塑殼漏電斷路器有A,、B,、C,、D四種,,審圖的說要用3N的,,我理解為應該是用N線始終接通的,,問廠家說一般用B型的,,是為了防止發生故障,,故障電流通過N線傳遞,還有這個過電流脫扣器什么時候加,,過電流脫扣器是為了實現過載保護嗎,,他和熱動脫扣器是一回事嗎
請業內達人指點,除了西門子,、施耐德,、ABB、GE以外,,國內有沒有塑殼斷路器滿足以下要求的,。額定電流:125A以上額定電壓:AC380orAC400V漏電等級:30mA(關鍵參數)通過認證:CE、CCC
隨著施工安全的意識和管理要求提高,,“使用可見斷開點”是對漏電斷路器的要求,,本單位以前做的不夠,現需要將近3000只各種規格的透明殼體塑殼漏電斷路器,,打聽了一下,,得到的信息有些失望,透明塑殼漏電開關的質量都不怎的,,很難通過檢測(我們單位受中石化一家分公司委托,,對所有進場漏電開關檢測)。請在這的朋友幫忙,,什么品牌的透明殼體漏電斷路器質量好,,我這需要以下規格:四極:400A,、250A、100A,、63A,、40A三極:63A、40A注:電流越小的需求量越大,,400A的只約需12只,。
昨天在某銀行改接4p漏電斷路器,之前是在該斷路器下口進電表,進漏保,因用戶糾紛,將在下口的電表進線接到其該漏保的上口并聯,再新接一4P漏保,一送電就跳,是零線混接了嗎?將線改回原漏保下口又正常了,這兩個漏保只能合一個,否則漏電跳閘,到底是哪里的問題請高手賜教.如果是零線混接,那在電表后的漏保怎么不跳
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-,。。,。的方向為战?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎,?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG,、DJ歡迎回貼,!~
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
JGJ 46-2005 規定:額定漏電動作電流與額定漏電動作時間的乘積不應大于30mA·s,。也即是說,動作電流與動作時間只能這樣配合:100mA*0.3s \ 150mA*0.2S \300mA*0.1s *****但為什么還有這樣型號的漏電斷路器生產:例如:200mA *0.2s \300mA*0.2s \150mA*0.3s \200mA*0.3s****不就是不符合規范,?還能通過驗收用上去,?
施耐德塑殼斷路器的型號中3P/2D,,3P/3D的共同點是都是3極斷路器,不同點是:2D只具備2極保護,,3D只具備3極保護,,4P/3D,4P/2D的共同點是都是4極斷路器,,不同點是:3D只具備3極保護,4D只具備4極保護(帶中性線保護),,請問這四種型號的塑殼斷路器有什么優缺點,?適用于什么樣的場合?每種型號禁止適用于什么樣的場合,?謝謝,!
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,從配電室引來一路三相五線電纜,,三相和零線接入漏電斷路器進線端,,出線帶3個3級普通斷路器,地線連接到底排上,,下端斷路器都分?,不帶?fù)載,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,,請教這種接法對嗎,?
漏電斷路器有1P和3P的嗎
什么情況下用微斷,,什么情況下用塑殼斷路器呢?塑殼斷路器分段能力要大些,。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,,這個時候可以用微斷,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷,?這樣可以嗎,?謝謝!
之前聽一個設計的說,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,,會斷N, 另外電壓升高,,那么如果進線是塑殼漏電,,漏電不都是用4P的,,就不會有斷N、電壓升高的問題了嗎,?謝謝指點,!
各位,,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相)?
請教各位,,一住宅樓,,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,有與之相配的塑殼式斷路器,,但在做外網施工時,,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),,請問,,如果不更換塑殼式斷路器,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了,?如果電流大了,,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響?
問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點,!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么,?
本人施工的一6層住宅樓工程,。一個配電總柜,內設總開關一個,,為漏電斷路器,,漏電動作電流300mA。下設4個分開關為斷路器。斷開分開關,,只合上總的漏電斷路器,。漏電斷路器總是漏電拖扣器動作跳閘。廠家來人說零線接地,。線路通過檢查發現末端支路果然是零線接地故障,。請問:只合上總漏電斷路器,而斷開分開關,,也就是分開關往下未通電,。怎么會因為分開關下面的支路零線接地而跳閘呢?請高人給講講原因
今天在一本書上看到說下列場所應設漏電保護器:1,、連接移動電氣設備的配電線路2,、高溫場所3、潮濕場所4,、有水蒸氣的場所5、強烈振動場所對于第2,、5條有點不理解,,高溫場所、振動場所與設漏電有什么關系呢,?希望高手能指點一下
請教大家一個問題,是這樣的,三極漏電開關(設置漏電電流為300mA).進線端均接好電,如果單獨引一相接一個220V,1000W的照明負載.問如何接才能保證開關不動作.謝謝高手指點!這是我在售后服務中遇到的一個問題,當時情況是這個的.有五臺漏電開關(均是三極400A),進線端都接好電,其中有兩臺出線端什么都沒接,其他三臺接有不同大小的負載.均正常工作.由于需要,需要臨時接一個220V,1000W的照明負載,就從開關引一相做為220V電源,前兩臺開關動作,正常.可是后面三臺開關不動作,按照分析,應該是動作啊,因為產生一個5A的不平衡電流,當時也沒有仔細研究后面那三臺的負載是如何接線的,所以請教高手指點.(漏電開關均沒有問題)
請教各位專家一個問題:施工現場現在都安裝了漏電斷路器,,但是設備都沒有接地保護,就是電氣設備的外殼都沒有與PE線可靠連接,,而且實際上就沒有PE線,,這種接法會不會起不到保護作用,有什么不妥的地方,,我的印象中是必須連接PE線才能有效保護,。請各位專家給予指點。