一,、先理解防雷接地是什么
一、布線 走線走得好,可以很大程度減少干擾的影響,,提高通訊的可靠性,但我們在實踐中往往對此認識不足,。如為了走線方便,,把網線放在電源線的線槽里,,或在天花板走線時經過日光燈等干擾源,這樣走線是不對的,。實際上干擾源對相鄰網線的干擾,,主要是通過磁場和電場的作用,按照電磁理論,,干擾源對網線的感應與距離的平方成反比,,因此,網線離干擾源那怕遠離10厘米,,網線受到的干擾都會明顯減弱,。 綜上所述,走線應遵循兩個原則: 遠離電源線,,日光燈等干擾源,; 當網線不能與電源線等干擾源避開時網線應與電源線垂直,不能平行,,并采用質量高的雙絞線走線 二,、通訊速率 通訊速率快慢在我們通訊系統中是以波特率的高低來衡量。我們選擇的原則是:距離短可以選擇較高的波特率,,距離長則選擇較低的波特率,。當我們選擇較低的波特率時,如果發現比正常速度(同樣波特率相比較)慢得多,,很可能線路已受到干擾,,數據校驗經常出錯,不斷重傳,,造成通訊速度孌慢,,此時應檢查網絡
為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
(1)電視監控系統應有良好的防雷接地,,以保證人身安全以及防干擾和雷擊。 (2) 監控設備的工作接地電阻應小于4Ω,,當監控系統采用綜合接地網時,,接地電阻應小于1Ω。 (3)防雷接地應采用專用接地干線,。由監控控制室引入接地體,,專用接地干線采用銅芯絕緣導線或電纜。接地線截面不應小于20mm2,。 (4)監控系統的接地線不能與強電交流的地線以及電網零線短接或混接,,接地線不能形成封閉回路。 (5)由控制室引到監控系統其他各監控設備的接地線,,應選用銅芯絕緣軟線,,其截面面積不應小于4mm2。 (6)監控系統一般可采用單點接地,。 (7)監控系統中三芯
防雷知識及電視監控系統防雷接地方法1. 雷電的產生 人們通常把發生閃電的云稱為雷雨云,其實有幾種云都與閃電有關,如層積云,、雨層云、積云,、積雨云,,最重要的則是積雨云,,一般專業書中講的雷雨云就是指積雨云,。 云的形成過程是空氣中的水汽經由各種原因達到飽和或過飽和狀態而發生凝結的過程。使空氣中水汽達到飽和是形成云的一個必要條件,,其主要方式有: (1) 水汽含量不變,,空氣降溫冷卻; (2) 溫度不變,,增加水汽含量,; (3) 既增加水汽含量,又降低溫度,。 但對云的形成來說,,降溫過程是最主要的過程。而降溫冷卻過程中又以上升運動而引起的降溫冷卻作用最為普遍,。積雨云就是一種在強烈垂直對流過程中形成的云,。由于地面吸收太陽的輻射熱量遠大于空氣層,所以白天地面溫度升高較多,,夏日這種升溫更為明顯,,所以近地面
知識點:直流式系統
小區的房子都是三四層的單幢房子.變壓器出的電是三相四線的,再分別單相二線入戶.想請教各位高手,擔心電器外漏電,能不能加一條接地保護線,把鍍鋅鐵打入地下的那種.這種保護有沒有效果?:hug:
1. 雷電的產生 人們通常把發生閃電的云稱為雷雨云,其實有幾種云都與閃電有關,如層積云、雨層云,、積云,、積雨云,,最重要的則是積雨云,一般專業書中講的雷雨云就是指積雨云,。 云的形成過程是空氣中的水汽經由各種原因達到飽和或過飽和狀態而發生凝結的過程,。使空氣中水汽達到飽和是形成云的一個必要條件,其主要方式有: (1) 水汽含量不變,,空氣降溫冷卻,; (2) 溫度不變,增加水汽含量,; (3) 既增加水汽含量,,又降低溫度。
做了一個獨立避雷針 接地方法我是這樣做的 見圖,。但是,,業主說我的做法太詭異,他沒有見過 讓我 做成集中接地極,。但是,,集中接地裝置這么做呢?大家說說我的做法 很詭異嗎,?,?獨立避雷針,應設獨立的集中接地裝置,,其工頻接地電阻不大于10Ω,。30kA雷電流,接地極上壓降300KV,,第一跨步電壓200KV,,仍然大于人體耐受雷電過電壓90KV。這些東西,,一上理論層面,,就拉倒了。因為,,存在一個電擊風險分析問題,。離開風險分析,談什么都是白談,。
淺析降低接地電阻的方法
降低接地電阻的方式方法
【某項目防雷接地方案】 1.1 防雷接地概況
由于自然災害的增多,,尤其通信部門,非常有必要安裝防雷裝置,,下面就介紹了防雷工程的方法 關鍵詞:通信 防雷接地 注意方法 步驟 一,、移動通信站的交流供電系統的防雷與接地一般要求 1、移動通信站的交流供電系統應采用三相五線制供電方式。 2,、移動通信站宜設置專用電力變壓器,,電力線宜采用具有金屬護套或絕緣護套電纜穿鋼管埋地引入移動通信站,電力電纜金屬護套或鋼管兩端應就近可靠接地,。 3,、當電力變壓器設在站外時,對于地處年雷暴日大于20天,、大地電阻率大于100Ω·m,,電力線應在避雷線的25°角保護范圍內,避雷線(除終端桿處)應每桿作一次接地,,如圖所示,。 為確保安全,宜在避雷線終端桿的前一桿上,,增裝一組氧化鋅避雷器,。若已建站的架空高壓電力線路防雷改造采用避雷線有困難時,可在架空高壓電力線路終端桿﹑終端桿前第一﹑第三或第二﹑第四桿上各增設一組氧化鋅避雷器,,同時在第三桿或第四桿增設一組高壓保險絲,。避雷線與避雷器的接地體宜設計成輻射形或環形。 4,、當電力變壓器
電網中性點接地方式與電網的電壓等級,、單相接地故障電流、過電壓水平以及保護配置等有密切的關系,。電網中性點接地方式直接影響電網的絕緣水平,、電網供電的可靠性、連續性和供電的安全性,,以及電網對通訊線路以及無線電的干擾,。
我國配電系統的接地方式已使用IEC規定,其分類仍然是以配電系統和電氣設備的接地組合來分,,一般分為TN、TT,、IT系統等,。上述字母表示的含義:第一個字母表示電源接地點對地的關系。其中T表示直接接地,;I表示不接地或通過阻抗接地,。第二個字母表示電氣設備的外露可導電部分與地關系。其中T表示與電源接地點無連接的單獨直接接地,;N表示直接與電源系統接地點或與該點引出的導體連接,。 根據中性線與保護線是否合并的情況,TN系統又分為TN-C、TN-S及TN-C-S系統,。 TN-C系統:保護線與中性線合并為PEN線,。 TN-S系統:保護線與中性線分開。 TN-C-S系統:在靠近電源側一段的保護線和中性線合并為PEN線,,從某點以后分為保護線和中性線,。 在低壓配電系統中,常將電氣設備的外露可導電部分接地,,進行間接觸電的防護,。 一、 TN系統 在TN系統中,,所有電氣設備的外露可導電部分均接到保護線上,,并與電源的接地點相連,這個接地點通常是配電系統的中性點,。 TN系統
國內的接地體還在采用鍍鋅鋼材,,而國外都采用銅材,這樣設計時就找不到相應的規范了?,F在有個工程,,業主要求水平接地體用銅的,可是用銅線還是用銅帶,?現在市場上還有好多銅包鋼的材料,,可以當銅用嗎?水平銅接地體的最小截面是多少,?還有,,業主要求垂直接地體可以用鋼的,那和水平銅接地體怎么連,?還請大俠回答
在網上看到一篇文章,,有一段話如下: 在TN-S系統中,,當相線斷線與大地發生短路時,,由于故障電流的存在造成了PE線電位的升高,當斷線點與大地間電阻較小時,,PE線電位很有可能遠遠超過安全電壓,。這種危險電壓沿PE線傳至各用電設備外殼乃至危及人身安全,。而進行重復接地以后,由于重復接地電阻與電源工作接地電阻并聯后的等效電阻小于電源工作接地電阻,,使得相線斷線接地外的接地電阻分擔的電壓增加,,從而有效降低PE 線對地電壓,減少觸電危險,。我看不明白為什么發生單相接地時,,會造成PE線電位升高,,有沒有人給分析下,謝謝,!
1.基本原則 化整為零,、順藤摸瓜、先主后輔,、集零為整,、安全保護、全面檢查,。采用化整為零的原則以某一或電器元件(如[url=]接觸器
發電機中性點采用電阻接地方式的目的是為了限制定子繞組單相接地故障的間歇性弧光暫態過電壓和兩次(或多次)重燒的動態過電壓,。美國在30-40年代,對高阻接地方式進行暫態仿真試驗,,給出了重燃弧過電壓與中性點接地電阻之間的關系曲線,,如圖2所示[4]。研究表明,,發電機單相接地,、任意重燃次數的過電壓數值Utr與中性點電阻的功耗(kW)、三相定子繞組對地電容的無功伏安(kVA)有關,,當二者的比值γ≈1.0時,,Utr=2.6Eph(Eph為額定相電壓),這相當于新機出廠試驗電壓3.5Eph的75%,,進一步減小中性點接地電阻值R(即增大電阻的功耗),,對減小Utr的作用已不明顯,因此得出結論:為確保發電機單相接地故障的暫態過電壓 (式中C0為發電機電壓回路每相對地電容值),,IEEE的相關標