接地電阻大小直接體現了電氣裝置與“地”接觸的良好程度,也反映了接地網的規模,。接地電阻的概念只適用于小型接地網;隨著接地網占地面積的加大以及土壤電阻率的降低,,接地阻抗中感性分量的作用越來越大,,大型地網應采用接地阻抗設計。對于高壓和超高壓變電所來說,,應當用“接地阻抗”的概念取代“接地電阻”,,同時建議規程采用接觸電壓和跨步電壓作為安全判據;還應選用輕便,、準確的異頻測量系統獲得接地阻抗的正確結果,,以保障人身、設備的安全,,利于電力系統的安全運行,。 接地電阻多少以上是安全的 接地電阻肯定是越小越好,設備不同要求不同: 1,、在1kV以下中性點直接接地系統中,,接地電阻小于或等于4Ω,重復接地電阻小于或等于10Ω; 2,、電壓1kV以下的中性點不接地系統中,,一般規定接地電阻為4Ω。因此,,根據實際安裝經驗,,在路燈照明系統接地電阻應小于或等于4Ω。單點接地通常用下面樣式的儀器來測試接地電阻,; 3,、工作接地(接零保護)、保護接地:在380/220V低壓系統中,,接地電流很小,,一般不超過幾安,所以規定接電阻不大于4Ω,,當容量在10
據知,變壓器在100KVA及以下的接地電阻不大于10歐,100KVA以上容量的不大于4歐,一級防雷接地電阻不大于10歐,但我就經常我看到一些設計電氣圖中的說明,要求防雷接地電阻不大于1歐.我曾試找過相關的規范,但就找不到相關的規范說到該接地是不大于1歐的,請大家說說這個問題,謝謝!
征能ES3010接地電阻儀(簡易型)具有:2,、3線法接地電阻、接地電壓測量,。手動換檔,,數據上傳功能,報警功能,,數據存儲500組,,接地電阻量程:0.00Ω~3000Ω,接地電壓量程:0~600V等,。此為測量路燈的其中一個實例,。準備測量的路燈
防雷接地電阻什么時候可以進行測試,?如題,現在我們這邊又增加了施工圖紙的防雷審核,,越來越嚴格了,,接地電阻什么時候可以進行測試?謝謝,。
以前做的項目都比較大,,畫接地平面的時候標注接地電阻值不應大于1Ω?,F(xiàn)在做的一個項目有幾個獨立的單體,比如240平的廚房,120平,、50平的公廁,,像這種接地電阻有什么要求嗎,?好像以前在哪看到過4Ω的情況,,先謝過各位啦!??!
中性點接地電阻柜應根據下列條件進行分析,,進行合理的選用,。 1、按限制弧光接地過電壓的要求選擇 當IR=Ic時,,在半個周期內可將電網對地電容的電荷泄放到只有0.043Q0,,這時可將間歇性弧光過電壓倍數限制在2.5倍以內。當IR= 4Ic時,,可將間歇性弧光過電壓倍數限制在2倍以內,,一般選取IR=(1~4)Ic即可滿足限制間歇性弧光過電壓的要求。IR指流過電阻電流,,Ic指系統電容電流,。 2、按保證繼電保護靈敏度的要求選擇 中性點經電阻接地系統是通過各條線路的零序保護,,來判斷故障線路的,,當某條線路發生單相接地故障時,該線路的零序保護動作,,跳開本線路的斷路器,,使故障點與電源隔離。線路的零序保護是按躲過本線路的對地電容電流進行整定的,,單相接地時,,故障電流遠遠大于整定值,保護靈敏度是可以保證的,。 3,、按降低對通信線路的干擾影響考慮 為了降低中性點
新人,請教一下:1,、單獨防雷接地電阻中涉及到兩個值,,10歐和30歐,,這兩個值是分別用于什么環境的?2,、為什么在該種環境下接地電阻要不大于10歐或者30歐呢,?就是說,這兩個數字確定下來的原理是什么,?
我們以前做的防雷接地都是和電氣接地是共用接地,,接地電阻為1歐姆,。但是現在我們總院電氣總工提出來說是共用接地是4歐姆!我翻了防雷規范和民用建筑電氣規范,,都沒有提到這個,!請問,這個墊子到底是幾歐姆,?最好能把出處寫一下(注:建筑為普通的建筑,,并非什么電子計算機房啊什么的)謝謝
現有100kVA變壓器一臺,高壓與低壓電力裝置共用的接地裝置,,我設計時規定接地電阻不大于4歐,,但是有人說接地電阻應不大于1歐。 根據民用建筑電氣設計規范規定“14.5.1.1 小接地短路電流系統的電力裝置的接地電阻,,應符合下式要求:(1)高壓與低壓電力裝置共用的接地裝置R≤120/I(14.5.1.1-1).接地電阻不宜超過4Ω(2)僅用于高壓電力裝置的接地裝置R≤250/I(14.5.1.1-2)式中 ——考慮到季節變化的最大接地電阻(Ω),; ——計算用的接地故障電流(A)。接地電阻不宜超過10Ω,。我想在想問到底是4歐還是1歐,,另外“計算用的接地故障電流”怎么計算?
防雷接地工程施工工藝 一,、建筑防雷接地工程工藝流程: 施工準備→接地裝置安裝→引下線暗敷→避雷帶支架制作安裝→支架→避雷網安裝→避雷針安裝→接地電阻測試,。 二、基本知識: 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線、接地體三個部分組成,。 2,、接閃器有避雷針、避雷網,、避雷帶等,。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設,。 4,、接地裝置分為人+工接地體和自然接地體,。 三,、要求: 1,、材質符合規范和設計要求,連接可靠,,防腐措施到位,,接地系統暢通、完整,。 2,、利用建筑物基礎鋼筋做接地體和引下線連接規范,資料齊全,;避雷帶,、接地線安裝順直、美觀,,
1,、一般接地電阻搖表搖測出的是什么電阻,?是工頻電阻嗎?2,、如果測出的是工頻極地電阻,,那么防雷沖擊電阻如何測量?3,、如果通過換算求得沖擊電阻,,那么基礎自然接地的換算系數是多少?
在防雷接地測試中,。不同季節測量的地阻值要乘一個季節系數,。不知是出自那個規范?請問那個高手,,重慶或西南地區的修正式值是多少,。
三萬平米的大學城,,設計無避雷系統,,電氣保護接地系統采用裸銅線敷設于基礎四周,設計對于接地電阻值無規定,。查閱相關資料,,保護接地最大允許值不大于4歐姆,。但我想知道一個確切的數值,并以此作為接地電阻搖測的標準,。請問如何確定電氣保護接地電阻值,?根據接地裝置的設計還是根據電氣系統的短路電流來確定?
如題,該建筑為一會議中心,含有很多弱電系統.當地為高土壤電阻率地區,很多降阻的方法都使用了,但仍達不到設計要求,請問個位大俠,是否可以提高接地電阻的阻值,對弱電系統又有何影響???
某建筑物地下各層已經施工完畢,出了地面,現施工一層,要測量接地電阻,怎么測?現在最新最好的測量方法是什么?還是用以前的搖表嗎?
有以下這樣一道題目:某廠區測得土壤電阻率為1000Ωm,用搖表測得避雷針的接地電阻為15.0Ω,,引下線接地點到接地體最遠端為25.3m,,則計算出接地沖擊電阻為多少歐姆?有哪位大蝦幫我計算一下,,最好能寫出計算過程,!謝謝啦!
第三類建筑的防雷接地,規范上說每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30歐姆,,這個“沖擊接地電阻”是不是就是我們平常所說的接地電阻?。苛硗?,見好多圖紙施工說明里亂七八糟的,,同樣是第三類防雷,接地電阻有寫不大于1歐姆的,,也有10歐姆的,,還有30歐姆的,到底應該是多少???
采用ZC-8接地電阻測試儀測量建筑的接地電阻,,電氣的施工技術員說兩個探針只要在距離建筑物外圍5米處跟測試點分別保持20米、40米的距離就可以了,!不知道各位高手們是怎么認為的,,兄弟我郁悶啊,!
有的變頻器開關電源,,會造成一定的干擾,,電源線及電機線就是干擾器的天線,,地線接地不良則干擾信號,也可通過接在外殼的地線發出去,。接地電阻柜廠家介紹線路越長則干擾范圍就越大,,大功率電阻柜不僅干擾周圍的電子設備,也可干擾變頻器本身,。 有的變頻器在防止干擾信號輻射及輸入下了一定的工夫,,變頻器不會經常誤動作,一些偷工減料的變頻器,,則有時因干擾問題令你頭痛,如果你的控制系在使用變頻器的同時,,還有一些靠模擬信號,、脈沖信號通訊的電子設備,如電腦,,人機界面,、感應器等,在選購變頻器及布線時就要很小心,。 制動電阻柜要求耐高溫,,功率大,過電流大,,耐沖擊,。重要的感抗值,電感值要求很小,,否則放電時產生會產生巨大的沖擊,。這些要求市場上很多產品來說要求太苛刻,所以很難找到能夠滿足使用要求的產品,。大功率電源,,變頻電源,繼電器,,醫療器械及各類儀器,,在使用中往往會產生一些多余的功率需要散發出去,這個時候就要用到大功率制動電阻柜作為負載,,進行放電,,以消耗多余的功率。 制動電阻柜在變頻調速系統中,,電機的降速和停機是通過逐漸減小頻率來實現的,,在頻率減小的瞬間,電機的同步轉速隨之
接地電阻柜是如何命名的,? 接地電阻柜是電力系統中的重要設備,主要用于控制接地電阻值,,保障電力系統的安全穩定運行,。那么,接地電阻柜是如何命名的呢,? 接地電阻柜的命名主要涉及兩個部分:一部分是“接地電阻”,,另一部分是“柜”。 “接地電阻”是指設備與大地之間的電阻值,,用于衡量設備接地的良好程度,。在電力系統中,接地電阻的測量和控制非常重要,,可以確保電力系統的安全穩定運行,。 “柜”是指設備的外觀特征,通常是一種柜式結構,。接地電阻柜通常是一種專門用于測量和控制接地電阻的柜式設備,,包括電阻測量、信號處理,、控制等功能,。 綜合起來,接地電阻柜的命名主要是基于其功能和外觀特征,,用于測量和控制電力系統的接地電阻值,。