)?,F(xiàn)在實測接地電阻值為10.8歐姆,而設計要求為不大于1歐姆,,請教如何處理,?謝謝!(山上的土層大約只有20厘米左右,,下面都是石頭)[ 本帖最后由 cywk 于 2010-5-13 21:48 編輯 ]
現有100kVA變壓器一臺,,高壓與低壓電力裝置共用的接地裝置,我設計時規定接地電阻不大于4歐,,但是有人說接地電阻應不大于1歐,。 根據民用建筑電氣設計規范規定“14.5.1.1 小接地短路電流系統的電力裝置的接地電阻,應符合下式要求:(1)高壓與低壓電力裝置共用的接地裝置R≤120/I(14.5.1.1-1).接地電阻不宜超過4Ω(2)僅用于高壓電力裝置的接地裝置R≤250/I(14.5.1.1-2)式中 ——考慮到季節變化的最大接地電阻(Ω),; ——計算用的接地故障電流(A),。接地電阻不宜超過10Ω。我想在想問到底是4歐還是1歐,,另外“計算用的接地故障電流”怎么計算,?
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的
防雷接地工程施工工藝 一、建筑防雷接地工程工藝流程: 施工準備→接地裝置安裝→引下線暗敷→避雷帶支架制作安裝→支架→避雷網安裝→避雷針安裝→接地電阻測試,。 二,、基本知識: 1、防雷接地系統由接閃器,、引下線,、接地體三個部分組成。 2,、接閃器有避雷針,、避雷網、避雷帶等,。 3,、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4,、接地裝置分為人+工接地體和自然接地體,。 三、要求: 1,、材質符合規范和設計要求,,連接可靠,防腐措施到位,,接地系統暢通,、完整。 2,、利用建筑物基礎鋼筋做接地體和引下線連接規范,,資料齊全;避雷帶,、接地線安裝順直,、美觀,
有個項目,其中有個單體建筑通過銅纜與遠處(約200米)的接地網連接,,實測該建筑的接地電阻值小于4歐姆,,請問還需要在附近做人工接地極嗎?
高層在建建筑,,二十層以上欄桿接接地防側擊雷,,現接地電阻合格,可是欄桿本身的電阻為3-6歐,,請問可以算合格不,,請各位大俠指導!
在防雷接地測試中,。不同季節測量的地阻值要乘一個季節系數,。不知是出自那個規范,?請問那個高手,重慶或西南地區的修正式值是多少,。
1,、一般接地電阻搖表搖測出的是什么電阻,?是工頻電阻嗎?2,、如果測出的是工頻極地電阻,,那么防雷沖擊電阻如何測量?3,、如果通過換算求得沖擊電阻,,那么基礎自然接地的換算系數是多少?
三萬平米的大學城,設計無避雷系統,,電氣保護接地系統采用裸銅線敷設于基礎四周,,設計對于接地電阻值無規定,。查閱相關資料,保護接地最大允許值不大于4歐姆,。但我想知道一個確切的數值,,并以此作為接地電阻搖測的標準。請問如何確定電氣保護接地電阻值,?根據接地裝置的設計還是根據電氣系統的短路電流來確定,?
如題,該建筑為一會議中心,含有很多弱電系統.當?shù)貫楦咄寥离娮杪实貐^(qū),很多降阻的方法都使用了,但仍達不到設計要求,請問個位大俠,是否可以提高接地電阻的阻值,對弱電系統又有何影響???
[size=13.3333px]建筑防雷,、接地設計與安裝,,朋友們有興趣的看看吧
建筑防雷接地電阻值
建筑防雷接地電阻值專題,為您提供建筑防雷接地電阻值相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與建筑防雷接地電阻值 相關的專業交流討論,,更多建筑防雷接地電阻值相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題