本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,,最近在學習采暖系統,對固定支架的設置一直不太明白,,管道的補償量可以用公式求得,,但是第一個固定支架怎么設置,,離管端的距離多遠?
對于固定支架的設置一直感覺很頭疼,,這個出自動力管道設計手冊的表格不知道大家怎么看,,這個Lg是否是必須遵守,而下表的允許不設補償器的最大長度怎么理解{:1_105:},,誰能給咱解解惑,。
室內采暖管道圖紙上設計有的地方是固定支架,,請問這應該怎么做啊,施工的時候好像沒做,,支架都是用角鋼,、U型管卡將管道固定,本人認為這種只能算一般支架,,不能算固定支架,,圖紙上沒有設計一般支架,但是標注了幾個固定支架,,所以我想固定支架應該還是比較特殊的,,請教一下各位,固定支架應該怎么做呢,?謝謝,!
如題,,請問如何設置管道間固定支架的距離與數量,一般我知道的是做補償器的時候就一定會有兩個固定支架,,除了這個之外還有其他要求嗎,?
圖紙簡介: 本圖為常用各類管道滑動、固定支架標準圖,,圖紙包括設計說明,、不同的曲面槽滑動支座 、丁字托滑動支座 ,、水平管道固定支架支座,、直埋式內固定支座。 投稿網友: kuaileziji 上傳時間: 2009-02-06
05R417-1熱力管道支架托架圖集
我現在正在施工的地下室供暖管道在地下室頂板下吊裝,,需要安裝固定支架,,但是甲方要求管道支座上一定要焊支座,請問這個支座的作用是什么,?是不是保證管道不徑向位移和按軸向方向移動的,。必須安嗎?
因為做的項目里要算這個,可是我不會,,希望有懂的大蝦回答一下
180米小樓的蒸汽管道固定支架補償器圖紙實例,,經過修改原圖固定支架補償器位置比原圖更合理。
最近我接觸到一個大型的空調系統,,最大的冷卻、冷凍水管管徑DN1000?,F(xiàn)即將開工,,因為室內管道固定在鋼結構上,故支架間距都逐個進行了應力計算,,確保每個支架傳遞給鋼梁的荷載在結構設計范圍內,。 在管道支架布置這一塊,我碰到了難題,。不曉得固定,、導向、滑動支架的設置原則,。請問哪位有這方面的資料或者詳圖,提供具體的支架形式及布置原則,。不甚感激,,一定將工程后續支架寫真上傳分享!急盼?。,?!支架
常見講壇上有這個圖集的電子版,,一直也沒有細看。現在買了本紙版的,。細看來,,有許多不明,特來論壇里討教,。如果您手頭有這本圖集,,請翻到59頁:鋼筋混凝土柱側面預埋件式雙管托架圖。問題如下:1,、這是個固定支架嗎,?2、立面圖里hf三角和chf三角的標注是什么意思,?3,、支承角鋼上用于穿圓鋼管卡的孔是現場做的嗎?怎么做的,?4,、實際設計中,L1,、L2,、L3可以調整嗎?怎么調整,?比如說,,L3調大一點可以嗎?L3調小一些可以嗎,?5,、如果兩個管子,里面的那根是DN300的,,外面的那根是DN200的,,L3用調整嗎?可以調整嗎,?6,、我怎么算不對材料明細表中的單管重?以6m長DN250的不保溫管為例,,按第6頁的總說明,,其重量應該是:105.4*6=632.4,化整為640,,可是該材料明細表給出的數據是840,,相差200kg,這是為什么呢,?注:我所用的圖集是2007年9月版,2010年3月第三次印刷的,,應該是最新版,。
請教大家個問題,我這邊的給水管道用PVC給水管(用于噴灌花池),,排水管用鑄鐵管,,它們的支架大多數用的是單桿吊架,固定支架很少,,我查了一些資料但沒看到固定支架的間距規范要求,,請問給排水管道的固定支架間距是多少,在什么規范上可以查到,,謝謝,。
熱力管道固定支架最大間距按有關資料給出的數據DN125如采用波紋管補償器為30米,如間距50米波紋管補償器補償量滿足要求是否也可以,?
在05R417-1中P83,,冷暖管道帶木碼支吊架是固定支架,但在P31頁中卻沒有標明是何種支架,。但是固定支架都應該是將管子與支架焊接在一起的,。再根據《供熱空調設計手冊》關于塑鋁穩態復合管一章中附圖,其中分簡易固定支架與固定支架,。是否可以這樣理解:下圖中支架為簡易固定支架,?但是還有一問題,對于冷管道,,伸縮量小,,全部用這種支架是可以的。但是對熱管道,,伸縮量大,,不管是按自然補償還是設補償器,設置管子與支架焊接在一起的固定支架效果更好,,更 能承受伸縮支架推力,,而這種簡易的固定支架所能承受的推力有限且不好計算,所以對于熱管道是否一般不用這種帶木碼的固定支架,?
機房內空調冷凍水及冷卻水管,,4根水平無縫鋼管,,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼,?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎,?還是必須預埋鋼板,?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝,!
熱水直管段允許最大伸縮為40mm,,也就是民用建筑中管道長度為為33m。就是在距離33的地方安裝固定支架,,就可以了嗎,?這樣就不用補償器來補償了嗎?是這樣理解嗎,?有沒有知道的,?
管道固定支架圖集
管道固定支架圖集專題,為您提供管道固定支架圖集相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與管道固定支架圖集 相關的專業交流討論,,更多管道固定支架圖集相關內容請?jiān)L問