  • 地下車庫濕度太高怎么辦,?

    地下車庫太潮濕了怎么辦,?地下車庫除濕機的詳細信息和相關資料: 地下車庫做為儲存物品和住人的場所,冬暖夏涼,,潮濕易風濕,,但怎樣去除地下車庫內的濕度呢?用生廠灰等常規方法,,顯然達不到除濕要求,,由濕井電器研制開發的地下車庫除濕機,根據地下車庫濕度高的特性,,配制了相應除濕量的除濕機可根據客戶的需要,,提供不同除濕量,價格,,型號的除濕機供以選擇,。

  • 關于地下車庫送風的問題

    請問,地下車庫的送風是按每個防煙分區設置一個還是按每個防火分區設置一個,?個人認為,,兩者均可,但前者更好一些,,通過防煙分區內的送風機和排風煙連鎖,,選用的風機也不用太大,可以完全實現分區控?。我們同事之間有些爭議,,他們覺得沒必要,,不知道大家是怎么看的?

  • 地下車庫外墻漏水怎么辦

    人防地下車庫C30P6混凝土墻做外卷材防水,。室外已經回填,,前段下大雨有一個拉桿處滲水。(在澆混凝土誰這一塊有點漲模,,又是在兩塊卷材防水的搭接處)

  • 地下車庫與主樓如何考慮?

    一32層的高層住宅,,一層地下室,,它的兩邊為地下車庫,車庫上面有1.8米的覆土,,也就是說地下車庫地板與高層住宅地下室頂板相距1.8米,。甲方要求高層住宅地下室與地下車庫不設縫,地質條件不錯,,高層住宅做鉆孔灌注樁,。地下車庫可用天然地基。如何建模及如何考慮,?

  • 關于地下車庫的幾點疑問

    1,,地下車庫用不用計算抗震?2,,若采用無梁樓蓋用什么軟件計算,?3,無梁樓蓋的配筋構造有什么要求,?請作過地下車庫的高手不吝指教,。

  • 地下車庫如何才能不采暖,?

    哪位高人能指點一下,,我小區(齊齊哈爾)地下車庫1800平米,埋深負3900,,頂板砼厚250,,庫覆土800,10公分擠塑板四周保溫,,如果不采用任何供暖設施的話,,冬天它能保證多少度?如果只設置熱風幕隔冷氣,,應該設置多大KW為好,?謝謝![ 本帖最后由 aflyinglhs 于 2008-7-7 10:44 編輯 ]

  • 關于地下車庫排煙的問題!

    兄弟遇到一些問題,希望各位老大幫忙指點指點:<汽車庫,、修車庫、停車場防火設計規范>上說面積大于2000m2的地下車庫應做機械排煙.1:面積大于2000m2的可不可以不做機械排煙而是做自然排煙呢?2:面積小于2000m2的是不是就可以不做排煙或是只做自然排煙呢?請各位老大指點指點!

  • 地下車庫開個普浴,怎么辦,?

    我準備在地下車庫開個普浴.大約有1000個平方.請問各位高手,我該怎么樣通風.才能沒有異味.保持干燥呢~我是一竅不通哦.希望大家指點一下哦~謝了

  • 關于地下車庫的問題請教!

    請問哪位仁兄知道上海地下汽車庫的防疫方面的要求,,3類車庫,,雙車道單出入口。如果有相應的文件編號就更好了,。兄弟在此謝過了!

  • 關于地下車庫的補風問題

    地下車庫面積2800m2,,我把他分成兩個放煙分區,,1:一個1700m2,2:一個1100m2,,層高3.9m,,分區1排煙量:39780m3/h,排風量30600m3/h,補風量取排煙量的50%為19890m3/h,分區2排煙量:25740m3/h,,排風量:19800m3/h,,補風量取排煙量的50%為:12870m3/h,兩個分區的排煙風機均采用雙速風機,兩個放煙分區共用一個補風系統,,補風風機的風量如何計算呢(補風風機兼做平時的送風),。

  • 如何消除地下車庫的凝水,?

    長三角地區地下車庫,,每在梅雨季節、炎熱天時,,地下車庫的凝結水都是頭疼的問題,,歡迎有興趣的朋友討論一下,,解決此難題!提議兩種情況:1,、敞開式地下車庫(有多處采光頂)2,、封閉式地下車庫(僅有出入口)

  • 請教:關于地下車庫的問題

    最近做的一個地下車庫,面積有3萬多平米,,要與主樓相連,,地下車庫范圍內有四個主樓,都是剪力墻結構,,地下室外墻厚度250mm,,地下車庫采用無梁板結構,覆土2.5~3米,,初步定頂板厚度450mm,,車庫頂板與主樓地下室頂板有500mm左右高差,車庫頂板如何與地下室頂板相連,,如何考慮主樓與地下車庫變形,,地下車庫頂板與主樓地下室外墻相連采取那些措施避免剪力墻受彎、受剪破壞,?最重要的是地下車庫可能對主樓造成何種影響,?

  • 關于小區地下車庫的問題

    本人在做一個小區設計的任務,小區規劃用地面積14萬平方米左右,,做一個大地下車庫,,能只做一個地下車輛出入口么!如果不行,,有什么相關的規范,!

  • 關于半地下車庫設縫問題

    我是個結構新手,遇到個半地下車庫,,長度63.6米,,但是建筑給提的條件圖中沒有伸縮縫,請問半地下車庫需要設置伸縮縫嗎,,我覺得應該設置吧

  • 【求解】關于地下車庫的幾個問題

    小區地下車庫3100m2 兩個防煙分區 排煙和排風用一個系統1. 假設排風口和排煙口合用如何布置,? 若分開設置,排風口控制的半徑是多少呢,?2.送風口控制的半徑是多少呢,?3.排煙和排風一個系統 排煙和排風口分開設置時 著火時是如何關閉排風口而打開排煙口呢?4.風管是在下凸梁下面嗎,?如果不是那風管是繞行還是穿梁呢,?謝謝前輩們指教

  • 探討地下車庫的采暖方式

    現正做地下一層車庫的采暖設計,車庫內有很多管道,為防凍裂我覺得需要采暖,,過去做過暖氣片采暖,,現在想改個方式,不知道能否和通風結合,,或者還有什么其他方式,,請大家執教

  • 萬科如何控制地下車庫成本

    萬科如何控制地下車庫成本

  • 問個地下車庫排煙的問題

    面積超過2000m2的地下汽車庫應設置機械排煙系統。按規范的意思來理解 面積在2000以下的汽車庫就可以不設機械排煙了 是因為車庫在地下一?車道與外界直接相同 通風效果好的原因嗎,?那如果車庫在地下三層呢,?2000m2以內也可以不設嗎?