:loveliness: 我是一個新手,剛開始做這個行業,, 我是搞施工的,,有個問題想請教各位大俠,采暖外網小管徑(DN70)的直埋管固定支架做法還用和大管徑的做法一樣嗎,,請大家指點下,,謝謝
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,最近在學習采暖系統,,對固定支架的設置一直不太明白,,管道的補償量可以用公式求得,但是第一個固定支架怎么設置,,離管端的距離多遠,?
《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2002“9.2.5 設有補償器(膨脹節)的管道應設置固定支架,其結構形式和固定位置應符合設計要求,,……,。”設計院往往僅明確固定支架設置的位置,,但沒有設計固定固定支架的結構形式,,施工單位在安裝中不知如何是好,尤其是防冷橋措施不當,,工程投入使用后產生滴漏現象,,影響的美觀或使用。 之一:補償器(膨脹節)處管道固定支架和導向支架的設置
對于固定支架的設置一直感覺很頭疼,,這個出自動力管道設計手冊的表格不知道大家怎么看,,這個Lg是否是必須遵守,而下表的允許不設補償器的最大長度怎么理解{:1_105:},,誰能給咱解解惑,。
請教各位高手,,我現在做的一個劇院的項目,舞臺上空有25m的挑空,,在上層是鋼結構葡萄架,,作為舞臺燈光的橋架用,現要在舞臺上空15左右的位置安裝自動噴水快速響應噴頭,,現在考慮到噴頭支架的做法,,結構專業不讓在鋼結構上直接焊接,而且又考慮到影響舞臺燈光的問題?,F(xiàn)正在考慮對策中,,請各為高手幫忙出謀劃策。謝謝
室內采暖管道圖紙上設計有的地方是固定支架,,請問這應該怎么做啊,,施工的時候好像沒做,支架都是用角鋼,、U型管卡將管道固定,,本人認為這種只能算一般支架,不能算固定支架,,圖紙上沒有設計一般支架,,但是標注了幾個固定支架,所以我想固定支架應該還是比較特殊的,,請教一下各位,,固定支架應該怎么做呢?謝謝,!
請教大家一個問題,現在樓層消防支架如下圖所示,,請問這種型式的支架叫什么,?U形架嗎?DN100-DN150的消防噴淋管是否可以用圖中的5#槽鋼(這是槽鋼吧,?)做支架,?最好可以提供做法的依據出處,如果可以的話,,能否做放雙管道在這個支架上呢,?問題比較多,謝謝大家了,。 支架
現在我正在做的工程,,廚房,、衛生間墻體都使用的是空心磚,加氣磚,,這樣管道支架就不能打膨漲螺栓,,現在我這里有2種做法,,一種就是在管道需要打支架的地方加預制塊或實心磚,還有一種是在需打支架的地方開洞然后用細石砼將支架埋入洞中,。第一種方法不好定位,,第二種方法破壞墻體且費事,請教各位高手有沒有好的方法,?我在這里先謝了,。
如題,請問如何設置管道間固定支架的距離與數量,,一般我知道的是做補償器的時候就一定會有兩個固定支架,,除了這個之外還有其他要求嗎?
圖紙簡介: 本圖為常用各類管道滑動,、固定支架標準圖,,圖紙包括設計說明、不同的曲面槽滑動支座 ,、丁字托滑動支座 ,、水平管道固定支架支座、直埋式內固定支座,。 投稿網友: kuaileziji 上傳時間: 2009-02-06
采暖鍍鋅鋼管不許焊固定支架做法供參考,、有好的方法給提供一下。
↓一個管道樣板實例↓
新人 想來問問前輩兩個問題 1、消火栓環管 在彎頭 和三通處前后支架是怎么加的 2,、在商場和住宅的轉換層 梁都比較大 噴水系統噴頭下面的做法可行么(感覺看起來好別扭) 在滿足噴頭濺水盤與頂板距離75mm到150mm的條件下 會有很多噴水空白區
因為做的項目里要算這個,,可是我不會,,希望有懂的大蝦回答一下
180米小樓的蒸汽管道固定支架補償器圖紙實例,經過修改原圖固定支架補償器位置比原圖更合理,。
最近我接觸到一個大型的空調系統,,最大的冷卻、冷凍水管管徑DN1000?,F(xiàn)即將開工,,因為室內管道固定在鋼結構上,故支架間距都逐個進行了應力計算,,確保每個支架傳遞給鋼梁的荷載在結構設計范圍內。 在管道支架布置這一塊,,我碰到了難題,。不曉得固定、導向,、滑動支架的設置原則,。請問哪位有這方面的資料或者詳圖,提供具體的支架形式及布置原則,。不甚感激,,一定將工程后續支架寫真上傳分享!急盼?。,。≈Ъ?/p>
我現在正在施工的地下室供暖管道在地下室頂板下吊裝,,需要安裝固定支架,,但是甲方要求管道支座上一定要焊支座,請問這個支座的作用是什么,?是不是保證管道不徑向位移和按軸向方向移動的。必須安嗎,?
請教大家個問題,,我這邊的給水管道用PVC給水管(用于噴灌花池),排水管用鑄鐵管,,它們的支架大多數用的是單桿吊架,,固定支架很少,我查了一些資料但沒看到固定支架的間距規范要求,,請問給排水管道的固定支架間距是多少,,在什么規范上可以查到,謝謝。