頭一次做復式停車庫,,大型的,豎向上停兩排車,,噴淋系統按規范在中間隔板上還要設一層噴頭,,還要加集熱板,,這樣中間這一層的噴淋系統管道如何連接呀?是像屋頂板下面那一層一樣再同樣設置一層噴淋支管嗎,?還是從一個柱距的網格里從上層的噴淋干管上接出立管下向再接下層噴淋的支管,?網上搜復式車庫的噴淋只有一篇有用的文章:復式車庫閉式水成膜泡沫噴淋滅火系統設計,可人家是探討的好像是復式車庫用泡沫噴淋好像只設一層噴淋就得了,,唉,,各位大俠,各位設計過復式車庫嗎,?急盼有經驗的不吝幫助
頭一次做復式停車庫,,大型的,豎向上停兩排車,,噴淋系統按規范在中間隔板上還要設一層噴頭,,還要加集熱板,這樣中間這一層的噴淋系統管道如何連接呀,?是像屋頂板下面那一層一樣再同樣設置一層噴淋支管嗎,?還是從一個柱距的網格里從上層的噴淋干管上接出立管下向再接下層噴淋的支管,?網上搜復式車庫的噴淋只有一篇有用的文章:復式車庫閉式水成膜泡沫噴淋滅火系統設計,可人家是探討的好像是復式車庫用泡沫噴淋好像只設一層噴淋就得了,,唉,,各位大俠,各位設計過復式車庫嗎,?急盼有經驗的不吝幫助
我正在做一個三層復式地下停車庫,,為三類車庫,,按規范選中2危險等級(8l/min),設計秒流量25l/s,審圖說不對,,請問各位應如何算,?應取多少?
偶是一新手,,做設計不到兩年,,最近碰到一個復式地下汽車庫,對偶來說可是百年難得一遇,,要好好把握,。請問各位大蝦,該汽車庫中的噴淋選用水成膜式噴淋系統,,其噴頭可否用一般噴頭代替,,水成膜設備可有安裝示意圖,可有類似工程可供參考,,在此叩謝,。
現做了一個小高層工程,,其地下一層為復式機械立體停車庫,地下一層層高3.9米,,設計時只設計了直立噴頭,,現審查意見說,立體機械車庫應設計托板位置噴頭,,請教下前輩,,這個托板位置噴頭怎么設計?
地下復式停車庫的噴頭要在上排車位處正常布置,,那么在下排車位處,,現在有兩種做法,(1)在下排車位的尾部設一側噴的噴頭,,(2)在下排車位的尾部和頭部各設一個側噴噴頭,,我想知道第一種方法是不是可以滿足消防要求,,有哪位知道,請指教
地下復式汽車庫自動滅火系統設計--磨石建筑培訓 分享與學習
地上為4棟8~21層住宅,,地下室3層,,地下室通過地下復式車庫相連,變電所設在地下,。地下復式車庫內可否設置與車庫無關的電纜,?因有兩棟樓在車庫的另一邊,在車庫內車道上方設置電纜封閉線槽給兩棟樓供電可行嗎,?按照J(rèn)GJ100-98的5.1.10條,,在機械式汽車庫中,嚴禁設置或穿越與本車庫無關的管道,、電纜等管線,。這種情況下應怎么做?請高人指點,。
現在做了一個2950平方米(包含設備房)的地下復式車庫,,防火分區面積是按總面積呢,還是去除設備房的面積(387.65)呢,,如果去掉設備房,,就用一個防火分區就行了吧。還有停車位一共93輛,,是不是應該按50輛一個防火分區呢。人員安全疏散出口是不是不應該借助住宅樓梯呢,。
本人新接手一個地下三層的車苦,,屬于1類車庫,,按規范要求,需要設置噴淋泡沫聯合系統,我想問問有沒有做過的專家,。請指教一些注意事項,,還有就是管道的布置問題
圖紙簡介: 復式汽車庫的噴淋上一層為直立型噴頭上噴,底下一層需設計邊墻型側噴噴頭,,至于采用標準型還是擴展型噴頭,,需根據軸間距來定;消火栓的布置也有一定講究,,跟單層汽車庫有所不同,。雖然僅有消防,但是屬于不多見復式停車庫,。 投稿網友: wmddd 上傳時間:
圖紙簡介: 本工程為地下復式機械停車庫,,本工程建筑給排水設計內容包括:室內給水系統,、室內排水系統、室內消火栓給水系統,、自動噴水滅火系統,、滅火器配置。消防泵房平面布置大樣圖,。邊墻型噴頭安裝示意圖等,。 投稿網友: yuanzi0307 上傳時間:
摘 要: 從設計的角度詳細介紹了閉式水成膜泡沫噴淋滅火系統的組成、工作原理和計算,,闡述了該系統的優缺點,,呼吁及時制訂出相應的規范。 復式汽車庫采用高架存放,,具有結構簡單,、占地面積小、投資少,、同時可根據場地大小變化排列形式等特點,,廣泛用于賓館、機關事業單位,、住宅小區等車輛密集區,。在臥龍閣地下復式汽車庫設計時,發現傳統的自動噴水滅火系統已經不能很好地勝任滅火任務,,本著安全可靠,、經濟合理、技術先進的原則,,同時借鑒發達國家的實踐經驗,,采用了水成膜泡沫噴淋滅火系統,即在傳統自動噴淋滅火系統中配置可供泡沫混合液的設備,,組成既可噴水又可噴泡沫的固定滅火系統,。根據保護對象的不同可分為開式系統和閉式系統,本文著重介紹閉式水成膜泡沫噴淋滅火系統,。1 系統設計的理論依據
正在做一個車庫,,想請教各位大俠應該用什么基礎形式比較好。一層地下車庫,,局部二層,,框架結構,柱距7.2m*6.0m,,地耐力120KPa,,水位較深,在-8.0米左右,,無人防荷載,,請教像這種情況該用什么基礎形式,?原來做過的車庫我都做筏板基礎的,可是考慮這個做筏板基礎太浪費了,,是做獨立基礎加抗水板呢,,還是僅作獨立基礎就可以呢,而把地下車庫的地面荷載直接傳給地基了,?思路比較亂,,希望各位通廊給指點一下
如何使車庫設計經濟一些
圖紙簡介: --復式別墅施工圖--很好的參考資料-- 投稿網友: beitianyan 上傳時間: 2013-08-16 圖紙省份:
常規思路是人防工程,,構件尺寸應該加大,但是現在圖紙設計的是人防梁比車庫梁小,,人防梁與車庫梁在同一軸線上,,是設計有問題?還是有其他原因,?
車庫頂板上有很多上返梁,寬350-400,,高500,7-8m網格分布,,而且沒有相互連通,,這里的排水怎么處理?防水怎么做,?后期還要考慮景觀種植,。請賜教!
一樓是辦公樓,二樓是多功能的 以上是宿舍,,在一樓的下面有一個架空層有2.1M高 沒有墻的,,就是柱子,。來停車用的,請問這樣的車庫用什么燈具,?