  • 采暖管道固定支架的設置

    本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,最近在學習采暖系統,對固定支架的設置一直不太明白,,管道的補償量可以用公式求得,,但是第一個固定支架怎么設置,,離管端的距離多遠,?

  • 關于管道固定支架設置問題

    關于管道固定支架設置問題

    對于固定支架的設置一直感覺很頭疼,這個出自動力管道設計手冊的表格不知道大家怎么看,,這個Lg是否是必須遵守,,而下表的允許不設補償器的最大長度怎么理解{:1_105:},誰能給咱解解惑,。

  • 室內采暖管道固定支架的問題

    室內采暖管道圖紙上設計有的地方是固定支架,,請問這應該怎么做啊,,施工的時候好像沒做,支架都是用角鋼,、U型管卡將管道固定,,本人認為這種只能算一般支架,不能算固定支架,圖紙上沒有設計一般支架,,但是標注了幾個固定支架,,所以我想固定支架應該還是比較特殊的,請教一下各位,,固定支架應該怎么做呢?謝謝,!

  • 【請問】如何確定管道固定支架的距離與數量

    如題,,請問如何設置管道間固定支架的距離與數量,一般我知道的是做補償器的時候就一定會有兩個固定支架,,除了這個之外還有其他要求嗎,?

  • 架空安裝供暖管道固定支架,、支座的作用是?

    我現在正在施工的地下室供暖管道在地下室頂板下吊裝,,需要安裝固定支架,,但是甲方要求管道支座上一定要焊支座,請問這個支座的作用是什么,?是不是保證管道不徑向位移和按軸向方向移動的,。必須安嗎?

  • 常用各類管道滑動及固定支架標準圖

    圖紙簡介: 本圖為常用各類管道滑動,、固定支架標準圖,,圖紙包括設計說明、不同的曲面槽滑動支座 ,、丁字托滑動支座 ,、水平管道固定支架支座、直埋式內固定支座,。 投稿網友: kuaileziji 上傳時間: 2009-02-06

  • 蒸汽管道固定支架補償器圖紙實例

    180米小樓的蒸汽管道固定支架補償器圖紙實例,,經過修改原圖固定支架補償器位置比原圖更合理。

  • 急問,如圖管道對固定支架的推力如何計算,?

    急問,,如圖管道對固定支架的推力如何計算,?

    因為做的項目里要算這個,可是我不會,希望有懂的大蝦回答一下

  • 管道固定、導向,、滑動支架的類型及作用

    最近我接觸到一個大型的空調系統,,最大的冷卻、冷凍水管管徑DN1000?,F(xiàn)即將開工,,因為室內管道固定在鋼結構上,故支架間距都逐個進行了應力計算,,確保每個支架傳遞給鋼梁的荷載在結構設計范圍內,。 在管道支架布置這一塊,我碰到了難題,。不曉得固定,、導向、滑動支架的設置原則,。請問哪位有這方面的資料或者詳圖,,提供具體的支架形式及布置原則。不甚感激,,一定將工程后續支架寫真上傳分享,!急盼!??!支架

  • 給排水管道固定支架的間距

    請教大家個問題,我這邊的給水管道用PVC給水管(用于噴灌花池),,排水管用鑄鐵管,,它們的支架大多數用的是單桿吊架,固定支架很少,,我查了一些資料但沒看到固定支架的間距規范要求,,請問給排水管道的固定支架間距是多少,在什么規范上可以查到,,謝謝,。

  • 熱力管道固定支架最大間距

    熱力管道固定支架最大間距按有關資料給出的數據DN125如采用波紋管補償器為30米,如間距50米波紋管補償器補償量滿足要求是否也可以,?

  • 冷暖管道帶木碼支吊架是不是屬于固定支架

    在05R417-1中P83,,冷暖管道帶木碼支吊架是固定支架,但在P31頁中卻沒有標明是何種支架,。但是固定支架都應該是將管子與支架焊接在一起的,。再根據《供熱空調設計手冊》關于塑鋁穩態復合管一章中附圖,,其中分簡易固定支架與固定支架。是否可以這樣理解:下圖中支架為簡易固定支架,?但是還有一問題,,對于冷管道,伸縮量小,,全部用這種支架是可以的,。但是對熱管道,伸縮量大,,不管是按自然補償還是設補償器,,設置管子與支架焊接在一起的固定支架效果更好,更 能承受伸縮支架推力,,而這種簡易的固定支架所能承受的推力有限且不好計算,所以對于熱管道是否一般不用這種帶木碼的固定支架,?

  • 這樣的管道支架如何布置?

    機房內空調冷凍水及冷卻水管,,4根水平無縫鋼管,,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置,?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼,?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎,?還是必須預埋鋼板,?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝,!

  • 關于設置固定支架的困惑

    熱水直管段允許最大伸縮為40mm,,也就是民用建筑中管道長度為為33m。就是在距離33的地方安裝固定支架,,就可以了嗎,?這樣就不用補償器來補償了嗎?是這樣理解嗎,?有沒有知道的,?

  • 關于直埋管固定支架做法

    :loveliness: 我是一個新手,剛開始做這個行業,, 我是搞施工的,,有個問題想請教各位大俠,采暖外網小管徑(DN70)的直埋管固定支架做法還用和大管徑的做法一樣嗎,,請大家指點下,,謝謝

  • 請教大家個固定支架的問題

    當單層建筑采暖采用上供上回系統時,,供回水管并未在精確的同一高程,但相差不超過一管徑大小,,這時候固定支架是否需要設置兩個,,設置兩個施工時候可行嗎

  • 關于消防管道支架的問題

    最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,,需要用幾號的H型鋼?求高人解答,。

  • 空調水系統管道固定支架的做法

    空調水系統管道固定支架的做法

    《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2002“9.2.5 設有補償器(膨脹節)的管道應設置固定支架,,其結構形式和固定位置應符合設計要求,……,?!痹O(shè)計院往往僅明確固定支架設置的位置,但沒有設計固定固定支架的結構形式,,施工單位在安裝中不知如何是好,,尤其是防冷橋措施不當,工程投入使用后產生滴漏現象,,影響的美觀或使用,。 之一:補償器(膨脹節)處管道固定支架和導向支架的設置