現在施耐德的塑殼斷路器有NS,,NSX,,NSE,EZD幾種型號,,NSX是可以和NS完全替換的,,請問大家:NSX,,NSE和EZD的選擇有什么要注意的嗎?除了價格因素外,,他們在其他方面有什么不同嗎,?謝謝,!
本帖最后由 離水的魚2011 于 2015-7-1 10:10 編輯 更多塑殼斷路器樣本資料下載【】
施耐德塑殼斷路器的型號中3P/2D,,3P/3D的共同點是都是3極斷路器,,不同點是:2D只具備2極保護,,3D只具備3極保護,,4P/3D,,4P/2D的共同點是都是4極斷路器,,不同點是:3D只具備3極保護,4D只具備4極保護(帶中性線保護),,請問這四種型號的塑殼斷路器有什么優缺點,?適用于什么樣的場合?每種型號禁止適用于什么樣的場合,?謝謝,!
歡迎下載查閱,。
怎么識別施耐德斷路器的真假,?PDN Vigi 20A/2P、 PDNN Vigi 20A/2P ,、 PDNa Vigi 20A/2P,、SPDN Vigi 20A/2P那個是真的,?暈吶,。
今天調一套GCS柜子,,里面有一個施耐德的框架斷路器,,通電時,在合位的時候也儲能,。這個現象怎么理解,歡迎大家討論哈~~~~另外,,今天我發現一個秘密,,施耐德框架斷路器那個儲能指示有三個狀態:charged,,discharged和處于兩者之間狀態,。大家有觀察過沒,?
施耐德斷路器選型-2016,,供大家參考使用。
施耐德塑殼斷路器CVS400F3400下口短路未跳閘 操作過程:動力箱送電時合進線斷路器(施耐德塑殼斷路器CVS400F3400)下口母排短路,短路后進線開關未跳三四秒后再次短路起火,,此時高壓柱上斷路器保護動作,,(施耐德塑殼斷路器CVS400F3400)仍然未跳閘。 請各位大俠幫忙分析,、多謝!多謝,!
施耐德斷路器脫扣曲線軟件施耐德開發的很好的軟件
請問:NS系列斷路器,同一框架電流下的上下兩級開關,,就算是整定電流相差2倍,,也無法滿足選擇性嗎?,?,?比如:NS160N/3P-80A與NS160N/3P-160A之間,,還有 NS100N/3P-80A與NS160N/3P-160A之間,。無選擇性嗎?但為何微斷C65N與C65N之間又存在選擇性呢,?參考資料為04DX101-1 P218另外,還有大蝦能告訴我框架開關與塑殼開關的區別嗎,?各用在什么地方,?,?,?謝了
我想請教下各位,,施耐德的各種系列,,如:C65/EZD/NSE/NS它們之間各有什么分別?。扛髯杂心男┨攸c,?什么時候該用啥系列好呢,?
照片拍的不太清楚,,大概還能看的餓清,,它說極限開關容量為什么是KA單位不對啊,還有,,他的額定運行電壓到極限開關容量的"~"什么意思,,沒看明白,,請求高人解答,,賞10分
最近有個項目需要使用施耐德的MT系列斷路器,而且甲方要求做機械連鎖,。不允許兩路進線同時并列運行,,咨詢施耐德的800工作人員,。他們也說不出所以然,。只是強調他們的機械鎖只能用于距離不大于2米的兩臺斷路器上面。沒辦法,,只好使用鑰匙鎖閉鎖合閘按鈕的方法來實現用戶要求,。所以買了3套鑰匙鎖,一臺三鎖兩鑰匙的,,兩套一鎖兩鑰匙的來組合使用,。不過買前沒有咨詢清楚三鎖兩鑰匙的安裝方法,也沒有仔細閱讀說明,。結果兩鎖一鑰匙的安裝好后,,三鎖兩鑰匙的鎖芯上去就卡死。,。,。。下面是圖片,,大家可以看看,?不過后來仔細閱讀操作說明才知道原因,比預計多花了半個小時搞定,。大家瞧瞧,。。,。前四張圖片是錯誤的安裝,,后面是正確的,。。,。,。<
我之前打過施耐德電話問他們的MT斷路器的分合閘線圈能否長期供電,,他們說可以,但是后來在群里一些人又說不可以,。,。。我想知道原因,,望大俠不吝賜教
塑殼漏電斷路器有A,、B、C,、D四種,,審圖的說要用3N的,,我理解為應該是用N線始終接通的,,問廠家說一般用B型的,是為了防止發生故障,,故障電流通過N線傳遞,,還有這個過電流脫扣器什么時候加,過電流脫扣器是為了實現過載保護嗎,,他和熱動脫扣器是一回事嗎
請業內達人指點,,除了西門子、施耐德,、ABB,、GE以外,國內有沒有塑殼斷路器滿足以下要求的,。額定電流:125A以上額定電壓:AC380orAC400V漏電等級:30mA(關鍵參數)通過認證:CE,、CCC
圖中是施耐德空氣斷路器的接線圖,其中分閘線圈(MX1)上的C3腳和合閘線圈(XF)上的A3腳起到什么作用的,?而且一定要接到控制電源L側(交流)或+極(直流)嗎,?
隨著施工安全的意識和管理要求提高,“使用可見斷開點”是對漏電斷路器的要求,,本單位以前做的不夠,,現需要將近3000只各種規格的透明殼體塑殼漏電斷路器,打聽了一下,,得到的信息有些失望,,透明塑殼漏電開關的質量都不怎的,,很難通過檢測(我們單位受中石化一家分公司委托,對所有進場漏電開關檢測),。請在這的朋友幫忙,,什么品牌的透明殼體漏電斷路器質量好,我這需要以下規格:四極:400A,、250A,、100A、63A,、40A三極:63A,、40A注:電流越小的需求量越大,400A的只約需12只,。
施耐德斷路器2018價格表,, 塑殼斷路器(面價),僅供參考,。
昨天在某銀行改接4p漏電斷路器,之前是在該斷路器下口進電表,進漏保,因用戶糾紛,將在下口的電表進線接到其該漏保的上口并聯,再新接一4P漏保,一送電就跳,是零線混接了嗎?將線改回原漏保下口又正常了,這兩個漏保只能合一個,否則漏電跳閘,到底是哪里的問題請高手賜教.如果是零線混接,那在電表后的漏保怎么不跳