亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 地下室通風和排煙合用系統引起的設計規范問題

    《高規》8.5.3規定下列情況之一應設防火閥(動作溫度70°c)8.5.3.3垂直風管與每層水平風管的交界處的水平管段上,當排煙系統合用時,,需要設置排煙防火閥(280°c動作),,就是說一個系統同時裝有防火閥和排煙防火閥,,這給正常不同工況運行帶來困難,如何自動切換呢,?取消一個顯然不符合設計規范,,歡迎大家討論!

  • 關于住宅設計規范中的自然通風

    請大神解釋下住宅設計規范中對自然通風的定義,,開發商在臥室和客廳靠南邊(有陽臺)各有一扇出陽臺的門,,本該開窗卻用落地固定窗代替,。開發商一再強調符合規范,如果門可以算自然通風的開口面積的話,,所有住宅房子都符合規范,,一個20平的客廳,只要一個外門就符合了’沒有可開啟窗戶,,晚上睡覺和白天上班去不是要開門通風了嗎,?請幫我出出主意,怎么跟他們去理論謝謝丨

  • 建筑防排煙系統設計規范

    一.建筑防排煙旳一般規定 1.1建筑中旳防煙可采用自然通風方式或機械加壓送風方式

  • 公路隧道通風照明設計規范

    《公路隧道通風照明設計規范》這個規范找了N久才找到的,,和大家一起分享一下,。

  • 化工采暖通風設計規范2009

    上傳一下最新的化工采暖通風設計規范2009,希望能幫助大家

  • 關于濾池清洗的設計規范

    如題,,關于濾池的清洗設計規范,,可參考

  • 一個關于設計規范的問題,。

    現在都是路橋的新規范,,有沒有哪位兄弟電腦上還有舊規范的,就是<公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范.>(JTJ023-85) ,,做設計必備書籍,。發給我一下,我做畢業設計急需 先謝謝各位了,,直接發到我郵箱:[email protected] 謝謝各位伸出援手啊,。~~~~ 感激不盡!?。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。。,?!急需阿!?。,。?!要不趕不上畢業答辯了?。?!5555555555555555555

  • 關于醫院設計規范的問題

    最近做一個醫院,發現綜合醫院建筑設計規范還是試行的,從89年到現在還是試行的醫院還有沒有相關規范,發現這方面的資料和規范很少

  • 爆炸和火災下的設計規范

    爆炸和火災下的設計規范

  • 關于電梯和樓梯的設計規范

    關于電梯和樓梯的設計規范

  • 娛樂會所通風排煙如何設計

    我現在正在做一個防排煙設計,,但是我總覺得是一個死題,,感覺做不出來,。我現在做的是地下負一層,,是一個用來美容浴足的。層高5.2米,,平面圖的外圍全部是有夾層的,,夾層2.5米,我被要求做設計一下防排煙,。都不知道該如何去做,。夾層2.5米,浴足房,,應該是不用做防排煙的,,不可能放一根這么粗的管子在上面嘛。1.8米高的人走都走不過去,。- -平面圖中間是一個男賓休息區,,但是男賓休息區頭頂上是一個小的書吧,上網區,。應該也放不了管的阿,。其他的地方就是電梯,樓梯,。貌似就電梯前室需要,。- -感覺是一個死題,誰能幫我解的,,請聯系我,。

  • 機械通風冷卻塔工藝設計規范

    剛下載的 機械通風冷卻塔工藝設計規范

  • 高層建筑防火排煙設計規范

    第一節 一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.2 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施,。 1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施: (1)長度超過20m的內走道,。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間,。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室,。 1.4 通風、空氣調節系統應采取防火,、防煙措施,。 1.5 機械加壓送風和機械排煙的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,,不應大于20m / s,。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,不應大于15m / s,。 (3)送風口的風速不應大于7m / s,;排煙口的風速不應大于10m / s。 第二節 自然排煙

  • 資料貢獻~~通風空調風口設計規范

    《通風空調風口設計規范》,,希望大家喜歡?。?!對您的工作有所幫助,。

  • 公路隧道通風照明設計規范.pdf

    公路隧道通風照明設計規范.pdf

  • 1999公路隧道通風照明設計規范

    1999公路隧道通風照明設計規范

  • 高層建筑防火排煙設計規范的一些總結

    一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。以上內容均為本人轉載精心研究,,專業為上,,歡迎大家關注

  • 高層建筑防火排煙設計規范的一些見解

    自然排煙2.1 除建筑高度超過50m的一類公共建筑和建筑高度超過100m的居住建筑外,靠外墻的防煙樓梯間及其前室,、消防電梯間前室和合用前室,,宜采用自然排煙方式,。2.2 采用自然排煙的開窗面積應符合下列規定:(1) 防煙樓梯間閃室、消防電梯間前室可開啟外窗面積不應小于2.00m2,,合用前室不應小于3.00m2(2)靠外墻的防煙樓梯間每五層內可開啟外窗總面積之和不應小于2.00m2 (3)長度不超過60m的內走道可開啟外窗面積不應小于走道面積的2% (4)需要排煙的房間可開啟外窗面積不應小于該房間面積的2%,。 (5)凈空高度小于12m的中庭可開啟的天窗或高側窗的面積不應小于該中庭地面積的5%。 2.3 防煙樓梯間前室或合用前室,,利用敞開的陽臺,、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗自然排煙時,該樓梯間可不設防煙措施,。 2.4 排煙窗宜設置在上方,,并應有方便開啟的裝置。以上均為本人轉載,,了解更多信息,,歡迎關注暖通空調公眾號:HAVC01

點擊加載更多

通風排煙設計規范

通風排煙設計規范專題,為您提供通風排煙設計規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與通風排煙設計規范 相關的專業交流討論,,更多通風排煙設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

廠房排煙設計

通風排煙規范