  • 請叫:臨時高壓系統水箱設置與否

    請教各位:根據本地審圖中心意見,只有1路進水時,室外消防用水量超過15L/S時,臨時高壓必須設置水池水泵和屋頂水箱,如室內有消火栓系統屋頂水箱可以設置在該系統的頂部,設置時水箱是保證10分鐘室內用水的,但整個廠區沒有室內消防用水時,需要設置屋頂水箱嗎?室內沒有用水怎么確定屋頂水箱體積?

  • 施工臨時水管徑如何確定,?,?,?

    壇子里的各位高人,小弟想問一下,,現在有個60萬平米的工地,,施工臨時水的管徑怎么確定啊,?有沒有經驗估值,?比如每平米大約多少流量的那種?

  • 施工工地臨時水電使用規則

    施工工地臨時水電使用規則[ 本帖最后由 hero_2008 于 2011-1-6 13:25 編輯 ]內容不適合本論壇,,附件已刪除,。

  • 關于臨時高壓和屋頂水箱共用的問題請教!!

    現設計一學校室外消防管網,由于市政壓力水量不滿足要求,所以設置了室外消防水池.平時管內沒有水,火災時如何啟動水泵啊?如果用電氣控制,但是室內沒考慮設置自動報警,現在主體都快結束了,而且再埋電線的話這么大的校區得增埋多少電線啊?另外屋頂水箱共用系統,象現在室內外消防單獨一道管網,是不是把所有的消防管連起來,入單體的消防水也不用加止回閥就可以達到水箱共用的目的了呢?!

  • 玻璃鋼戰時水箱健康安全的選擇

    玻璃鋼戰時水箱健康安全的選擇

    目前市面上有兩種材質的消防水箱,,玻璃鋼消防水箱以及不銹鋼消防水箱,,那么哪種材質的消防水箱比較好呢??jī)煞N材質的消防水箱都有著非常優良的性能,,現場拼裝,,不受場地約束限制、不污染水質,、密封性能好,,不滲漏、安裝簡便,。 先說一下不銹鋼消防水箱吧,,不銹鋼消防水箱由不銹鋼水箱板拼裝而成,與玻璃鋼水箱一樣是組裝型的箱體,,強度高,、不污染水質、安裝簡便簡單,,具有與玻璃鋼水箱一樣的優良性能,,不銹鋼水箱比玻璃鋼水箱造價略高,水質更好,,所以一般用于居民生活用水儲存,,而消防用水不是人們所飲用的,因此對水質要求不是太高,,因此如果使用不銹鋼水箱作為消防水箱就有點浪費了,。 再說一下玻璃鋼水箱,論性能與不銹鋼水箱一樣,,都非常優秀,,但是玻璃鋼水箱比不銹鋼水箱造價更低,對水質方面與不銹鋼水箱方面一樣,,因此一般采用玻璃鋼水箱作為儲存消防用水的設備,。

  • 求教水井水源施工臨時水方案

    本人初次需要做無市政管網的臨時水方案,,而且是在國外!困難比較多:1,、本工程分生活區非飲用水供水和施工用水,;2、生活區跟施工區距離又比較遠,,大概600多米,;3、施工區較大,,方圓800米;在網上查找資料總沒合適的,!不知道那位大哥能幫忙,,謝謝了哈!

  • 臨時高壓系統是不是就一定要設屋頂水箱,?

    一幢房子,,十幾米高,市政水壓永遠不滿足要求,所以設了消防水池,,下面設了泵房,采用臨時高壓系統,,能不能不設屋頂水箱,,記得以前有審圖中心的人說直接把屋頂?shù)脑鰤悍€(wěn)壓設備(帶氣壓罐)放在下面的水泵房里也行?

  • 著火時水箱加壓泵是否和消防泵同時開啟

    某辦公樓設水箱水泵的消火栓給水方式由于最不利點水壓不夠需加壓選用管道泵請問如果發生火災消防泵是否和加壓的管道泵同時開啟(搞電怎樣配線)

  • 人防地下室戰時水箱及加壓系統的疑問

    最近第一次做人防工程,,有以下疑問1,、人防地下室設計規范里有一條,說飲用水水箱宜與生活用水水箱分開設置,,那是否加壓泵及管道也應分成兩套系統,?2、密閉通道,、擴散室等里面的集水井設置是否有什么原則或計算方法希望大俠們指點一二

  • 多層建筑中設了高位水箱是臨時高壓還是低壓系統?

    多層建筑 消防用水由消防泵房提供,,火災時通過啟動消防泵來提供滅火用的水量和水壓,,平時水壓、水量都不滿足,。多層建筑中設了高位水箱,,請問這種情況是臨時高壓還是低壓系統?

  • 臨時高壓下消防除設屋頂水箱還有沒其他方法

    由于甲方要求不設屋頂水箱,但是用氣壓罐,滿足15L/S十分鐘消防用水的氣壓罐容積,需要50M3.能行嗎.不知大家有沒遇到類似的情況,還有沒其他方法解決?消防是設水池+泵房

  • 臨時高壓系統高位消防水箱的有效容量

    請大家對下面這2種觀點發表一下看法:高規如是說:高位消防的儲水量,,一類公共建筑不應小于18m3,,二類公共建筑和一類居住建筑不應小于12m3,,二類居住建筑不應小于6m3。因此,,我個人認為水箱的有效容量應按照計算(10min室內消防流量),,如果大于如上數值,還應按照計算結果定容積,;如果小于如上數值,,應取如上數值。還有人有另一種觀點:認為即使超過規范中規定的數值,,也按照規范中的數值來確定水箱容積,,足夠。請各位發表高見謝謝

  • 臨時高壓給水系統消防水箱問題

    在《建筑設計防火規范》(GB50016-2006)第8.4.4中規定,,設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱,。請問各位:如果給僅一層的壓縮機室設置的臨時高壓室內消防系統,是否必須設置消防水箱,?如果必須設置的話,,是否要在壓縮機室頂部設消防水箱間?如果不需設置消防水箱,,有何依據,?該工程位于東北地區,冬季比較寒冷,。請大家踴躍發言,,謝謝!

  • 臨時高壓系統的屋頂水箱水容積能否小于十分鐘,?

    GB50016-2006中第8.6.9:消防水泵應在火警后30S內啟動。8.6.3條文說明:火災持續時間為消防車到達火場開始出水起,,到火災基本被撲滅止的一段時間,。原建規GBJ16-87中第8.8.5:消防水泵應保證在火警后5分鐘內開始工作,并在火場斷電時仍能正常運轉,。有如下問題:1,、按GB50016-2006,室內臨時高壓系統的屋頂水箱容積能否減小,,因為主?0秒就可以起動了,。2、消防車到火場通??紤]10分鐘的時間,,主泵在30秒內啟動,通常的消防水池的容積將不能保證火災持續時間內的消防用水量,。歡迎同胞們探討,!

  • 高層施工臨時水管及電纜一般布置在哪個位置?

    自己前前后后施工了幾個項目,,發現臨時水管大多布置在外墻靠窗戶位置,,但這也造成了后期外墻裝修收尾的困難,這樣做高層也不容易布置臨時廁所,,水沖式廁所布置麻煩,。電纜一般布置在施工電梯旁邊,大家一般都布置在哪,,避免后期裝修困難,。

  • 小高層小區消防臨時高壓系統是否必須設置水箱,?

    我現在做的一個小高層小區,,全部是坡屋頂,意思是高位水箱沒有辦法設置,,我準備在地下室水泵房設置一套穩壓裝置,不知道能不能通過審查,。在高規里好像講的是應設置高位水箱,。

  • 施工現場臨時水如何接——十萬火急

    我是新手,剛接手一個工地,,馬上要進場開工了,,需要接臨時水,我想請教一下臨時水的接法,、需要什么管材,、怎樣布局?現場臨時消防系統有什么規范要求,?希望有經驗的大哥能多指點一二,!謝謝!我的QQ:316256864,,郵箱:[email protected]

  • [求助]臨時水電容量怎么確定(十萬火急)

    我剛進一個甲方工作,,聽說臨時水電的容量是建設方確定的,但是我并不知道施工中有多少用電機械設備,,電焊設備等,,還有用水的地方,怎么確定啊,,請各位前輩們指教,!謝謝了!,!