在做學校的公共淋浴室,,有兩種方案1。采用單管供水,,在屋頂設熱水箱和恒溫水箱(170個淋浴頭,,需要設兩套恒溫水箱)2。采用雙管供水,,在屋頂設冷水箱和熱水箱(冷水箱的容積可根據規范上的采用0.5-1.5小時的設計小時流量)熱水箱的容積怎么計算呢,?這兩種供水方式可行嗎?
我現在有個關于熱水箱的問題請教各位,,現在設計院設計是采用空調主機的余壓供水,,說是什么最新的方式,我的空調主機約12米高,,熱水箱在地下室負二樓,,樓有16層,約60米高,,按設計水箱是閉式水箱,,需承壓0.9MPA以上,供水就利用這個壓力,,不另設循環泵,。 本人認為以上做法的話,熱水箱變成了一個壓力容器了,,必須按壓力容器的要求來做,,那就牽涉到勞動監察部門了,且對水箱的制作焊接也會提出更高的要求,,還有要加安全泄壓閥等設備,,估計造價也會要翻番,不知各位是否做過類似工程,,可行嗎,? 望多多指教。
現業主想在二層屋頂架一熱水箱18m3,箱底標高15米,,供員工洗澡用,,熱水從市面上購買,,整車運送的,再由車上的泵抽送到水箱,,由水箱供應洗澡的熱水,。洗澡冷水由市政管網供應。請問大蝦們,,這種設計有何弊端沒,?屋頂熱水箱制作成敞口的,還是封閉的,,要不要加膨脹管,,在哪里加好?
熱水開式系統,,設置高位熱水箱,,水箱的設置高度:給排水設計手冊第二冊底586頁說,比最高淋浴器的閥門高3.0-4.5m,。但給排水規范上淋浴器最低工作壓力為0.05-0.1MPa,,到底參考哪個?差個1,、2米對民建來說,,不少啊。還有最高淋浴器的閥門指的是什么,,淋噴頭高度還是什么,?
近來突然發現,關于太陽能集熱水箱的若干疑問,,想查詢圖集,,但是圖集上只有相關的冷水部分的水箱,關于太陽能集熱水箱的詳細資料不知該依據神馬,?
本人做過一個工程~~是一個3層樓的賓館~~屋面設了一個熱水箱,,用熱泵供熱。冷水當時設計的是市政供水,,用調節閥調節水壓,。可是我們這里有個老工程師提出屋頂也要設冷水箱,。由市政水供到冷水箱再由冷水箱供水,,他的理由是保證水壓平衡??墒俏乙呀浽O(shè)調節閥了,。各位你們看看有沒有設冷水箱的必要啊,?~~~~~~~~~謝謝
在下遇到個項目業熱水系統熱源采用空氣源熱泵,經計算日用水量為18.9噸,,最大小時耗熱量為350KW,,請教熱泵如何選型,是按小時耗熱量選呢,,還有設置多大的熱水箱,?
GBJ15-88(1997年版)第4.4.10條 在設有高位熱水箱的連續加熱的熱水供應系統中,應設置冷水補給水箱.對于本條的理解本人是這樣認為的:冷水補給水箱的作用是控制熱水箱的水位,現在有了熱水浮球閥因此高位熱水箱可以不設置冷水補給水箱.在>第2冊>(2001年第二版)第353頁,常用加熱方式中(五)可見:高位熱水箱以給水管直接進水用浮球閥控制水位的例證.本人拙見還望高人指教.
呵呵,大家好.我是暖通的.所以這方面不太清楚.如一個一室一廳住戶,是淋浴(保證連續2人使用),我這水箱應該選多少升? 不是集中供應生活熱水.
一個三層樓的浴室,,系統采用屋頂冷,、熱水箱供水,水箱容積各50m3,。接一路冷、熱管送至1,、2層,,單獨接一路冷、熱管送至3層,。但現在3層浴室出水很少,,可以說幾乎不出水。現3層地面標高為8m,,水箱底標高12.5m,,最高水面標高為14.7m。但以最高水位算,,還有2-3M左右的水頭,,怎么會不出水呢?請各位大俠幫忙分析3層浴室淋噴頭不出水的原因,,是不是水箱設置高度不夠,,一般需設置多高,還是有其他問題,,該怎么解決呢,?謝謝各位大俠,急 ?。,。。,?!:(
各位大蝦,,小弟跪求熱水儲水箱計算方法。現有一個工程有住戶616人,,熱水量計算為62噸,,計算水箱有效總容積40立方米。供水方式為24小時供水,,地下室一個水箱,,樓頂一個水箱,請問下這兩個水箱怎么計算,?小弟先拜謝,!
有一個工程,,大概情況是這樣,共6層,,1-2層為商場,,3-6層為賓館,總房間數量為116個,,采用68KW(熱效率為90%)的燃氣熱水爐給賓館供生活熱水,。設備廠家關于熱水量是這樣計算的,大家幫么?,我覺得太大了,!116個房間,每個房間有一個淋浴頭,,出水量按100L/h計算,,那么小時計算流量就為11.6立方/h。然后熱水箱按小時流量的1倍選擇,,選擇一個有效容積為12立方的不銹鋼熱水箱一個,,再然后設計了8臺68KW的燃氣熱水爐。系統形式為:熱水爐通過循環給熱水箱里的水加熱(這是一個熱水循環,,機組到水箱),,然后再通過熱水循環水泵(另外一個循環,水箱到配水點)使水到末端,,開式系統,,水泵,水箱,,機組都在2樓樓頂,,熱水循環是全水量循環,就是說按設計小時流量循環,水泵揚程為20m,,流量為12T,,變頻泵。請問這樣有問題嗎,?我怎么總感覺不對勁?。?/p>
現為一家四星級酒店用的生活熱水箱 (1) 飯店低區熱水箱容積 V=(1.5Q_h)/(t_r-t_l )C 住宅,、旅館,、醫院、集體宿舍和公共浴室,,熱水貯水器有效容積按不小于90min設計小時耗熱量計算,, 即V=(1.5Q_h)/(t_r-t_l )C 冷水從下部進入的
生活熱水箱30噸,直接采用蒸汽加熱,采用DN15的多個噴管,箱底敷設,蒸汽量3噸/h,設在公共浴室上部,本樓沒有其他房間.急,急,請高手指點.
設計院兄弟把蒸汽管接入熱水箱,蒸汽管末端指出設備為汽水消聲混合器,。業主對我說我們不怕噪音,,汽水混合器那么難找不用了!,!好吧,結果,?,??蒸汽用了段時間滿屋蒸汽不說,,夏天蒸汽常時間停用,,蒸汽管蒸汽降溫,壓力下降,,水倒吸入氣管,,此時要再用蒸汽頂出水,呵呵,,不可能,。哪為見過所謂的汽水混合器嗎?它能防止水倒流入蒸汽管嗎,?,?
偶目前接了一個酒店的熱水系統設計,具體情況是這樣的:該酒店為一棟21層的建筑物,已經爛尾多年了,,現在有人接手,,把它改建成酒店,但投資方出于資金考慮,,想先開發1-7層作為桑拿和旅業,,現在投資方出了一個方案,要求配置60匹的熱泵機組,,然后配置一個26立方米的承壓水箱(放置在地下室),。但偶有以下疑問:1、承壓水箱我不是很了解,,估計是確保冷熱水平衡的作用,。但放在地下,即使可以保持市政水的壓力,,按高層建筑高低區供水的原則,,1-4層可以采用市政水直供,那還說得過去,,但再高點的熱水水壓就達不到要求了,。給排水規范中說的冷熱水水壓相近就很難達到。2,、酒店將來發展,,7層以上肯定啟用,屆時投資方認為再增加承壓水箱就可以了,,但如何保證高層的熱水水壓,?3、承壓水箱的水壓按照熱泵系統的設計,,應該來自熱泵機組內循環水泵的壓力,,與市政水壓力也不一致,如何能確保承受此壓力的熱水水壓與市政水壓相近,?4,、承壓水箱一般應用在鍋爐系統居多吧,熱泵系統一般用開式水箱再通過管道增壓的,。而且,,鍋爐系統的承壓水箱體積一般不大,26立方對于一般酒店來說,,應該是比較龐大的,,造價昂貴,
目前屋頂有8臺熱水箱,,供淋浴用,。由于市政管網補水壓力有時不足,現在需要在主水管上增設加壓泵,請問如何做到加壓泵的起停及流量自動控制,。PS:水箱目前采用的浮球閥補水,,現在需要做到一臺水箱需要補水的時候,加壓泵開啟,。但是8臺水箱不一定同時都補水,。
現采取的方案是冷水用變頻(99米高,23層酒店),熱水采用屋頂水箱(須設太陽能),,如何做到冷熱壓力平衡呢,?如果冷水也用屋頂水箱,那1-5層市政供水部分又如何做到冷熱平衡呢,? 麻煩各位了 ,,剛接觸太陽能熱水。
求幫助:一學校浴室,,150個淋浴頭,,小時用40度熱水量45立方,單管系統布置,,水水換熱,,半容積式換熱器,擬采用開式熱水系統,。其中高位熱水箱容積如何選擇,?
對地下熱水箱的安裝有何要求? 冷水補給水管應接人熱水貯水垮,不得接人第一循環 熱水箱應加蓋,,并應設溢流管,、泄水管和引出室外的通氣管。熱水箱溢流水位超過冷水補 給不銹鋼水箱的水位高度的應按熱水膨脹量進行計算,。泄水管,、_溢流管不得與排水管道直接連接。