如題,廠區周圍沒有市政管道,,采用深水井+水塔聯合供水,,現在有點糊涂了,這樣的供水水塔容量怎樣確定,?如果按消防水池,,應該儲存火災延續時間內的消防用水量;如果按高位水箱,,儲存10min的消防水量即可,。水塔的高度是否應該滿足最不利點壓力要求確定?
多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,,管網壓力0.3MPa,,不能滿足要求。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐,;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內,?另外,如果布設增壓裝置,,水箱是不是要設的很高的位置,?謝謝
某廠房在3樓地面設高位水箱,滿足不了3樓消火栓的靜水壓力,。如果設增壓穩壓設備了,,那就作常高壓給水系統,是不是就不用設水箱了。
我是遼寧省阜新市的, 我們這里的建筑物設置消防水箱的要求很不明確, 有的六層都沒設, 而有的二層. 我們圖紙上沒設的, 可圖紙到消防隊后, 他們卻要求我門設置水箱, 消防部門沒有明確的規定, 弄的我們設計人員沒有辦法, 如果穩妥的話都設, 可200多平米的建筑物.我們設置消火栓,建設單位無法理解我們, 不設吧, 還怕消防隊讓我們重畫, 唉!真的好難的, 請教各位能否告訴我你們那里的高位水箱都是怎么要求的?謝謝!
想問一下膨脹水箱的工作原理是什么,?箱體內是什么,?那它的定壓是怎樣實現的?它的膨脹管和循環管是怎么個接法,。,。還有就是在空調系統中是用膨脹水箱好還是用定壓膨脹罐好。,。,。
《建規》8.4.4 設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐、水塔、分區給水系統的分區水箱),。消防水箱的設置應符合下列規定:1 重力自流的消防水箱應設置在建筑的最高部位,;2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量。當室內消防用水量小于等于25L/s,,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,,仍可采用18m3;《建規》8.6.9 消防水泵應保證在火警后30s 內啟動,。不理解,,這個高位水箱到底起到什么作用,如果是穩壓,,平時靠氣壓罐和穩壓泵即能完成,,如果作用是滿足前10分鐘的消防用水量,根據8.6.9條水泵是30秒內啟動,,
大俠們,,各位在做項目時,水箱都是用的什么材質呢,?目前知道的有FRP,,CS(FRP),CS襯聚脲,,CS刷環氧,,CS襯磷片。還有其他常用的材質嗎,?請問這幾種材質,,大家一般都如何選擇,防腐效果如何,,價格是怎樣的呢,?急,謝謝,!
如題,, 想用高位水箱給換熱站冷水側補水,循環泵揚程為27米,,還有加補水泵么,?高位水箱的水能補進去么?意思是壓力夠么,?另外高位水箱和自動補水成套設備的優缺點,?那個更好,? 請大俠指點下~
一個高中學校位于河邊,,從河邊抽水上到一個后山的水箱,經過簡單沉淀后,,用來沖廁所和綠化用水,,全校一共3000人,397個自閉式大便器沖洗閥,,18個掛式小便器,,8個DN50的灑水口。請問如何定這個水箱的容積,?
我正在作一工程,甲方要求水泵水箱聯合供水,,在頂層之上設置高位水箱,。問題是現在的給排水規范上要求的衛生器具都有最小的工作壓力,水箱又不可能架設設的很高,,最不利的洗臉盆處的水頭只有3米,,規范要求是5米,下一層處的蹲便有7米的水頭,,也不符合規范,。加一套增壓穩壓設備吧,又不經濟,;湊合著用吧,,又不知道能不能行?請各位前輩給指條明路??!謝了!,!
集體宿舍的公共浴室:共有176個噴頭,,限時供水,怎么算供熱水的屋頂水箱,?我的算法是:選噴頭流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱體積V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 這樣算對嗎,?謝謝各位師兄師姐指點迷經!
水箱的壁厚該怎么確定?。克涞谋诤裼袝r(shí)候很不好確定,,有那位知道具體的確定方法,,萬分感激!??!
請問各位:我要計算一棟三層員工宿舍的水箱容積,,用水人數184,,單位用水定額為120-200L/d,最高日用水量為22T-36.8T,,那么水箱生活用水部分需儲存水量多少?。?/p>
在實際中看到了一個12米高,50噸的球形水塔,支座為5個鋼砼支柱,球形水箱為上下預制后連接在一起的,水箱和支座中為一圓形托盤(鋼砼的),領導要該水塔設計,可我從來沒有做過這種設計啊,那位大俠有這方面的資料,請幫幫忙啊,另外,球形水塔有無標準圖集啊!
一個綜合樓六層,,一~三層市政管網,,四~六層屋頂水箱。 4,、5,、6層是車間,每層都有兩個廁所,,三層共有14個自閉大便器,,壁掛小便器9個,洗手盆6個,,污水盆5個,,當量總數98。 我按當量數計算秒流量,,取用水時間12h,,共需128m3的水,水箱水量取總用水量的20%,,約25.6m3,,但單位人都說太大了。 究竟怎么個算法???兄弟姐妹們指點一下
原有高層,,采用高位水箱給水。現要改造,,換成不銹鋼高位水箱還是取消高位水箱換成變頻泵供水,,拿不定主意。請教各位,,拿個主意,。(另該大樓原給水管為鍍鋅鋼管,十多年了,,這次要換成PPR的,,原供水泵為多級泵,也十多年了,,運行狀況尚可,,可換可不換。)
補水量我還是可以通過設計手冊計算,,但是要用多大的水箱我就沒譜了,。 另外一個問題:補水管的管徑怎么確定呢,還有膨脹水箱的膨脹管 溢流管 排水管 怎么確定呢,。
一組生活水泵控制多個塔樓的生活水箱供水.采用高低水位進行控制.那么各個水箱的進水管處安裝的什么閥門來控制高低水位呢,是電動閥嗎?謝謝!
各位兄弟姐妹,,有個問題我想咨詢一下,。一個32m高的水塔,,滑模工藝,混凝土結構,,用什么方式檢測其混凝土強度比較可行,?比較棘手?;貜?0%的誤差偏大,,超聲高空不好操作且受加密鋼筋影響較大,拔出的話弧形面不好測有誤差,,鉆芯原則上太復雜(考慮到取芯影響結構和芯樣處理的復雜性),。謝謝!
GB50015-2003第3.7.7條規定:水塔,、水池應設水位監視溢流報警裝置,,水箱宜設置水位監視和溢流報警裝置。信息應傳至監控中心,。請問各位同行這一條都是怎樣做的?