亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 高壓配電系統的接地方式

    電網中性點接地方式與電網的電壓等級、單相接地故障電流、過電壓水平以及保護配置等有密切的關系。電網中性點接地方式直接影響電網的絕緣水平、電網供電的可靠性,、連續性和供電的安全性,以及電網對通訊線路以及無線電的干擾。

  • 35kv系統的中性點接地方式

    請教:1.35KV系統中性點經電阻箱接地或經消弧線圈接地到底是大接地電流系統還是小接地電流系統,。 2.如果是屬于小接地電流系統,那么與不接地系統相比,,有什么優點,。 3.經電阻箱接地的系統,51N應該投跳嗎,,能正確動作嗎,? 4.中性點不接地系統一旦發生單相接地,如未及時切除,,電纜起火是必然的嗎,?如果經電阻箱或消弧線圈接地 呢? 5.品字形排列的單芯電纜會引起橋架產生渦流而發熱嗎,? 注:我廠35KV系統全部用電纜接線,。用的是不接地系統,最近因電纜單相接地引起燃燒,我想知道這是不是 系統不接地惹的禍,,盼各位高手指點,。

  • 請教10KV系統接地方式的問題

    我想請教一下各位,一個10KV變電所,,上級變電所10KV系統單相接地電容電流為19A,由10KV架空線4KM長15M普桿引來,。本變電所饋線為4臺10KV電機以及2臺10KV變壓器,估算其系統單相接地電容電流約為22A,。本變電所10KV系統采用哪種接地方式較好,?如是用消弧線圈的話,接在哪個位置,?謝謝?。?!

  • 低壓供電系統的接地方式詳述

    看到好多新手都在找關于接地方式:TT,、TN等的知識,特將整理的資料上傳,,希望能幫到大家,。一、工程施工供電系統 工程施工用電的基本供電系統有(380V)三相三線制和(380/220V)三相四線制等,,但這些名詞術語內涵不是十分嚴格,。國際電工委員會( IEC )對此作了統一規定,稱為 TT 系統,、 TN 系統,、 IT 系統。其中 TN 系統又分為 TN-C ,、 TN-S ,、 TN-C-S 系統。下面就以上所指各種供電系統做一個扼要的分析,。(二)供電線路接地系統符號表示的意義1 )國際電工委員會( IEC )規定的供電方式符號中,,第一個字母表示電力(電源)系統對地關系。如 T 表示是中性點直接接地,; I 表示所有帶電部分絕緣(不接地),。 2 )第二個字母表示用電裝置外露的金屬部分對地的關系,。如 T 表示設備外殼接地,,它與系統中的其他任何接地點無直接關系; N 表示負載采用接零保護,。 3 )第三個字母表示工作零線與保護線的組合關系,。如 C 表示工作零線與保護線是合一的(我們稱零地合一),如 TN-C ; S 表示工作

  • 請教關于系統接地方式和計量方式的問題

    大家好,,我想請教一下大家,,關于系統接地方式和計量方式的問題,在我做過的變電站的里面,,一般都是有效接地系統用的是三相四線的計量方式,,而非有效接地系統就一般用三相三線。我問的是,,能不用統一都用三相四線的計量方式,?這樣的話,統計材料或者畫圖都可以省點事情,,三相四線是不是比三相三線的計量方式精度要高呢,?

  • 道路照明配電系統的接地方式-zt

    中國航空工業規劃設計研究院 任元會1 概述城市道路照明是城市安全、城市道路交通正常運作的重要保證,,同時也是城市商業,、文化發展以及活躍人們生活的需要,甚至是城市的一道景觀,。 道路照明的主要功能是為機動車道和人行道提供必要的亮度和照度,,以及符合行駛要求的照明質量。保證實現這個功能的基本前提就是安全用電,。 安全用電涉及多方面的技術內容和管理維護要求,,本文僅就道路照明低壓配電系統的接地方式問題進行探討。接地方式和配電線路保護關系到以下兩個問題: (1)使維護人員和廣大行人免遭電擊的危害,; (2)保證道路照明的正常運行,,防止電路故障(短路、接地等)導致線路損壞,,減少不必要的停電,。2 低壓配電系統的接地方式和應用狀況2.1 接地方式種類按我國標準和國際電工委員會(IEC)標準,低壓配電系統接地方式分為以下三類:2.1.1 TN方式 電源端(配電變壓器低壓側中性點)直接接地,,用電端(用電設備外露導電部分)通過一條導線連接到電源端中性點,。由于連接導線的方式不同,又可分為下列三種:<

  • 低壓配電系統的保護接地方式

    TN系統中所有設備的外露可導電部分均接公共保護線(PE線)或公共保護中性線(PEN線),,也稱“接零”,。如果系統中的N線與PE線全部合為PEN線,則此系統稱為TN-C系統,;如果系統中的N線和PE線全部分開,,則此系統稱為TN-S系統;如果系統的前一部分N線與PE線合為PEN線,,而后一部分N線與PE線則全部或部分地分開,,則此系統稱為TN-C-S系統,。TT系統中的所有設備的外露可導電部分均各自經PE線單獨接地。IT系統中的所有設備的外露可導電部分也都各自經PE線單獨接地,。它與TT系統不同的是,,其電源中性點不接地或經1000歐阻抗接地,且通常不引出中性線,!

  • 關于同一系統兩種接地方式的疑問

    標準中描述:同一臺變壓器供電網路中,,不應采用兩種不同接地型式的保護方式??墒乾F(xiàn)在很多數控設備要求單獨接地以減小其他設備對其干擾,,如果這樣,那在車間內的TN-C或TN-C-s系統不就同時與數控設備的TT系統共存了嗎,,還是我的理解有誤,,請大家多多指教

  • 對低壓配電系統接地方式的分析及總結

    電能作為一種高效清潔的能源,在各個領域獲得廣泛的應用,,它在給我們生產生活帶來方便快捷的同時,,也具有一定的危險性,我們在實際應用中采取了各種防護措施,,在實際工作中,,很多基層工作人員對接地系統的概念存在混淆,不能根據工作環境來正確配置接地系統,,留下安全隱患,。下面,對接地系統的劃分和使用,,我結合目前常用的廠區供電和單井供電接地來分析和總結典型的配電接地系統的特點,,從實際應用角度加以簡潔的說明:

  • 中壓供配電系統中性點接地方式

    我國采用經消弧線圈接地方式已運行多年,但近幾年有部分區域采用中性點經小電阻接地方式,,它們都屬于中性點不接地系統,。隨著采用電纜線路的用戶日益增加,系統單相接地電容電流不斷增加,,導致電網內單相接地故障擴展為事故,。世界各國對中壓電網中性點接地方式有不同的觀點及運行經驗,在中壓電網改造中,,其中性點的接地方式問題,,現已引起多方面的關注,面臨著發展方向的決策問題,。下面對分析中性點不同的接地方式與供電的可靠性,。 一、中性點經小電阻接地方式 世界上以美國為主的部分國家采用中性點經小電阻接地方式,,中性點經小電阻接地方式可以泄放線路上的過剩電荷來限制弧光產生的過電壓,,由于美國在歷史上過高的估計了弧光接地過電壓的危害性,,因而采用此種方式,。中性點經小電阻接地方式通過零序電流繼電器來保護線路,。其優點是:接地時,由于流過故障線路的電流較大,,零序過流保護有較好的靈敏度,,可以比較容易檢除接地線路;系統單相接地時,健全相電壓不升高或升幅較小,,對設備絕緣等級要求較低,,其耐壓水平可以按相電壓來選擇。 但是其缺點也很明顯:由于接地點的電流較大,,當零序保護動作不及時或拒動時,,將使接地點及

  • 簡述配電系統的接地方式及適用范圍

    本文主要論述了配電系統的接地方式及適用范圍,并在簡述了RCD原理后,,指出了正確使用RCD的方法,。 電能是一種即發即用、便于傳輸,、使用的清潔能源,。我國電力工業發展速度2000年全國發電量為1368.5TWH發電裝機容量達到319GW,居世界第二位,。電氣化水平也得到了極大提高,。電能已經成為我國各方面建設及人們生活中不可缺少的能源。電能的使用已遍及各行各業,。如:電能用于金屬熔煉,、焊接、切割及金屬熱處理,,用于電解,、電鍍及電化加工,電能還用于運輸工業,、醫療及農業灌溉等?,F(xiàn)在,電能正愈來愈多地用來改善

  • 低壓配電系統接地方式及其特點詳解

    講到低壓配電系統的接地

  • 電力系統中性點接地方式

    知識點:中性點

  • 城市公變低壓系統是什么接地方式,?

    我一直不太明白幾種接地方式,看到城市公變低壓側中性點接地后,,供到用戶處只有四根線,,那在了用戶處,PE線從哪兒來呢,?是就地取接地做PE線嗎,?這種接地屬于TN-S,TN-C還是TN-C-S呢,?

  • 城市照明低壓配電系統接地方式探討

    一、路燈常用接地方式: 根據IEC規定,,供電系統的接地方式分為TT系統,、TN系統、IT系統,。其中TN系統又分為TN-C,、TN-S、TN-C-S系統,。 (一)TT方式供電系統 TT方式是指將電氣設備的金屬外殼直接接地的保護系統,,稱為保護接地系統,也稱TT系統,。第一個符號T表示電力系統中性點直接接地,;第二個符號T表示負載設備外露不與帶電體相接的金屬導電部分與大地直接聯接,而與系統如何接地無關,。在TT系統中負載的所有接地均稱為保護接地,,這種供電系統的特點如下。 1,、當電氣設備的金屬外殼帶電(相線碰殼或設備絕緣損壞而漏電)時,,由于有接地保護,可以大大減少觸電的危險性,。但是,,低壓斷路器(自動開關)不一定能跳閘,造成漏電設備的外殼對地電壓高于安全電壓,,屬于危險電壓,。 2、當漏電電流比較小時,,即使有熔斷器也不一定能熔斷,,所以還需要漏電保護器作保護。 3,、TT系統適用于接地保護占很分散的地方,。 (二)TN方式供電系統 這種供電系統是將電氣設備的金屬外殼與工作零線相接的保護系統,稱作接零保護系統,,用TN表示,。

  • 淺析中壓供配電系統中性點接地方式

    我國采用經消弧線圈接地方式已運行多年,但近幾年有部分區域采用中性點經小電阻接地方式,它們都屬于中性點不接地系統。隨著采用電纜線路的用戶日益增加,系統單相接地電容電流不斷增加,導致電網內單相接地故障擴展為事故,。世界各國對中壓電網中性點接地方式有不同的觀點及運行經驗,在中壓電網改造中,其中性點的接地方式問題,現已引起多方面的關注,面臨著發展方向的決策問題,。下面對分析中性點不同的接地方式與供電的可靠性。 一,、中性點經小電阻接地方式 世界上以美國為主的部分國家采用中性點經小電阻接地方式,中性點經小電阻接地方式可以泄放線路上的過剩電荷來限制弧光產生的過電壓,由于美國在歷史上過高的估計了弧光接地過電壓的危害性,因而采用此種方式,。中性點經小電阻接地方式通過零序電流繼電器來保護線路,。其優點是:接地時,由于流過故障線路的電流較大,零序過流保護有較好的靈敏度,可以比較容易檢除接地線路;系統單相接地時,健全相電壓不升高或升幅較

  • 接地方式的分類及應用范圍

    我國配電系統的接地方式已使用IEC規定,其分類仍然是以配電系統和電氣設備的接地組合來分,,一般分為TN,、TT、IT系統等,。上述字母表示的含義:第一個字母表示電源接地點對地的關系,。其中T表示直接接地,;I表示不接地或通過阻抗接地,。第二個字母表示電氣設備的外露可導電部分與地關系。其中T表示與電源接地點無連接的單獨直接接地,;N表示直接與電源系統接地點或與該點引出的導體連接,。 根據中性線與保護線是否合并的情況,TN系統又分為TN-C,、TN-S及TN-C-S系統,。 TN-C系統:保護線與中性線合并為PEN線。 TN-S系統:保護線與中性線分開,。 TN-C-S系統:在靠近電源側一段的保護線和中性線合并為PEN線,,從某點以后分為保護線和中性線。 在低壓配電系統中,,常將電氣設備的外露可導電部分接地,,進行間接觸電的防護。 一,、 TN系統 在TN系統中,,所有電氣設備的外露可導電部分均接到保護線上,并與電源的接地點相連,,這個接地點通常是配電系統的中性點,。 TN系統

  • 用什么方式判斷中性線系統的接地

    一個中性點不接線系統,發電機1200kw通過斷路器接在400V母線上,,如果400V系統發生接地那我發電機出口也有零序電流,,這樣發電機定子繞組接地保護如果采用零序電壓方式或者電流方式都會誤動作,現在用一零序功率繼電器倒是可以判斷發電機出口是否故障,,但是什么時候動作什么時候跳閘就分不清楚了,,請高手指教