亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 蒸汽管道固定支架補償器圖紙實例

    180米小樓的蒸汽管道固定支架補償器圖紙實例,經過修改原圖固定支架補償器位置比原圖更合理,。

  • 采暖管道固定支架的設置

    本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,,最近在學習采暖系統,,對固定支架的設置一直不太明白,,管道的補償量可以用公式求得,,但是第一個固定支架怎么設置,,離管端的距離多遠,?

  • 關于管道固定支架設置問題

    關于管道固定支架設置問題

    對于固定支架的設置一直感覺很頭疼,,這個出自動力管道設計手冊的表格不知道大家怎么看,,這個Lg是否是必須遵守,而下表的允許不設補償器的最大長度怎么理解{:1_105:},,誰能給咱解解惑,。

  • 請教蒸汽管道支架問題(急)

    《實用供熱空調設計手冊》中各種保溫管道最大允許跨度表中的管子單位長度計算重量的分類下一行1,、2、......表示什么意思

  • 求助蒸汽管道立管支架的問題

    如題,,有沒有做過蒸汽管道的,,關于立管的固定支架怎么做,最好有詳圖,,我看了95r417這本圖集,,更多是水平管。我這里是兩根管異徑,,蒸汽和凝結水,,一根108一根89

  • 室內采暖管道固定支架的問題

    室內采暖管道圖紙上設計有的地方是固定支架,請問這應該怎么做啊,,施工的時候好像沒做,,支架都是用角鋼、U型管卡將管道固定,,本人認為這種只能算一般支架,,不能算固定支架,圖紙上沒有設計一般支架,,但是標注了幾個固定支架,,所以我想固定支架應該還是比較特殊的,請教一下各位,,固定支架應該怎么做呢,?謝謝!

  • 蒸汽管道活動支架間距(求)

    蒸汽管線,,參數如下:蒸汽溫度170攝氏度,,壓力0.7MP,D59無縫管,。準備選用巖棉6mm+聚氨酯4mm+鋁皮保護層。支架選用鋼管支架,,混凝土基礎,,支架高1.5m,F(xiàn)K=120KP,,圖集01R413上說小于80的蒸汽管子支架間距是8m,。你們覺得合適嗎,是不是有點長啊,,正常應該是多少,?謝謝

  • 【請問】如何確定管道固定支架的距離與數量

    如題,請問如何設置管道間固定支架的距離與數量,,一般我知道的是做補償器的時候就一定會有兩個固定支架,,除了這個之外還有其他要求嗎,?

  • 蒸汽鍋爐房內蒸汽管道固定支架設置及推力計算

    情景描述:4臺2t/h,1.0MPa蒸汽鍋爐的鍋爐房,,從鍋爐出來到分汽缸的空間蒸汽管路為無縫鋼管,,D159x7.1,我起初的做法是在鍋爐出口水平管道上設一固定支架1,它和鍋爐形成L型自然補償1(長臂1.5m,短臂1m),;再在蒸汽分汽缸進口前的水平管上設一固定支架2,,它和分汽缸形成L型自然補償2(長臂2.5m,短臂1.5m);固定支架1和2之間的管段形成Z形自然補償,!請教:1.把鍋爐和分汽缸看作兩固定點是否正確,?2.推力計算:根據<動力管道設計手冊>P562.平面管道的推力和應力計算 計算鍋爐和分汽缸受推力(軸向,徑向)達1~2萬N,,太大了吧,?是我計算錯誤還是固定支架設置錯誤?3.審圖公司說一般鍋爐房內可不設固定支架,,由空間管網自動吸收膨脹,,請問各位的通常做法是怎樣的?4.我感覺不論怎么設支架,,接蒸汽管的設備都要受到推力,,推力多大可以接受啊,?謝謝大家,!

  • 常用各類管道滑動及固定支架標準圖

    圖紙簡介: 本圖為常用各類管道滑動、固定支架標準圖,,圖紙包括設計說明,、不同的曲面槽滑動支座 、丁字托滑動支座 ,、水平管道固定支架支座,、直埋式內固定支座。 投稿網友: kuaileziji 上傳時間: 2009-02-06

  • 架空安裝供暖管道固定支架、支座的作用是,?

    我現在正在施工的地下室供暖管道在地下室頂板下吊裝,,需要安裝固定支架,但是甲方要求管道支座上一定要焊支座,,請問這個支座的作用是什么,?是不是保證管道不徑向位移和按軸向方向移動的。必須安嗎,?

  • 急問,如圖管道對固定支架的推力如何計算,?

    急問,,如圖管道對固定支架的推力如何計算,?

    因為做的項目里要算這個,可是我不會,,希望有懂的大蝦回答一下

  • 管道固定,、導向,、滑動支架的類型及作用

    最近我接觸到一個大型的空調系統,最大的冷卻,、冷凍水管管徑DN1000?,F(xiàn)即將開工,因為室內管道固定在鋼結構上,,故支架間距都逐個進行了應力計算,,確保每個支架傳遞給鋼梁的荷載在結構設計范圍內。 在管道支架布置這一塊,,我碰到了難題,。不曉得固定、導向,、滑動支架的設置原則,。請問哪位有這方面的資料或者詳圖,提供具體的支架形式及布置原則,。不甚感激,,一定將工程后續支架寫真上傳分享!急盼?。,。≈Ъ?/p>

  • [蒸汽鍋爐]房內蒸汽管道固定支架設置及推力計算

    情景描述:4臺2t/h,,1.0MPa蒸汽鍋爐的鍋爐房,,從鍋爐出來到分汽缸的空間蒸汽管路為無縫鋼管,,D159x7.1,我起初的做法是在鍋爐出口水平管道上設一固定支架1,,它和鍋爐形成L型自然補償1(長臂1.5m,短臂1m);再在蒸汽分汽缸進口前的水平管上設一固定支架2,,它和分汽缸形成L型自然補償2(長臂2.5m,短臂1.5m),;固定支架1和2之間的管段形成Z形自然補償,!請教:1.把鍋爐和分汽缸看作兩固定點是否正確?2.推力計算:根據<動力管道設計手冊>P562.平面管道的推力和應力計算 計算鍋爐和分汽缸受推力(軸向,,徑向)達1~2萬N,,太大了吧?是我計算錯誤還是固定支架設置錯誤,?3.審圖公司說一般鍋爐房內可不設固定支架,,由空間管網自動吸收膨脹,請問各位的通常做法是怎樣的,?4.我感覺不論怎么設支架,,接蒸汽管的設備都要受到推力,推力多大可以接受???謝謝大家!

  • 蒸汽管道波紋補償器,、滑動支架的敷設

    1、蒸汽干管應為順坡敷設,,管道焊縫不得在支架處,,也不適宜在兩支架中間部位,焊縫最佳位置宜在兩支架間距的1/5處,,焊接前應清理管內雜物與泥沙,。2、波紋補償器水平安裝時長短臂上均應設置活動支架,,同時有與直管段一致的坡度和坡向,。3、采用滑動支架時,、為了保證管道膨脹后,,使滑托的中心與支架面中心重合,安裝時需將滑托向與膨脹方向相反方向移動50后與管道焊接,,避免滑托在管道膨脹時掉下支架口當支座完全掉下并被支架卡住時,。滑動支架則無法工作,,嚴重者可使管道受力變形,。4、架空管道盡量在地面連接成可允許吊裝的最大長度(即吊車的噸位,、臂桿的回轉半徑,、管道不會產生永久性變形),減少高空作業的工程量,,盡量減少固定焊口,,管道在預制時應準確安裝好活動支架,。

  • 熱力管道固定支架最大間距

    熱力管道固定支架最大間距按有關資料給出的數據DN125如采用波紋管補償器為30米,如間距50米波紋管補償器補償量滿足要求是否也可以,?

  • 冷暖管道帶木碼支吊架是不是屬于固定支架

    在05R417-1中P83,,冷暖管道帶木碼支吊架是固定支架,但在P31頁中卻沒有標明是何種支架,。但是固定支架都應該是將管子與支架焊接在一起的,。再根據《供熱空調設計手冊》關于塑鋁穩態復合管一章中附圖,其中分簡易固定支架與固定支架,。是否可以這樣理解:下圖中支架為簡易固定支架,?但是還有一問題,對于冷管道,,伸縮量小,,全部用這種支架是可以的。但是對熱管道,,伸縮量大,,不管是按自然補償還是設補償器,設置管子與支架焊接在一起的固定支架效果更好,,更 能承受伸縮支架推力,,而這種簡易的固定支架所能承受的推力有限且不好計算,所以對于熱管道是否一般不用這種帶木碼的固定支架,?

  • 給排水管道固定支架的間距

    請教大家個問題,,我這邊的給水管道用PVC給水管(用于噴灌花池),排水管用鑄鐵管,,它們的支架大多數用的是單桿吊架,,固定支架很少,我查了一些資料但沒看到固定支架的間距規范要求,,請問給排水管道的固定支架間距是多少,,在什么規范上可以查到,謝謝,。

點擊加載更多

蒸汽管道固定支架

蒸汽管道固定支架專題,,為您提供蒸汽管道固定支架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與蒸汽管道固定支架 相關的專業交流討論,,更多蒸汽管道固定支架相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

型鋼管道支架

管道支架怎么算