請教各位高手,我現在做的一個劇院的項目,舞臺上空有25m的挑空,,在上層是鋼結構葡萄架,,作為舞臺燈光的橋架用,,現要在舞臺上空15左右的位置安裝自動噴水快速響應噴頭,,現在考慮到噴頭支架的做法,,結構專業不讓在鋼結構上直接焊接,,而且又考慮到影響舞臺燈光的問題?,F(xiàn)正在考慮對策中,請各為高手幫忙出謀劃策,。謝謝
現在我正在做的工程,廚房,、衛生間墻體都使用的是空心磚,,加氣磚,這樣管道支架就不能打膨漲螺栓,,現在我這里有2種做法,,一種就是在管道需要打支架的地方加預制塊或實心磚,還有一種是在需打支架的地方開洞然后用細石砼將支架埋入洞中,。第一種方法不好定位,,第二種方法破壞墻體且費事,請教各位高手有沒有好的方法,?我在這里先謝了,。
請教大家一個問題,,現在樓層消防支架如下圖所示,,請問這種型式的支架叫什么?U形架嗎,?DN100-DN150的消防噴淋管是否可以用圖中的5#槽鋼(這是槽鋼吧,?)做支架?最好可以提供做法的依據出處,,如果可以的話,,能否做放雙管道在這個支架上呢?問題比較多,,謝謝大家了,。 支架
新人 想來問問前輩兩個問題 1,、消火栓環管 在彎頭 和三通處前后支架是怎么加的 2、在商場和住宅的轉換層 梁都比較大 噴水系統噴頭下面的做法可行么(感覺看起來好別扭) 在滿足噴頭濺水盤與頂板距離75mm到150mm的條件下 會有很多噴水空白區
↓一個管道樣板實例↓
機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,,這樣的管道支架怎么布置,?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼,?支架間距多少,?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板,?請各位有經驗的前輩指教,! 謝謝!
最近在做一個消防工程,,在走道內要做一個下圖所示,,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼,?求高人解答,。
:loveliness: 我是一個新手,剛開始做這個行業,, 我是搞施工的,,有個問題想請教各位大俠,采暖外網小管徑(DN70)的直埋管固定支架做法還用和大管徑的做法一樣嗎,,請大家指點下,,謝謝
《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2002“9.2.5 設有補償器(膨脹節)的管道應設置固定支架,其結構形式和固定位置應符合設計要求,,……,。”設計院往往僅明確固定支架設置的位置,,但沒有設計固定固定支架的結構形式,,施工單位在安裝中不知如何是好,尤其是防冷橋措施不當,,工程投入使用后產生滴漏現象,,影響的美觀或使用。 之一:補償器(膨脹節)處管道固定支架和導向支架的設置
一,、給排水(空調水)預留預埋安裝 1.1-套管預留預埋 1、適用條件及范圍 本做法適用于工業與民用建筑工程中樓板,、墻體預留套管安裝,。 2、施工工藝流程
1,管道支架允許跨距的計算中: a.按強度條件計算確定管道支架允許跨距; b,按剛度條件確定管道支架允許跨距; c,水平彎道支架允許跨距的確定; 等等一系列的計算得出!我能直接根據管道直徑查表嗎?<<動力管道手冊>>2荷載的計算確定選取支架! 荷載計算有什么好的公式或者經驗公司嗎?謝謝!大家交流!
衛生間的漏水,管道周圍的漏水很普遍,,下面簡要介紹一下衛生間管道周圍的防水,。 廁浴間穿越樓板的立管,經安裝完畢和固定,,又經檢查合格,,然后澆筑好管道穿越樓板處的孔隙混凝土。方法如下: 1. 清洗潔凈樓板孔隙混凝土,,保持濕潤,,清除立管外壁的油漆和油污。 2.最好制成定型(抱箍式)專用托底模板,,固定托好,。 3.混凝土的調制,配合比為:1:2:2(水泥:砂:細石子),,水灰比不大于0.5,,水泥選用不低于425#的普通硅酸鹽水泥,攪拌均勻,,插搗密實,。孔隙內的混凝土面應比樓板面低10mm,拍平壓實摸光,。如圖所示:隔24小時,,澆水養護,并檢查縫底是否漏水,,如有嚴重漏水處,,說明該縫隙的混凝土沒有澆筑好,要返工重新進行澆筑,,認真養護不少于7天,。 4.管周圍防水處理: 混凝土硬化干燥后,將管壁外圍200mm高的范圍內,,刷除灰漿和油污,,刮除管根混凝土面上的灰疙瘩和異物,掃刷潔凈,,按照規定選用防水材料,,涂刷冷底子油,將10mm的凹坑填平防水密封材料,,并將管周圍的立面涂刷200mm高的防水涂料,,與地面的防水涂料連結成整體
因為手頭沒有規范!想請各位能告訴一下各種管道支架的間距!還有施工過程中!是否都是按照規范中的最大間距要求設置管道支架的嗎?
制冷機房放在6層屋面,,3臺1000冷噸的離心機組,,屋面上有很多冷凍水管道,本人新手,,經驗不足,,希望各位前輩高手能幫忙解答我的問題:1,甲方要求我在圖上畫出管道支架,,并提交結構設計,,混凝土管道支座與屋面樓板一起澆注。我查了一下圖集,,有動力專業的室外管道支吊架圖集,,但是也找不到,,支架應該多少米設置一個,?這個應該跟管道的大小有關系吧,另外混凝土基礎的設計應該是結構專業來做吧,?如何計算其推力,?請問有沒有這方面的資料可以查閱,比如施工圖集或設計手冊之類的,?2,,屋面的管道支座不能后澆注嗎?會破壞屋面防水層,?我問了建筑總工,,他說屋面防水工程應該在屋面的管道工程完成后才開始的,那我們需不需要在圖紙上把所有混凝土基礎設計完成并提交結構設計,,使得基礎可以與屋面一起澆注,?3,冷卻塔的基礎,,各個廠家不同,,我要求甲方在設備定貨后提供給我資料,我再重新設計并提交條件給結構專業,,這樣可以使冷卻塔基礎與屋面一起澆注,?請問我這樣的要求是否合理?或者應該怎么做才對,。4,,屋面的管道較多,對結構荷載有影響,,如何給結構
現在為了美觀,,很多的小區在做采暖是大都是采用暗輻射在墊層內,,在圖集內有兩種做法,,一是采用波紋管,再就是采用保溫沙漿做暖氣管道溝槽.這兩種做法均有弊端第一種必須增加墊層厚度才能保證管子相交叉時的埋設,;第二種給現場施工帶來了很大的施工難度.在這里我有一個想法是否可以采用在房間內延墻設6mm厚的保溫板,,請大俠們談一談看法...
消耗量定額中說明了 有管卡,支架的制安和除銹.那么設計中要求管道立管 橫管需要管卡 支架和托架這里的拖架需要另外計算費用嗎?
圖紙上沒有明確消防管道支架的類型,要是估算的話該怎么算,間距應該估算多少,一個支架應該估算多少公斤,請各位大俠指教~~~~~~~~~~~~~