亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 通信局點防雷接地方式及要求

    眾所周知,,雷電對通信設備的危害很大,,如果防雷措施不得當,,就會導致設備遭受雷擊,從而引發重大事故,。因此,,對交換設備而言,防雷接地有著舉足輕重的意義,。 1 雷電基本知識 1.1 雷電產生的條件 雷電是一種自然現象,,它是由雷云產生的,形成雷云必須具備以下3個條件:即空氣中含有足夠的水蒸氣,;大氣中的空氣形成溫度差,,以使潮濕的空氣形成強大的上升氣流;沒有破壞或妨礙強烈而持久的上升氣流形成的因素,。 1.2 雷電過電壓的形成 對于通信設備而言,,雷電過電壓的來源主要有以下幾種: (1)感應過電壓。感應過電壓是指雷擊建筑物或其近區時,,瞬態空間電磁場造成設備的損壞,。感應過電

  • 高壓配電系統的接地方式

    電網中性點接地方式與電網的電壓等級、單相接地故障電流,、過電壓水平以及保護配置等有密切的關系,。電網中性點接地方式直接影響電網的絕緣水平、電網供電的可靠性,、連續性和供電的安全性,,以及電網對通訊線路以及無線電的干擾。

  • 如何測試防雷接地方法,你們會嗎,?

    一,、先理解防雷接地是什么

  • 防雷接地方案及技術交底

    【某項目防雷接地方案】 1.1 防雷接地概況

  • 接地方式的分類及應用范圍

    我國配電系統的接地方式已使用IEC規定,其分類仍然是以配電系統和電氣設備的接地組合來分,,一般分為TN,、TT、IT系統等,。上述字母表示的含義:第一個字母表示電源接地點對地的關系,。其中T表示直接接地;I表示不接地或通過阻抗接地,。第二個字母表示電氣設備的外露可導電部分與地關系,。其中T表示與電源接地點無連接的單獨直接接地;N表示直接與電源系統接地點或與該點引出的導體連接,。 根據中性線與保護線是否合并的情況,,TN系統又分為TN-C、TN-S及TN-C-S系統,。 TN-C系統:保護線與中性線合并為PEN線,。 TN-S系統:保護線與中性線分開。 TN-C-S系統:在靠近電源側一段的保護線和中性線合并為PEN線,,從某點以后分為保護線和中性線,。 在低壓配電系統中,常將電氣設備的外露可導電部分接地,,進行間接觸電的防護,。 一、 TN系統 在TN系統中,,所有電氣設備的外露可導電部分均接到保護線上,,并與電源的接地點相連,這個接地點通常是配電系統的中性點。 TN系統

  • 關于防雷接地,什么時候測試,?

    如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 電纜金屬護層接地方式探討

    按照CB50217-1994《電力工程電纜設計規程》的要求,,單芯電纜線路的金屬護套只有一點接地時,,金屬護套任一點的感應電壓不應超過50~100V(未采取不能任意接觸金屬護套的安全措施時不大于50V;如采取了有效措施時,不得大于100V),并應對地絕緣,。如果大于此規定電壓時,,應采取金屬護套分段絕緣或絕緣后連接成交叉互聯的接線。為了減小單芯電纜線路對鄰近輔助電纜及通信

  • 淺析屏蔽雙絞線接地方式

    由于現今電信通信網絡的發展日新月異,,云南網線批發唯康通信分析道,,隨著干擾源的增加以及綜合布線網絡遍及各處,難免有些信息需要有保密或防干擾的要求,。因此,,屏蔽雙絞線的用處和需求量也越來越大。 但是,,由于很多人對雙屏蔽網線,、屏蔽雙絞線的了解還不深入,甚至有些人還不清楚屏蔽雙絞線和非屏蔽網線的區別,。至于如何正確的安裝屏蔽雙絞線,,如何接地等等的規范,也就常常出現疑問了,。這里,,云南超六類網線廠家唯康通信給大家講一下。

  • 關于DCS/PLC兩種接地方式的區別

    之前做的工程PLC接地都是單獨打的接地極,,這次圖紙送設計院,,圖審么過,說一定要接全廠接地網,,是強條,,求大神指出兩種接地的區別,以及是否有這一條款。

  • 高電阻接地方式標準IEEE

    高電阻接地方式標準IEEE

    發電機中性點采用電阻接地方式的目的是為了限制定子繞組單相接地故障的間歇性弧光暫態過電壓和兩次(或多次)重燒的動態過電壓,。美國在30-40年代,,對高阻接地方式進行暫態仿真試驗,給出了重燃弧過電壓與中性點接地電阻之間的關系曲線,,如圖2所示[4],。研究表明,,發電機單相接地,、任意重燃次數的過電壓數值Utr與中性點電阻的功耗(kW)、三相定子繞組對地電容的無功伏安(kVA)有關,,當二者的比值γ≈1.0時,,Utr=2.6Eph(Eph為額定相電壓),這相當于新機出廠試驗電壓3.5Eph的75%,,進一步減小中性點接地電阻值R(即增大電阻的功耗),,對減小Utr的作用已不明顯,因此得出結論:為確保發電機單相接地故障的暫態過電壓 (式中C0為發電機電壓回路每相對地電容值),,IEEE的相關標

  • 低壓供電接地方式分析探討

    隨著社會的不斷進步,,電能已成為人們生產生活中最基本的不可代替的能源。然而,,當電能失去控制時,,就會引發各類電氣事故,其中對人體的傷害即觸電事故是最常見的,,而人們最忽視的就是間接觸電,。保護接地和保護接零是防止間接觸電最基本的措施。 電氣設備的任何部分與土壤間作良好的電氣連接稱為接地,,與土壤直接接觸的金屬體稱為接地體,,連接接地體與電氣設備之間的金屬線稱為接地線,接地線與接地體合稱為接地裝置,。 保護接地就是把電氣設備的金屬外殼,、框架等用接地裝置與大地可靠地連接,它適用于電源中性點不接地的低壓系統和1000V以上任何形式的電網中,。保護接地的原理是給人體并聯一個小電阻,,以保證發生事故時,減小通過人體的電流和承受的電壓,,主

  • 保護接地的原理和接地方式

    知識點:接地系統 類型(注意:同一系統不允許同時采用保護接地和保護接零)

  • 高壓單芯電纜護層接地方式

    有一回35kV線路中有架空線也有單芯電纜(電纜超過2公里),,單芯電纜分成3段后護層接地在分接箱采用了交叉互聯后經保護器接地,配電室柜內電纜頭處也經過保護器接地,,這樣做能行嗎,?

  • 請教高電阻接地方式的問題

    下面圖片中標注為紅色的部分,提到一根導體經過高電阻接地。請教導體經高電阻接地是否為導體的外護層經高電阻接地,?而非導體的載流部分接地(因為在下理解載流部分接地的話,,相當于對地短路),不知道在下這樣理解是否正確,?提前謝謝您的回復,。

  • 智能樓宇的電氣保護與接地方式

    在建筑物供配電設計中,接地系統設計占有重要的地位,,因為它關系到供電系統的可靠性,,安全性。不管哪類建筑物,,在供電設計中總包含有接地系統設計,。而且,隨著建筑物的要求不同,,各類設備的功能不同,,接地系統也相應不同。尤其進入90年代后,,大量的智能化樓宇的出現對接地系統設計提出了許多新的內容,。在常用的幾種接地方式中,哪一種能夠適合智能化樓宇呢?我們不妨分析一下下面幾種接地系統,。 1.TN-C系統TN-C系統被稱之為三相四線系統,,該系統中性線N與保護接地PE合二為一,通稱PEN線,。這種接地系統雖對接地故障靈敏度高,,線路經濟簡單,但它只適合用于三相負荷較平衡的場所,。智能化大樓內,,單相負荷所占比重較大,難以實現三相負荷平衡,,PEN線的不平衡電流加上線路中存在著的由于熒光燈,、晶閘管(可控硅)等設備引起的高次諧波電流,在非故障情況下,,會在中性線N上疊加,,使中性線N電壓波動,且電流時大時小極不穩定,,造成中性點接地電位不穩定漂移,。不但會使設備外殼(與PEN線連接)帶電,對人身造成不安全,,而且也無法取到一個合適的電位基準點,,精密電子設備無法準確可靠運行,。因此TN-C接地系統不能

  • 低壓供電接地方式的探討分析

    隨著社會的不斷進步,電能已成為人們生產生活中最基本的不可代替的能源,。然而,,當電能失去控制時,就會引發各類電氣事故,,其中對人體的傷害即觸電事故是最常見的,,而人們最忽視的就是間接觸電。保護接地和保護接零是防止間接觸電最基本的措施,。 電氣設備的任何部分與土壤間作良好的電氣連接稱為接地,,與土壤直接接觸的金屬體稱為接地體,連接接地體與電氣設備之間的金屬線稱為接地線,,接地線與接地體合稱為接地裝置,。 保護接地就是把電氣設備的金屬外殼,、框架等用接地裝置與大地可靠地連接,,它適用于電源中性點不接地的低壓系統和1000V以上任何形式的電網中。保護接地的原理是給人體并聯一個小電阻,,以保證發生事故時,,減小通過人體的電流和承受的電壓,主要保護人員和設備不受損害,。 保護接零就是在電源中性點接地的系統中,,把電氣設備的金屬外殼、框架與零線相連接,,它的作用在于:如果電氣設備

  • 中性點接地方式及其影響ZT

    中性點接地方式及其影響摘要: 中性點直接接地方式,,即是將中性點直接接入大地。該系統運行中若發生一相接地時,,就形成單相短路,,其接地電流很大,使斷路器跳閘切除故障,。這種大電流接地系統,,不裝設絕緣監察裝置。 關鍵詞: 中性點 接地方式1 中性點直接接地 中性點直接接地方式,,即是將中性點直接接入大地,。該系統運行中若發生一相接地時,就形成單相短路,,其接地電流很大,,使斷路器跳閘切除故障。這種大電流接地系統,,不裝設絕緣監察裝置,。 中性點直接接地系統產生的內過電壓最低,,而過電壓是電網絕緣配合的基礎,電網選用的絕緣水平高低,,反映的是風險率不同,,絕緣配合歸根到底是個經濟問題。 中性點直接接地系統產生的接地電流大,,故對通訊系統的干擾影響也大,。當電力線路與通訊線路平行走向時,由于耦合產生感應電壓,,對通訊造成干擾,。 中性點直接接地系統在運行中若發生單相接地故障時,其接地點還會產生較大的跨步電壓與接觸電壓,。此時,,若工作人員誤登桿或誤碰帶電導體,容易發生觸電傷害

  • 35kv系統的中性點接地方式

    請教:1.35KV系統中性點經電阻箱接地或經消弧線圈接地到底是大接地電流系統還是小接地電流系統,。 2.如果是屬于小接地電流系統,,那么與不接地系統相比,有什么優點,。 3.經電阻箱接地的系統,,51N應該投跳嗎,能正確動作嗎,? 4.中性點不接地系統一旦發生單相接地,,如未及時切除,電纜起火是必然的嗎,?如果經電阻箱或消弧線圈接地 呢,? 5.品字形排列的單芯電纜會引起橋架產生渦流而發熱嗎? 注:我廠35KV系統全部用電纜接線,。用的是不接地系統,,最近因電纜單相接地引起燃燒,我想知道這是不是 系統不接地惹的禍,,盼各位高手指點,。

  • 請教10KV系統接地方式的問題

    我想請教一下各位,一個10KV變電所,,上級變電所10KV系統單相接地電容電流為19A,由10KV架空線4KM長15M普桿引來,。本變電所饋線為4臺10KV電機以及2臺10KV變壓器,估算其系統單相接地電容電流約為22A,。本變電所10KV系統采用哪種接地方式較好,?如是用消弧線圈的話,接在哪個位置,?謝謝?。,。?/p>

點擊加載更多

防雷接地方式

防雷接地方式專題,,為您提供防雷接地方式相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與防雷接地方式 相關的專業交流討論,更多防雷接地方式相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

接地地網

等電位接地盒