請教各位大俠一個問題:現在正在做一個酒店,,地下三層,,上部16層,,地下一層到地上三層為商場,算出最高日生活用水量為345.82立方米(都是按照最大用水定額算出來的),,最大時用水量為52.85立方米。按照規范規定:貯水池(箱)的有效容積應按進量與用水量變化曲線經計算確定,;當資料不足時,,宜按最高日用水量的20%~50%確定。如果按照20%~50%確定我的水箱就要選用70~173立方米容積的水箱了,,請問這樣選出來的是否太大了,?這樣選正確嗎?(水箱設在負三層),。先謝謝各位拉?。。?/p>
有一項目,150個噴頭(學校學生集中使用),,采用汽水快速熱交換,,60度水進入水箱,在水箱內進行冷熱水混合到40度,,再單管供到浴室,,如何保證水箱內的溫度?在此先謝了,!
各位同行好,現手頭有個問題請教大家:建筑給排水設計規范中說到,低位生活水箱的有效容積的計算,當資料不足時,宜按最高日用水量的20%-25%確定.我手頭這個小區的住宅,給水:低區(市政水)供3層以下,中區供4-11層,高區供12-20層,這小區有中水,低區供10層以下,高區供11-20層,熱水采用集中熱水系統,分區同給水系統,給水和中水均采用變頻泵組加低位水箱加壓供水,請問,給水和中水各豎向分區的水箱容積如何確定?是要算出各分區對應的最高日用水量,再乘以20%-25%嗎?用水定額怎么取比較合適?
本人做過一個工程~~是一個3層樓的賓館~~屋面設了一個熱水箱,,用熱泵供熱。冷水當時設計的是市政供水,,用調節閥調節水壓,。可是我們這里有個老工程師提出屋頂也要設冷水箱,。由市政水供到冷水箱再由冷水箱供水,,他的理由是保證水壓平衡??墒俏乙呀浽O(shè)調節閥了,。各位你們看看有沒有設冷水箱的必要啊,?~~~~~~~~~謝謝
小弟剛畢業給排水技術員,,遇到一難題,,求大神指教。項目是小區給排水,,生活泵房兩個水箱,,兩組電磁閥控制吸水,電磁閥有高中低三個探頭,,置于水箱里,,理論上水箱水位在低探頭和中探頭之間電磁閥開啟吸水,水位到達高探頭時電磁閥關閉停止吸水,,把三個探頭拿在手里測試時是正常的,,但放在水箱里時就會出問題。水位在中,、低探頭之間吸水沒問題,,但到達中探頭電磁閥就會停止工作,,求教這是為什么啊,?
我們有一個4t鍋爐給一棟14層樓供暖氣和熱水,,一個2t鍋爐給一棟8層樓供暖氣和熱水,共用一個12t水箱,,水箱中使用處理過的軟水和熱交換器的冷凝水,,我們實際只使用水箱一半的容積(也就是只裝大約6t水),水箱的水溫在60度-80度,,現在水箱爛了,,要換新水箱,別人推薦用不銹鋼的水箱:鋼板0.9mm厚,,圓形,,直徑170cm,高250cm。我不知道可不可以用,,請大家幫我參謀一下,,或者推薦一下其他材料的水箱,主要是要經濟實用,。謝謝大家,!
四層的水療中心天面設置了二個冷熱水箱,開放式的,。有一問題請教大家,,現場設置的水箱不是很高,水箱底部離屋頂層才四米高差,,設計在冷熱水箱出水管各設置管道泵(流量與揚程相同),。這樣直接設置管道泵的冷熱水出水壓力能保證同壓嗎(因為在使用過程當中肯定存在有不同使用冷熱水量多少),在淋浴使用過程當中會不會造成忽冷忽熱嗎,?如果不行,,是不是考慮把管道泵加壓變成變頻加壓供水。還有一問題,,冷熱水供水過程當中,,二個泵同時起動,冷熱水供水壓力相同,,如果這時候熱水管道上的循環泵起動的時候壓力會不會突然降低,,如果是這樣,勢必造成冷熱水不同壓力,。謝謝大家。
大家好,! 超純水出水要求是18MΩ,,最近碰到清洗超純水系統水箱的問題,像原水箱、超濾水箱,、中間水箱,、淡水水箱、純水緩沖水箱都要清洗,,不知道成熟的方法步驟有哪些,?望各位指教。謝謝
高層供水及水箱(水池)的水有時候長時期稽留,以致受到各種微有生命的物質,球菌等的污染,而使水的水質指標達不到衛生標準,導致高層二次供水水箱的二次污染,到現在為止,我國經濟處于飛速進展一段時間,二次供水的高層公寓,寫字樓等高層建造數量多涌現,二次污染嚴重,危害健康,。長時期貯存的水不循環,使水中的藻類,、細菌數量滋生。務必對水施行合適的消毒和定期清洗,而到現在為止各種消毒處理辦法比較繁雜瑣碎,花銷高,有時候還要停水,給用戶導致一定的不方便,。蘭蒂斯環保生產的水箱自潔消毒器,采用臭氧殺菌消毒技術,即可達到對水體的消毒,、殺菌滅菌、除垢,、擬制細菌滋生,。提高生活用水質量;無毒,、無害,、無二次污染、安裝使用方便,。 水箱自潔消毒器優勢 采用時間自動控制系統
有一個高6米直徑4.77米的圓柱形水箱,現需要用蒸氣將水箱中的冷水加熱到90度左右,請問1,、應該采取何種方式加熱?2、蒸氣管道應該怎么接,?要注意哪些問題?3,、加熱整箱水需要多長時間?謝謝大家最好能加我QQ:124790208,,想當面請教:handshake [ 本帖最后由 lvfeiid 于 2009-5-2 00:37 編輯 ]
下面是設計草圖它可以做到按需大小兩檔沖水,,沖小便按小便沖洗閥,沖大便按大便沖洗閥,,沖大便時的沖水量為沖小便時的兩倍,,沖力也更強。在自來水系統只能提供0.33L/s的輸入流量時,,能把輸出流量提高到0.7L/s,,足以沖走大便。設計原理中充分利用了自然界中原有的力,,如重力,,水與空氣的摩擦力,空氣的粘性,,大氣壓力等,。沒有用電能,。盡量做到少用能源多做事,這也體現了低碳價值觀,。這是我的一個發明,,已獲實用新型專利。專利名:一種沖水水箱,。本專利尋求合作,。聯系人:丁宏, 手機:13681492772 email: [email protected] 下
CJT 133-2007 IC卡冷水水表
我這邊拿到了一份圖紙,原先是有浮球閥的,,在設計圖中的進水管上有電動閘閥,。其他附件還有水位控制器,水位傳感器,,但是在修改通知單中寫著:不符合相關專業規范規定的問題,,取消了浮球閥。請問這是什么原理呀,,我是新人,,所以就來請教各位師兄師姐們,麻煩大家啦
CJT 133-2012 IC卡冷水水表
TCECS10128-2021不銹鋼二次供水水箱
一個男女淋浴間,共8個淋浴,,外加一個100平米的廚房用水,,熱水需要多大用水量。主要是樓頂水箱需要多大,?不太明白規范上的,,怎么算法?請教請教
當前不管是住宅樓還是其他公共建筑的生活供水,,比較普遍的做法是采用底層設置不銹鋼水箱加變頻水泵的方式進行供水,,這個方式往往導致變頻水泵頻繁起停,造成水泵設備等故障率升高,、同時造成管網壓力波動,。那能不能采用普通水泵加屋頂水箱的方式,在屋頂設置一定容量的水箱,,通過液位控制連接地下室水泵在低水位時啟動抽水,,在水箱高水位時通過高差直接給樓層供水。特別是一些平時用水量不大的商場建筑物,,應該是一種比較好的選擇,。請大家說說工程實踐中對這個的體會或見解,。
本人想自制作恒溫水箱,,可本人不太懂制冷,,求助師傅們:水箱需裝水8至10升循環,需保持制冷到25-30度 請問需要多大的壓縮機 ,,蒸發器,,冷凝器,毛細管匹配,?,?多謝了!本人QQ:165519295
具體的水箱高度,容積計算公式,,進水管出水管,、溢流管、泄水管,、通氣管,、液位計、人孔等附件位置如何確定,?另外,,它與普通水箱和熱水水箱有什么區別?謝謝~
一是什么時候設成兩個水箱(一個是集熱水箱,一個是貯熱水箱),總的貯熱水箱容積又如何確定,又如何分配兩個水箱的容積.二是,什么時候設置成一個水箱,該水箱的容積又如何確定的呢有文獻說貯熱水箱的總有效容積按系統設計的最高日熱水量的45%~70%來確定,可按不宜大于日產水量來校核,請問可以嗎?