本人做過一個工程~~是一個3層樓的賓館~~屋面設了一個熱水箱,,用熱泵供熱,。冷水當時設計的是市政供水,用調節閥調節水壓,??墒俏覀冞@里有個老工程師提出屋頂也要設冷水箱。由市政水供到冷水箱再由冷水箱供水,,他的理由是保證水壓平衡,。可是我已經設調節閥了,。各位你們看看有沒有設冷水箱的必要?。縹~~~~~~~~謝謝
本人想自制作恒溫水箱,,可本人不太懂制冷,,求助師傅們:水箱需裝水8至10升循環,需保持制冷到25-30度 請問需要多大的壓縮機 ,,蒸發器,,冷凝器,毛細管匹配,?,?多謝了,!本人QQ:165519295
補水量我還是可以通過設計手冊計算,但是要用多大的水箱我就沒譜了,。 另外一個問題:補水管的管徑怎么確定呢,,還有膨脹水箱的膨脹管 溢流管 排水管 怎么確定呢。
急:請教生活熱水箱和和冷水箱內壁防腐采用什么材料好?因我們這兒買不到圖集中要求的食品用901和T-541瓷釉涂料,熱水箱用蒸汽加熱,請問,用什么材料進行防腐?
在底層的公共浴室,,熱水由屋頂水箱(太陽能)供水,那冷水是不是也要由屋頂的冷虽供給???因為我聽說過冷熱水的水壓要平衡,但我卻找不到哪里有這個規定,?誰能告訴我條文出處呢,?此問題更新過!,!
在做學校的公共淋浴室,,有兩種方案1,。采用單管供水,在屋頂設熱水箱和恒溫水箱(170個淋浴頭,,需要設兩套恒溫水箱)2,。采用雙管供水,在屋頂設冷水箱和熱水箱(冷水箱的容積可根據規范上的采用0.5-1.5小時的設計小時流量)熱水箱的容積怎么計算呢,?這兩種供水方式可行嗎,?
大家好:本人第一次做高層,很多細節不明白,!希望大家能夠指教:某24層綜合樓(是某小區高層建筑群的一部分),,地下室車庫,1~3層商場,,以上辦公,,設有室內消火栓給水系統,室內消防水量40L/S和自噴系統,消防水量30L/S,,均為臨時高壓給水系統,。對于室內消火栓給水系統,我在最高建筑物屋頂設有消防水箱18m3,滿足前10分鐘用水,;對于自噴,,參照《自動噴水滅火系統設計規范》10.3.1及其條文說明,在屋頂同樣設有消防水箱18m3,,滿足前10分鐘用水,。這兩個水箱分別設在最高的兩座建筑物的屋頂。請問我這樣設計合理嗎,?,?有沒有節省投資的辦法,?,!請大家賜教!
我現在有個關于熱水箱的問題請教各位,,現在設計院設計是采用空調主機的余壓供水,,說是什么最新的方式,我的空調主機約12米高,,熱水箱在地下室負二樓,,樓有16層,約60米高,,按設計水箱是閉式水箱,,需承壓0.9MPA以上,供水就利用這個壓力,,不另設循環泵,。 本人認為以上做法的話,熱水箱變成了一個壓力容器了,,必須按壓力容器的要求來做,,那就牽涉到勞動監察部門了,且對水箱的制作焊接也會提出更高的要求,,還有要加安全泄壓閥等設備,,估計造價也會要翻番,不知各位是否做過類似工程,,可行嗎,? 望多多指教。
現業主想在二層屋頂架一熱水箱18m3,箱底標高15米,,供員工洗澡用,,熱水從市面上購買,整車運送的,,再由車上的泵抽送到水箱,,由水箱供應洗澡的熱水。洗澡冷水由市政管網供應。請問大蝦們,,這種設計有何弊端沒,?屋頂熱水箱制作成敞口的,還是封閉的,,要不要加膨脹管,,在哪里加好?
請教一下,,電梯機房上面能否放水箱,。給排水規范上3.7.3.1有:貯水池(箱)不宜毗鄰電氣用房和居住用房或在其下方。是否違反該條
小弟請問一下大家,冷凍水系統中有了膨脹水箱,,那么補水箱設置在什么地方?。吭鮽冞x型,,怎么安裝?。亢孟駪?yīng)該是補在回水上,,放在高處就可以了是吧,?它是怎么個補水法啊,?是不是自動的呢,?
地源側準備使用補水箱靠重力補水,但是不知到補水點的壓力怎么確定,,聽別人說補水箱高于系統1.5m就可以了,,但是我擔心補不進去水。請大家指教,,謝謝?。?!
求教:建給規范5.4.11 在設有高位加熱貯熱水箱的連續加熱的熱水供應系統中,,應設置冷水補給水箱,。(注:當有冷水箱可補給熱水供應系統冷水時,可不另設冷水補給水箱,。)我做了一個項目,,5層病房樓,設計的是1~2層市政直供,,3~5層屋面冷水箱供水,,熱水由屋面熱水箱供水。現在甲方提出,,市政壓力有30m,,能滿足冷水市政直供,要求我取消屋面冷水箱,。但是根據上面你的規范,,屋面只設熱水箱,是否可行,?
急:請教生活熱水箱和和冷水箱內壁防腐采用什么材料好?因我們這兒買不到圖集中要求的食品用901和T-541瓷釉涂料,熱水箱用蒸汽加熱,請問,用什么材料進行防腐?
現在很多私人房的樓頂都做各種亂七八糟的東西,,請問樓頂的樓板亦厚比較合適呢?請有經驗的老師傅來回答,,我還是在校生,這問題還真不知道怎么解決,,百度上也找不到,。
冷卻塔補水箱容積應該怎么取,?是不是按規范冷卻塔補水量的2%~3%,,然后乘以使用小時(比如8小時),再取30%,,這樣補水箱很大,,比較浪費。還是直接取1小時的補水量作為容積,?,?
最近由于工程要求,,需采購玻璃鋼純水箱(不需要氮封)。網上搜索發玻璃鋼廠家很多,,做過做純水箱的就少了,,而且每家采用的樹脂也不同,我想知道你們一般在那里采購的,,用于超純水要用什么牌號樹脂,,
在下遇到個項目業熱水系統熱源采用空氣源熱泵,,經計算日用水量為18.9噸,,最大小時耗熱量為350KW,請教熱泵如何選型,,是按小時耗熱量選呢,,還有設置多大的熱水箱?
補水箱一般接在循環水泵的進口處,,水泵進口壓力一般為1公斤,,補水箱通常為高于系統1.5m,我想問就靠這1.5m的高度差就能補進水嗎,?水泵進口可是有1公斤的壓力呢,!