亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 室外消防水池與室內水箱,?

    當室內無法安裝高位水箱,,只能將水箱安裝到地下室,滿足十分鐘用水,,然后靠氣壓給水設備保證系統壓力的時候,,我想問,能否取消水箱,,因為室外已經用了消防水池???據說現在有些建筑只安裝30秒應急消防水罐穩壓設備,不裝消防水池,,也可通過驗收啊,。

  • 室內消火栓系統是否要與屋面水箱連通

    各位設計大師們: 我是專門從事施工的,不知道太多設計上面的問題,,故發此貼特向大師們求教,。我現在在建的工程總建筑面積約9.8萬平米,由五棟18至24的塔樓和地下室組成,,地下室面積約2W平米,。在地下室設消防水池,建筑最高的那棟塔樓設屋面水池,,室內消火栓系統采用兩臺消防水泵從水池取水供給,。我想請問一下,這種項目的室內消火栓系統是否需做一條DN80的立管與屋面水箱連通,,以保證整個系統管網長期恒壓呢,?各位設計大師們: 我是專門從事施工的,不知道太多設計上面的問題,,故發此貼特向大師們求教,。我現在在建的工程總建筑面積約9.8萬平米,由五棟18至24的塔樓和地下室組成,,地下室面積約2W平米,。在地下室設消防水池,建筑最高的那棟塔樓設屋面水池,,室內消火栓系統采用兩臺消防水泵從水池取水供給,。我想請問一下,這種項目的室內消火栓系統是否需做一條DN80的立管與屋面水箱連通,,以保證整個系統管網長期恒壓呢,?

  • 室內\200411315552235320

    室內\200411315552235320

    室內200411315552235320室內200411315552235320室內200411315552235320室內200411315552235320

  • 有關室內消防水箱的問題..

    本工程在上海!層高3.6,,共4層,,設室內消火栓。當地壓?.2Mp,,請問是不是只要設消防泵房,,通過泵來滿足消防時的水壓和用水量,而不用在設高位消防水箱了,?

  • 沒有室內消火栓,需要消防水箱嗎

    本帖最后由 mengmeng88825 于 2015-6-4 15:07 編輯 一個廠區,,辦公樓不超過10000立方米,,廠房都是單層戊類的,,都滿足規范可以不做消火栓,這種情況還用不用在辦公樓上設置消防高位水箱了,?如果在辦公樓做了消防軟管卷盤,,需不需要設置水箱呢?

  • 室內給排水設計熱水水箱容量計算,?

    一個男女淋浴間,共8個淋浴,,外加一個100平米的廚房用水,,熱水需要多大用水量。主要是樓頂水箱需要多大,?不太明白規范上的,,怎么算法?請教請教

  • 如何確定低層建筑(小于等于5)室內消防是否設水箱

    如何確定低層建筑(小于等于5)室內消防是否設水箱

    我是學暖通的,,現在開始做水,。但有許多不明白的,還請各位前輩指點指點,。 我曾看公司圖紙中,,有一個五層的宿舍樓,,層高3.6米,,室內消防沒有設水箱;辦公樓為5層,,層高4.2米且設有水箱?,F(xiàn)在我要做的是一個5層的宿舍樓,層高為3.9米,。我不知道是否需要設水箱,。 如果計算,看上傳圖片中Hxh(2)=Hxh(1)+γ*δh+i*L 其中γ,、δh,、i各位什么意思,如何確定呢,?如何考慮管網的嚴程損失,。如果各為誰有消防水利計算書,能不能上傳呀,。先謝謝啦

  • 室外消火栓能不能與室內的共用樓頂水箱保持壓力

    室外的消火栓壓力能不能用樓頂水箱來保持壓力,,這樣就是將室內外消火栓管網連接起來,都用樓頂水箱保持壓力,,再加上共用消防水泵行嗎,。

  • 關于室內消火栓的一些的問題

    1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎?如果是兩者之和的話,,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水,?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,所以有些疑惑,。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,然后是為什么是3股,?請前輩指教,,消防這一塊沒怎么學懂。

  • 多層建筑室內消火栓消防水箱可以不設,?

    建筑設計防火規范(GBJ16-87 2001)第8.6.3條規定:“設置常高壓……,設置臨時高壓給水系統的建筑物,,應設消防水箱或……”,。問題來了,什么是臨時高壓給水系統,,低規里并沒說明,,但高層民用建筑設計防火規范(GB50045-95 2001)里明確了“臨時高壓消防給水系統指管網內最不利點周圍平時水壓和流量不滿足滅火的需要,在水泵房(站)內設有消防水泵,,在火災時啟動消防水泵,,使管網內的壓力和流量達到滅火時的要求?!苯ㄖo排水設計規范GB50015-2003里明確規定生活水池和消防水池不能共用,。一般的多層建筑均不存在設置消防水泵房,既然沒設水泵房,,也就是一般的多層建筑的消防給水就非臨時高壓給水系統,,也就不需要設置屋頂消防水箱了,按低壓給水系統設計就行了,,滅火時要求的水壓和流量由消防車或其它方式加壓達到就行,。所以我個人認為,在多層建筑中設置屋頂消防水箱純屬浪費水資源,,也沒多大實際用處,。

  • 高層建筑室內消防水箱的問題

    我正參與一個高層,屋頂設置一個18T的消防水箱,,供栓系統和噴淋用,,設計未提材質要求,有兄弟建議用玻璃鋼制品,,不知是否符合消防規范,?高規中未查到水箱本體防火的相關規定,。但又擔心驗收過不了關,請見貼的兄弟指點指點,!謝謝 ,!

  • 帶有噴淋的室內消防水箱的容量計算的疑問?

    帶有噴淋的室內消防水箱的容量計算,是按作用面積內的噴頭流量計算,還是按10分鐘火災初期4個噴頭的流量計算?我們平常是按30L/S正常滅火時的流量,而火災初期作用面積內的噴頭不可能全打開,是不是應按4個噴頭的流量計算,

  • 地下室生活給水箱及室內化糞池設置

    請教一下大家,地下室面積7萬平方左右,,地上有二十幾棟塔樓,,需地下室內設置生活給水箱,容積大約400立方,,由于地下室面積較大,,這種情況下,生活水箱及水泵,,是分成幾個,,每個負責供應幾棟樓比較好,還是這二十幾棟合用比較好,?合用的話,,到最不利點的水損會不會太大,導致無法正常供水,?

  • 不加壓的室內消火栓是否需要設置屋頂消防水箱?

    一個丙類的8.2米一層廠房,,設置了室內消火栓,,不加壓,另外還有消防水炮,,請問屋頂水箱的前十分中消防水量是包括消火栓的和水炮的還是只有水炮的呢,?室內消火栓10L/S,,水炮20L/S.

  • 有室內消火栓系統的是否都需要設消防水箱和消防水池?

    大哥們,我看到其他的圖,有室內消火栓系統,但沒設消防水箱和水池,,當然是多層,。問:有室內消火栓系統的是否都需要設消防水箱和消防水池?如果不是都需要的話,,那么怎樣去確定這個界限,?

  • 關于設置高位水箱的疑問

    《建規》8.4.4 設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐、水塔,、分區給水系統的分區水箱),。消防水箱的設置應符合下列規定:1 重力自流的消防水箱應設置在建筑的最高部位;2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量,。當室內消防用水量小于等于25L/s,,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,,仍可采用18m3;《建規》8.6.9 消防水泵應保證在火警后30s 內啟動,。不理解,,這個高位水箱到底起到什么作用,如果是穩壓,,平時靠氣壓罐和穩壓泵即能完成,,如果作用是滿足前10分鐘的消防用水量,根據8.6.9條水泵是30秒內啟動,,

  • 這個房間室內怎么布置合理?

    這個房間室內怎么布置合理,?

    有四個問題:1入戶處該怎么設計? 2餐廳應該放在哪里,? 3衛生間的坐便器位置是放在吸收池旁還是淋雨旁,? 4客廳沙發左側轉角的設置個什么美觀大方?

  • 室內泳池欣賞_Poolpakchina

    室內泳池欣賞_Poolpakchina

    室內恒溫恒濕泳池室內恒溫恒濕泳池室內恒溫恒濕泳池

  • 關于室內消火栓設置問題

    建筑物室內消火栓設計流量表中查詢 一類建筑 建筑高度大于50M,,同時使用水槍數為8那么 布置室內消火栓時是按同時有兩股水柱到達 還是 按同時有8股水柱到達

  • 各種材料水箱的做法和價格對比

    大俠們,,各位在做項目時,水箱都是用的什么材質呢,?目前知道的有FRP,,CS(FRP),CS襯聚脲,,CS刷環氧,,CS襯磷片。還有其他常用的材質嗎,?請問這幾種材質,,大家一般都如何選擇,防腐效果如何,,價格是怎樣的呢,?急,謝謝,!

點擊加載更多

室內水箱

室內水箱專題,,為您提供室內水箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內水箱 相關的專業交流討論,更多室內水箱相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

冷水箱

水箱不銹鋼