  • 請問如何定這個水箱的容積?

    一個高中學校位于河邊,,從河邊抽水上到一個后山的水箱,,經過簡單沉淀后,用來沖廁所和綠化用水,全校一共3000人,,397個自閉式大便器沖洗閥,,18個掛式小便器,8個DN50的灑水口,。請問如何定這個水箱的容積,?

  • 哪兒有深井消防泵的樣本

    本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,,消防水泵的自吸成了問題,,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝,!

  • 求助關于屋頂水箱的計算

    集體宿舍的公共浴室:共有176個噴頭,,限時供水,怎么算供熱水的屋頂水箱,?我的算法是:選噴頭流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱體積V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 這樣算對嗎,?謝謝各位師兄師姐指點迷經!

  • 關于高位水箱的設置問題

    我正在作一工程,,甲方要求水泵水箱聯合供水,,在頂層之上設置高位水箱。問題是現在的給排水規范上要求的衛生器具都有最小的工作壓力,,水箱又不可能架設設的很高,,最不利的洗臉盆處的水頭只有3米,規范要求是5米,,下一層處的蹲便有7米的水頭,,也不符合規范。加一套增壓穩壓設備吧,,又不經濟,;湊合著用吧,又不知道能不能行,?請各位前輩給指條明路?。≈x了??!

  • 請問如何估算水箱的容積,?,!

    請問各位:我要計算一棟三層員工宿舍的水箱容積,用水人數184,,單位用水定額為120-200L/d,,最高日用水量為22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需儲存水量多少???

  • 請教:關于屋頂水箱的計算

    一個綜合樓六層,一~三層市政管網,,四~六層屋頂水箱,。 4、5,、6層是車間,每層都有兩個廁所,,三層共有14個自閉大便器,,壁掛小便器9個,洗手盆6個,,污水盆5個,,當量總數98。 我按當量數計算秒流量,,取用水時間12h,,共需128m3的水,水箱水量取總用水量的20%,,約25.6m3,,但單位人都說太大了,。 究竟怎么個算法啊,?兄弟姐妹們指點一下

  • 給大家分享自己掃描的一些樣本

    163的樣本有些不是很齊,,希望能引出更多實用的掃描樣本

  • 關于屋頂水箱及增壓裝置

    多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,管網壓力0.3MPa,,不能滿足要求,。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內,?另外,,如果布設增壓裝置,水箱是不是要設的很高的位置,?謝謝

  • 關于高位水箱的設置條件

    我是遼寧省阜新市的, 我們這里的建筑物設置消防水箱的要求很不明確, 有的六層都沒設, 而有的二層. 我們圖紙上沒設的, 可圖紙到消防隊后, 他們卻要求我門設置水箱, 消防部門沒有明確的規定, 弄的我們設計人員沒有辦法, 如果穩妥的話都設, 可200多平米的建筑物.我們設置消火栓,建設單位無法理解我們, 不設吧, 還怕消防隊讓我們重畫, 唉!真的好難的, 請教各位能否告訴我你們那里的高位水箱都是怎么要求的?謝謝!

  • 高位水箱的問題~~~~~謝謝

    某廠房在3樓地面設高位水箱,,滿足不了3樓消火栓的靜水壓力。如果設增壓穩壓設備了,,那就作常高壓給水系統,是不是就不用設水箱了,。

  • 發個武冷氨泵機組的樣本

    有武冷de螺桿式氨泵機組和桶泵機組

  • 關于風機選型,、樣本等疑問

    在看風機樣本中,,有幾點疑問,請教下:1,、圖中角度14~24度是不是葉片安裝角,,其樣本上的范圍為14~36度,這個角度有沒有限制,?2,、我發現,葉輪直徑小的風機,,轉數設計大些,,那些是不是可以這樣認為,同一類型的風機,,直徑越小,,轉數越大?3,、 圖中,,每個角度對應是個工況,怎么理解,? 在選型中,,如果兩個角度下的某一工況都能滿足要求,應怎么選擇,? 謝謝~

  • 高位水箱和變頻給水哪個好

    原有高層,,采用高位水箱給水?,F(xiàn)要改造,換成不銹鋼高位水箱還是取消高位水箱換成變頻泵供水,,拿不定主意,。請教各位,拿個主意,。(另該大樓原給水管為鍍鋅鋼管,,十多年了,這次要換成PPR的,,原供水泵為多級泵,,也十多年了,運行狀況尚可,,可換可不換,。)

  • 關于膨脹水箱的一些問題

    想問一下膨脹水箱的工作原理是什么?箱體內是什么,?那它的定壓是怎樣實現的,?它的膨脹管和循環管是怎么個接法。,。還有就是在空調系統中是用膨脹水箱好還是用定壓膨脹罐好,。。,。

  • 關于設置高位水箱的疑問

    《建規》8.4.4 設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐,、水塔、分區給水系統的分區水箱),。消防水箱的設置應符合下列規定:1 重力自流的消防水箱應設置在建筑的最高部位,;2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量。當室內消防用水量小于等于25L/s,,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,,仍可采用18m3;《建規》8.6.9 消防水泵應保證在火警后30s 內啟動,。不理解,,這個高位水箱到底起到什么作用,,如果是穩壓,,平時靠氣壓罐和穩壓泵即能完成,如果作用是滿足前10分鐘的消防用水量,,根據8.6.9條水泵是30秒內啟動,,

  • 關于高位水箱的問題求教

    如題,, 想用高位水箱給換熱站冷水側補水,循環泵揚程為27米,,還有加補水泵么,?高位水箱的水能補進去么?意思是壓力夠么,?另外高位水箱和自動補水成套設備的優缺點,?那個更好? 請大俠指點下~

  • 各種材料水箱的做法和價格對比

    大俠們,,各位在做項目時,,水箱都是用的什么材質呢?目前知道的有FRP,,CS(FRP),,CS襯聚脲,CS刷環氧,,CS襯磷片,。還有其他常用的材質嗎?請問這幾種材質,,大家一般都如何選擇,,防腐效果如何,價格是怎樣的呢,?急,,謝謝!

  • 校區消防高位水箱能否共用

    各位大蝦,,小弟在設計中碰到此問題,,請指教。以送分致謝,!某校區,,一圖書管為高層建筑,設有高位水箱和專用消防水池及泵房?,F(xiàn)圖書館周邊新建教學樓等多層建筑,,我考慮新建建筑消防水量及水壓君沒有圖書館高,故準備將圖書館室外消防環網引向教學樓,。教學樓與圖書管共用高位水箱及消防水池加壓設施,。如此做法可節省教學樓高位水箱及加壓儲水設施。請教如此做法是否可行,?具體技術措施有何特殊要求,?審查能否通過?

  • 我的水箱沒地方擺了,,怎么辦?

    建筑頂部電梯機房上面設有水箱間,,原先已經設置好水箱和管路了,,可是建筑的又說要有兩個老大的通風井得從中間穿過伸頂。這樣一來正好從水箱間的兩邊占了好大的地方,,而且整個水箱間形狀變得不規則了,。建筑的說反正用拼裝式水箱,就做個不規則形狀的水箱吧,,依著通風井的外形,。我就不大明白,難道電梯前室的通風井一定要伸過水箱間才能到屋頂通氣嗎,?不能在電梯機房設備層(水箱間下面一層)就出氣,,不用穿過水箱間豈不是很好?