偶目前接了一個酒店的熱水系統設計,,具體情況是這樣的:該酒店為一棟21層的建筑物,,已經爛尾多年了,,現在有人接手,,把它改建成酒店,,但投資方出于資金考慮,,想先開發1-7層作為桑拿和旅業,,現在投資方出了一個方案,,要求配置60匹的熱泵機組,,然后配置一個26立方米的承壓水箱(放置在地下室)。但偶有以下疑問:1,、承壓水箱我不是很了解,,估計是確保冷熱水平衡的作用。但放在地下,,即使可以保持市政水的壓力,,按高層建筑高低區供水的原則,1-4層可以采用市政水直供,,那還說得過去,,但再高點的熱水水壓就達不到要求了。給排水規范中說的冷熱水水壓相近就很難達到,。2,、酒店將來發展,7層以上肯定啟用,,屆時投資方認為再增加承壓水箱就可以了,,但如何保證高層的熱水水壓?3、承壓水箱的水壓按照熱泵系統的設計,,應該來自熱泵機組內循環水泵的壓力,,與市政水壓力也不一致,如何能確保承受此壓力的熱水水壓與市政水壓相近,?4,、承壓水箱一般應用在鍋爐系統居多吧,熱泵系統一般用開式水箱再通過管道增壓的,。而且,,鍋爐系統的承壓水箱體積一般不大,26立方對于一般酒店來說,,應該是比較龐大的,,造價昂貴,
大俠們,,各位在做項目時,,水箱都是用的什么材質呢?目前知道的有FRP,,CS(FRP),,CS襯聚脲,CS刷環氧,,CS襯磷片,。還有其他常用的材質嗎?請問這幾種材質,,大家一般都如何選擇,,防腐效果如何,價格是怎樣的呢,?急,,謝謝!
補水量我還是可以通過設計手冊計算,,但是要用多大的水箱我就沒譜了,。 另外一個問題:補水管的管徑怎么確定呢,還有膨脹水箱的膨脹管 溢流管 排水管 怎么確定呢,。
如題競猜一下
經多方比較得出玻璃鋼熱水箱的優勢 玻璃鋼熱水箱防水、防腐蝕性能好 , 不像鋼筋混凝土水箱那樣易滲漏,,也不像鋼板水箱那樣需要經常注意維修、涂漆防腐,。 玻璃鋼熱水箱可以整體成型,、制成板塊現場拼裝和現場制造,。玻璃鋼熱水箱的接管處、排水管都可以再制造水箱時完成,,不需要像傳統水箱制造時增加費用 , 也不需要像鋼板水箱那樣增加油氣防腐工序,。 玻璃鋼熱水箱選用食品級樹脂制造
在做學校的公共淋浴室,,有兩種方案1。采用單管供水,,在屋頂設熱水箱和恒溫水箱(170個淋浴頭,,需要設兩套恒溫水箱)2。采用雙管供水,,在屋頂設冷水箱和熱水箱(冷水箱的容積可根據規范上的采用0.5-1.5小時的設計小時流量)熱水箱的容積怎么計算呢,?這兩種供水方式可行嗎?
大家好:本人第一次做高層,,很多細節不明白,!希望大家能夠指教:某24層綜合樓(是某小區高層建筑群的一部分),地下室車庫,,1~3層商場,,以上辦公,設有室內消火栓給水系統,,室內消防水量40L/S和自噴系統,消防水量30L/S,,均為臨時高壓給水系統。對于室內消火栓給水系統,,我在最高建筑物屋頂設有消防水箱18m3,,滿足前10分鐘用水;對于自噴,,參照《自動噴水滅火系統設計規范》10.3.1及其條文說明,,在屋頂同樣設有消防水箱18m3,滿足前10分鐘用水,。這兩個水箱分別設在最高的兩座建筑物的屋頂,。請問我這樣設計合理嗎?,?有沒有節省投資的辦法,?!請大家賜教,!
請教一下,,電梯機房上面能否放水箱。給排水規范上3.7.3.1有:貯水池(箱)不宜毗鄰電氣用房和居住用房或在其下方。是否違反該條
現業主想在二層屋頂架一熱水箱18m3,箱底標高15米,,供員工洗澡用,,熱水從市面上購買,整車運送的,,再由車上的泵抽送到水箱,,由水箱供應洗澡的熱水。洗澡冷水由市政管網供應,。請問大蝦們,,這種設計有何弊端沒?屋頂熱水箱制作成敞口的,,還是封閉的,,要不要加膨脹管,在哪里加好,?
我現在有個關于熱水箱的問題請教各位,,現在設計院設計是采用空調主機的余壓供水,說是什么最新的方式,,我的空調主機約12米高,,熱水箱在地下室負二樓,樓有16層,,約60米高,,按設計水箱是閉式水箱,需承壓0.9MPA以上,,供水就利用這個壓力,,不另設循環泵。 本人認為以上做法的話,,熱水箱變成了一個壓力容器了,,必須按壓力容器的要求來做,那就牽涉到勞動監察部門了,,且對水箱的制作焊接也會提出更高的要求,,還有要加安全泄壓閥等設備,估計造價也會要翻番,,不知各位是否做過類似工程,,可行嗎? 望多多指教,。
本工程地下連續墻作為基坑外圍護有40m深,,連續墻入巖有4m,坑內有降水井,,深度30m,,連續墻外側布有承壓水位,、微承壓水位、潛水水位觀測井,。從觀測的數據顯示,,無論是承壓水還是微承壓水位或潛水水位的觀測水位的數值相差較大,有1m多,。對此本人不甚理解,按理說即使坑內井點降水,,地下連續墻已經阻止坑外的水位下降已經隔斷含水層,。基坑外的降水觀測不應該有如此大的差別,。請大家談談自己的看法?/p>
地源側準備使用補水箱靠重力補水,,但是不知到補水點的壓力怎么確定,聽別人說補水箱高于系統1.5m就可以了,,但是我擔心補不進去水,。請大家指教,謝謝?。,。?/p>
小弟請問一下大家,冷凍水系統中有了膨脹水箱,,那么補水箱設置在什么地方?。吭鮽冞x型,,怎么安裝?。亢孟駪?yīng)該是補在回水上,,放在高處就可以了是吧,?它是怎么個補水法啊,?是不是自動的呢,?
問題1、現有一建筑物,,地基持力層為粘土,,建基面下土層厚度3.49~10.18m,下臥層為強風化粉砂巖,,砂巖坡度>10%,請問采用什么方式地基處理比較好,?問題2,、現有一建筑物,地基持力層為粉質壤土,,下臥層為中粗砂,,層頂距建基面最小厚度為0.6m,具有承壓水,,請問如何解決承壓水的問題,? 懇請各位高手解答!
在下遇到個項目業熱水系統熱源采用空氣源熱泵,經計算日用水量為18.9噸,,最大小時耗熱量為350KW,,請教熱泵如何選型,是按小時耗熱量選呢,,還有設置多大的熱水箱,?
本人做過一個工程~~是一個3層樓的賓館~~屋面設了一個熱水箱,用熱泵供熱,。冷水當時設計的是市政供水,,用調節閥調節水壓??墒俏覀冞@里有個老工程師提出屋頂也要設冷水箱,。由市政水供到冷水箱再由冷水箱供水,他的理由是保證水壓平衡,??墒俏乙呀浽O(shè)調節閥了。各位你們看看有沒有設冷水箱的必要???~~~~~~~~~謝謝
最近由于工程要求,,需采購玻璃鋼純水箱(不需要氮封)。網上搜索發玻璃鋼廠家很多,,做過做純水箱的就少了,,而且每家采用的樹脂也不同,我想知道你們一般在那里采購的,,用于超純水要用什么牌號樹脂,,
冷卻塔補水箱容積應該怎么取,?是不是按規范冷卻塔補水量的2%~3%,,然后乘以使用小時(比如8小時),,再取30%,這樣補水箱很大,,比較浪費,。還是直接取1小時的補水量作為容積?,?
近來突然發現,,關于太陽能集熱水箱的若干疑問,想查詢圖集,,但是圖集上只有相關的冷水部分的水箱,,關于太陽能集熱水箱的詳細資料不知該依據神馬?