  • 如何測試防雷接地方法,你們會嗎,?

    一,、先理解防雷接地是什么

  • 電視監控系統防雷接地方法的介紹

    (1)電視監控系統應有良好的防雷接地,,以保證人身安全以及防干擾和雷擊,。 (2) 監控設備的工作接地電阻應小于4Ω,當監控系統采用綜合接地網時,,接地電阻應小于1Ω,。 (3)防雷接地應采用專用接地干線。由監控控制室引入接地體,,專用接地干線采用銅芯絕緣導線或電纜,。接地線截面不應小于20mm2。 (4)監控系統的接地線不能與強電交流的地線以及電網零線短接或混接,,接地線不能形成封閉回路,。 (5)由控制室引到監控系統其他各監控設備的接地線,應選用銅芯絕緣軟線,,其截面面積不應小于4mm2,。 (6)監控系統一般可采用單點接地。 (7)監控系統中三芯

  • 防雷接地工程的注意方法和步驟

    由于自然災害的增多,,尤其通信部門,,非常有必要安裝防雷裝置,下面就介紹了防雷工程的方法 關鍵詞:通信 防雷接地 注意方法 步驟 一,、移動通信站的交流供電系統的防雷與接地一般要求 1,、移動通信站的交流供電系統應采用三相五線制供電方式。 2,、移動通信站宜設置專用電力變壓器,,電力線宜采用具有金屬護套或絕緣護套電纜穿鋼管埋地引入移動通信站,電力電纜金屬護套或鋼管兩端應就近可靠接地,。 3,、當電力變壓器設在站外時,對于地處年雷暴日大于20天、大地電阻率大于100Ω·m,,電力線應在避雷線的25°角保護范圍內,,避雷線(除終端桿處)應每桿作一次接地,如圖所示,。 為確保安全,,宜在避雷線終端桿的前一桿上,增裝一組氧化鋅避雷器,。若已建站的架空高壓電力線路防雷改造采用避雷線有困難時,,可在架空高壓電力線路終端桿﹑終端桿前第一﹑第三或第二﹑第四桿上各增設一組氧化鋅避雷器,同時在第三桿或第四桿增設一組高壓保險絲,。避雷線與避雷器的接地體宜設計成輻射形或環形,。 4、當電力變壓器

  • 防雷接地方案及技術交底

    【某項目防雷接地方案】 1.1 防雷接地概況

  • 防雷知識及電視監控系統防雷接地方法

    防雷知識及電視監控系統防雷接地方法1. 雷電的產生 人們通常把發生閃電的云稱為雷雨云,其實有幾種云都與閃電有關,如層積云,、雨層云、積云,、積雨云,,最重要的則是積雨云,一般專業書中講的雷雨云就是指積雨云,。 云的形成過程是空氣中的水汽經由各種原因達到飽和或過飽和狀態而發生凝結的過程,。使空氣中水汽達到飽和是形成云的一個必要條件,其主要方式有: (1) 水汽含量不變,,空氣降溫冷卻,; (2) 溫度不變,增加水汽含量,; (3) 既增加水汽含量,,又降低溫度。 但對云的形成來說,,降溫過程是最主要的過程,。而降溫冷卻過程中又以上升運動而引起的降溫冷卻作用最為普遍。積雨云就是一種在強烈垂直對流過程中形成的云,。由于地面吸收太陽的輻射熱量遠大于空氣層,,所以白天地面溫度升高較多,夏日這種升溫更為明顯,,所以近地面

  • 關于防雷接地,,什么時候測試,?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 通信局點防雷接地方式及要求

    眾所周知,,雷電對通信設備的危害很大,,如果防雷措施不得當,就會導致設備遭受雷擊,,從而引發重大事故,。因此,對交換設備而言,,防雷接地有著舉足輕重的意義,。 1 雷電基本知識 1.1 雷電產生的條件 雷電是一種自然現象,它是由雷云產生的,,形成雷云必須具備以下3個條件:即空氣中含有足夠的水蒸氣,;大氣中的空氣形成溫度差,以使潮濕的空氣形成強大的上升氣流,;沒有破壞或妨礙強烈而持久的上升氣流形成的因素,。 1.2 雷電過電壓的形成 對于通信設備而言,雷電過電壓的來源主要有以下幾種: (1)感應過電壓,。感應過電壓是指雷擊建筑物或其近區時,,瞬態空間電磁場造成設備的損壞。感應過電

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,,需要的拖走,。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 關于防雷接地的問題,求教

    高層住宅,,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋?

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 關于54米電視塔的防雷接地方案,?

    本帖最后由 xdr199127chq 于 2016-3-21 11:00 編輯 求助,,關于54米電視塔的防雷、接地方案,?沒做過這方面的工程,,求大師告知!

  • 防雷接地工程是如何施工的,?

    防雷接地工程是如何施工的,?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器、引下線,、接地體三個部分

  • 國產200系485通信時的接地方法

    一,、布線    走線走得好,可以很大程度減少干擾的影響,,提高通訊的可靠性,,但我們在實踐中往往對此認識不足,。如為了走線方便,把網線放在電源線的線槽里,,或在天花板走線時經過日光燈等干擾源,,這樣走線是不對的。實際上干擾源對相鄰網線的干擾,,主要是通過磁場和電場的作用,,按照電磁理論,干擾源對網線的感應與距離的平方成反比,,因此,,網線離干擾源那怕遠離10厘米,網線受到的干擾都會明顯減弱,。 綜上所述,,走線應遵循兩個原則:    遠離電源線,日光燈等干擾源,; 當網線不能與電源線等干擾源避開時網線應與電源線垂直,,不能平行,并采用質量高的雙絞線走線 二,、通訊速率    通訊速率快慢在我們通訊系統中是以波特率的高低來衡量,。我們選擇的原則是:距離短可以選擇較高的波特率,距離長則選擇較低的波特率,。當我們選擇較低的波特率時,,如果發現比正常速度(同樣波特率相比較)慢得多,很可能線路已受到干擾,,數據校驗經常出錯,,不斷重傳,造成通訊速度孌慢,,此時應檢查網絡