10kV及以下變電所設計規范
請問誰有防雷設計規范或哪里可以找到呢,?大連屬于多雷區嗎?現有3層樓的房屋,,需要進行防雷設計嗎,?地點在大連附近的海邊!謝謝相告,!
一座辦公樓的10KV地下變電所,,近兩月因感應雷低壓總開關跳閘了三次,請問是因為圖紙設計的問題嗎,?目前我問了幾個人,,有說是因為低壓總開關前沒設SPD,有說是因為高壓真空斷路器吸壓達到低壓斷路器動作值造成的,,有說是因為低壓斷路器動作時間未躲開避雷器瀉流時間造成的,,到底什么原因,請高手看圖指教,。
移動通信基站防雷與接地設計規范YD5068-98 --------------------------------------------------------------------------------移動通信基站防雷與接地設計規范YD5068-98 1 總則1.0.1 為防止移動通信基站遭受雷擊,,確保移動通信基站內設備的安全和正常工作,確保構筑物,、站內工作人員的安全,,特制定本規范。1.0.2 本規范適用于新建移動通信基站的防雷與接地設計,。對于改建,、擴建移動通信基站的防雷與接地設計,已建基站的防雷與接地技術發行亦可參照執行,。設在綜合通信樓內移動通信基站的防雷與接地設計應按YDJ26-89《通信局(站)接地設計暫行技術規定》與本規范一并執行,。對于利用商品房(居民住、高用辦公樓等)作機房的通信基站,,亦應參照本規范執行,,其地網應根據現場環境條件的呆能進行布設,但機房的工作接地,、保護接地,、建筑防雷接應共用一個地網,。1.0.3 移動通信基站的防雷與接地設計應本著綜合治理、全方位系
供電局檢查后發現我司的變電站存在安全隱患,,要求整改,,所以就搜尋相關的資料查看,順便分享給需要的朋友,。
上傳《建筑物防雷設計規范2010》供大家學習
一個倉庫的接地,,我在倉庫基礎內敷設了-40*4的熱鍍鋅扁鋼作為接地體,當接地電阻達不到要求時,,補打接地極,。但審核人說,除了這個,,還應在建筑物外圈再做人工水平接地帶,,與基礎接地相連。他的依據是防雷規范的4.3.4條,。4.3.4 外部防雷裝置的接地應和防接閃電感應,、內部防雷裝置、電氣和電子系統等接地共用接地裝置,,并應與引入的金屬管線做等電位連接,。外部防雷裝置的專設接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體。我認為4.3.4條不是要求在外面圈環形接地體,,當是防雷裝置專設(與其它接地系統分開時)才要求的,。不知道可不可以這樣理解?
論文簡介:35~110kv變電所設計規范,,建筑電氣必讀... 投稿網友:zhangfj2009 上傳時間: 2013-07-15
建筑物防雷設計規范宣貫
規范中第3.5.1條: 當一座防雷建筑物中兼有第一,、二、三類防雷建筑物時,,其防雷分類和防雷措施宜符合下列規定: 一,、當?shù)谝活惙览捉ㄖ锏拿娣e占建筑物總面積的30%及以上時,該建筑物宜確定為第一類防雷建筑物,。請問文中的“面積”一詞是直建筑面積還是指俯瞰的投影面積,?當確定為一類防雷后,是不是所有的屋面(包括較低的屋面)都要按一類等級設避雷網格,?
第一章 總 則 第1.0.1條 為使變電所設計做到保障人身安全,、供電可靠、技術先進,、經濟合理和維護方便,,確保設計質量,制訂本規范,。 第1.0.2條 本規范適用于交流電壓10kV及以下新建,、擴建或改建工程的變電所設計,。 第1.0.3條 變電所設計應根據工程特點,、規模和發展規劃,,正確處理近期建設和遠期發展的關系,遠近結合,,以近期為主,,適當考慮發展的可能。 第1.0.4條 變電所設計應根據負荷性質,、用電容量,、工程特點、所址環境,、地區供電條件和節約電能等因素,,合理確定設計方案。 第1.0.5條 變電所設計采用的設備和器材,,應符合國家或行業的產品技術標準,,并應優先選用技術先進、經濟適用和節能的成套設備和定型產品,,不得采用淘汰產品,。 第1.0.6條 10kV及以下變電所的設計,除應執行本規范的規定外,,尚應符合國家現行的有關設計標準和規范的規定,。
建筑物防雷設計規范2000版,共享了,,不知道有需要的沒有
請問最新版的是哪一版,?94版嗎?
35kv 110kv變電所的設計規范 有用的著的朋友可以看看
10kV及以下變電所設計規范 .rar
石油化工裝置防雷設計規范2011年最新規范
論文簡介:GB_50057-2010建筑物防雷設計規范(2010版) 投稿網友:dengfeng1818 上傳時間: 2013-11-07
2010建筑物防雷設計規范清晰版有需要的趕快來下載,。
建筑物防雷設計規范(2000版),,必備工具!
變電所防雷設計規范
變電所防雷設計規范專題,為您提供變電所防雷設計規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與變電所防雷設計規范 相關的專業交流討論,,更多變電所防雷設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題