我這里有一個4層的辦公樓采暖設計,總高13.2m.屬于廠區內的最高建筑.采暖系統熱源來自廠區內鍋爐房,鍋爐容量為4噸,系統壓力2公斤.現在是否要重新設置系統定壓點?所要設置的高位水箱的安裝高度應該怎樣確定呢?請大家幫幫?謝謝:>
一、內置式水箱自潔消毒器安裝方法/步驟1,、將能量控制器安裝在干燥通風處,、有防雨、防水措施,。 2,、將控制電纜接入能量控制器 3、使水位超過釋能循環環器,,并于指定時間接通220V主電源使水箱自潔消毒器開始工作
施工,、安裝要點: 水箱自潔消毒器自潔消毒器應根據二次供水箱(池)容積和形狀選擇單臺或多臺均勻布置 ( 考慮單臺消毒器的處理水量) ,根據實際情況選擇其處理量和安裝方式,。 將電控柜安裝在干燥通風處,,有防水、防雨措施,。連接好設備并接通 220V 主電源使設備開始工作,。 1 )、內置式:將控制柜放置在水箱外面,,釋能器放在水箱里面,,通過消毒軟管連接,多臺均勻布置,。 2),、管道式:將設備的進出水口與水箱(水池)預留的進出水口連接,插上電源就可以使用,。<
膨脹水箱 水箱容積計算當95-70°C供暖系統 V=0.031Vc當110-70°C供暖系統 V=0.038Vc當130-70°C供暖系統 V=0,。043Vc式中V——膨脹水箱的有效容積(即相當于檢查管到溢流管之間高度的容積),L,; Vc——系統內的水容量,,L。 膨脹水箱選用 開式高位膨脹水箱適用于中小型低溫水供暖系統,,膨脹水箱規格見下,構造見國標圖,。型號 方形 圓形 公稱面積(m³) 有效容積(m³) 外形尺寸(mm) 公稱容積(m³) 有效容積(m³) 筒體(mm) 長 寬 高 內徑 高度 1 0.5 0.61 900 900 900 0.3 0.35 900 700 2 0.5 0.63 1200 700 900 0.3 0.33 800 800 3 1.0 1.15 1100 1100 1100 0.5 0.54 900 100
大家好,,請問下各位同行們空調膨脹水箱底端距系統最高點多少米合適?還有膨脹管應選多大,?有沒有什么計算公式之類的,?希望大家踴躍參加,。我有個工程碰到分水器壓力為4公斤,集水器壓力為2-3公斤壓力,,請問其是否正常,?因為此我們膨脹虽補水沒法補,
水箱及水池自動控制安裝
半導體激光打標機水箱安裝使用非常簡易,,新機首次使用可以按下面步驟進行: 1、打開包裝,,檢查機器是否完好,,附件是否齊備; 2,、擰開機器注水口加入冷卻水,,注意不要讓水溢出。加水時應同時觀察水位計的水位慢慢加水,,用于碳鋼材質設備的冷卻時應該添加適量的冷卻水添加劑,。 3、根據設備的情況接好出水管,、入水管,。 4、插上電源線,,打開冷水機電源開關,。 a、打開電源開關后,,冷水機循環泵就開始運行,,新機第一次開機時管路中會有較多的氣泡導致機器偶爾流量報警,運行數分鐘就會恢復正常,。 b,、第一次開機后,必須馬上檢查水管管路有無漏水情況,。 c,、打開電源后,如果水溫低于設定溫度,,機器的風扇等器件不工作是正?,F(xiàn)象。溫控器會根據設定的控制參數自動控制壓縮機,、電磁閥,、風扇燈器件的工作狀態,。 d、由于壓縮機等器件有一個較長的啟動過程,,根據不同的工況從幾十秒到數分鐘
知識點:水箱
一、將水箱的出水管從報警閥后管道接入 有些設計人員將水箱的出水管直接接入自動噴淋系統的頂層給水管道(報警閥后),,看似符合壓力,、流量要求而且節約管材,其實這是錯誤的做法,。這是因為虽的出塑從報警閥后管道接入,,水箱中的水將不通過報警閥而直接進入系統管網,使得噴頭動作后,,報警閥后的管道水壓長時間保持很高,,延緩了壓力開關動作,水力警鈴不能及時報警,,水泵遲遲得不到啟動,,故《自動噴水滅火系統設計規范》明確要求,水箱出水管應從報警閥入口前管道連接,。
一,、未將水箱設置在建筑物高部位 對于一些局部為鋼結構屋頂的大空間建筑物,如影劇院的舞臺等,,設計人員將水箱設置在建筑物承重能力相對較好的鋼筋混凝土結構的中間層,,但低于不利點噴頭的高度,提高增壓水泵的揚程,,以滿足高點噴頭的工作壓力要求,。設計人員的想法是,規范說明水箱可設增壓水泵來滿足不利點消火栓和噴頭的壓力,。其實這是對消防水箱涵義的錯誤理解,,使水箱成了中間水池,不能依靠重力向消防系統管道供水,。 二,、水箱出水管道未設置單向閥 <
高位水箱由水泵供水!采用液位信號控制!以前做高層都做變頻!多層直接靠市政水!這次是個小高層!甲方一定要做水箱.沒畫過液位控制裝置這東東!不知道還需要閥門不?也不知道怎么畫.誰知道請賜教!最好有圖示!先謝謝了!主要是系統圖上表示!不需要太詳細
剛接觸一個工程,膨脹水箱安裝離系統高80CM處,,我強烈反對(正確1.5-3米),。這樣對系統會有什么影響呢?望各位大蝦賜教!?。?/p>
關于膨脹水箱的有效容積,,資料上都說“由信號管到溢流管之間的水箱容積” 問題是:如果膨脹水箱裝設浮球閥控制補水的話,,浮球閥的控制水位是應更靠近溢流管還是信號管? 有點圖紙上是在溢流管下邊一點,,豈不是一膨脹就溢水了,?總覺的浮球閥與溢流管之間是容納系統的膨脹水量的,但上邊有效容積的定義不知道怎么解釋,,是不是應該把浮球閥裝在底端靠近信號管的地方?。?請諸位賜教
高層供水及水箱(水池)的水有時候長時期稽留,以致受到各種微有生命的物質,球菌等的污染,而使水的水質指標達不到衛生標準,導致高層二次供水水箱的二次污染,到現在為止,我國經濟處于飛速進展一段時間,二次供水的高層公寓,寫字樓等高層建造數量多涌現,二次污染嚴重,危害健康,。長時期貯存的水不循環,使水中的藻類,、細菌數量滋生。務必對水施行合適的消毒和定期清洗,而到現在為止各種消毒處理辦法比較繁雜瑣碎,花銷高,有時候還要停水,給用戶導致一定的不方便,。蘭蒂斯環保生產的水箱自潔消毒器,采用臭氧殺菌消毒技術,即可達到對水體的消毒,、殺菌滅菌、除垢,、擬制細菌滋生,。提高生活用水質量;無毒,、無害,、無二次污染、安裝使用方便,。 水箱自潔消毒器優勢 采用時間自動控制系統
4.3 消防水箱安裝和消防水池施工Ⅰ 主控項目<
如圖,,雙管熱水供暖系統,系統最高點距離循環水泵水平距離約60米,,若在膨脹水箱連接在水泵附近的回水管上需要搭很高的臺子(17米),,不太現實,。若連接在靠近系統最高點的回水管上,是否會影響到膨脹水箱之后的散熱器工作???計算了一下,這段水平60米距離的壓力損失大概是15kpa,。好心啦~我困擾很久了~~