上傳《建筑物防雷設計規范2010》供大家學習
論文簡介:GB_50057-2010建筑物防雷設計規范(2010版) 投稿網友:dengfeng1818 上傳時間: 2013-11-07
2010建筑物防雷設計規范清晰版有需要的趕快來下載。
2010版建筑物防雷設計規范有些錯誤之處,,權威部門作了修改,,值得一看!
軟件簡介: 現批準《建筑物防雷設計規范》為國家標準,,編號為GB 50057-2010,,自2011年10月1日起實施,。其中,,第3.0.2,、3.0.3、 3.0.4,、 4.1.1,、 4.1.2,、 4.2. 1(2、3),、 4.2.3(1,、2)、 4.2.4(8),、4.3.3,、4.3.5(6),、4.3.8(4,、5)、4.4.3,、4.5.8,、6.1.2條(款)為強制性條文,必須嚴格執行,。原《建筑物防雷設計規范》GB 50057-94(2000年版)同時廢止,。 本規范由我部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。 附件名:20111131320329185501.zip 文件大?。?813K (
2010最新建筑物防雷設計規范
一個倉庫的接地,,我在倉庫基礎內敷設了-40*4的熱鍍鋅扁鋼作為接地體,當接地電阻達不到要求時,,補打接地極,。但審核人說,除了這個,,還應在建筑物外圈再做人工水平接地帶,,與基礎接地相連。他的依據是防雷規范的4.3.4條,。4.3.4 外部防雷裝置的接地應和防接閃電感應,、內部防雷裝置、電氣和電子系統等接地共用接地裝置,,并應與引入的金屬管線做等電位連接,。外部防雷裝置的專設接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體。我認為4.3.4條不是要求在外面圈環形接地體,,當是防雷裝置專設(與其它接地系統分開時)才要求的,。不知道可不可以這樣理解?
建筑物防雷設計規范宣貫
建筑物防雷設計規范2000版,,共享了,,不知道有需要的沒有
建筑物防雷設計規范(2000版),必備工具!
規范中第3.5.1條: 當一座防雷建筑物中兼有第一,、二,、三類防雷建筑物時,,其防雷分類和防雷措施宜符合下列規定: 一、當第一類防雷建诛的面積占建筑物總面積的30%及以上時,,該建筑物宜確定為第一類防雷建筑物,。請問文中的“面積”一詞是直建筑面積還是指俯瞰的投影面積?當確定為一類防雷后,,是不是所有的屋面(包括較低的屋面)都要按一類等級設避雷網格,?
2010版建筑物防雷設計規范與舊版改動對比建筑物的防雷分類1994版:策2.0.2條 遇下列情況之一時,應劃為第一類防雷建筑物: 二,、具有0區或10區爆炸危險環境的建筑物,。 三、具有1區爆炸危險環境的建筑物,,因電火花而引起爆炸,,會造成巨大破壞和人身傷亡者。 第2.0.3條 遇下列情況之一時,,應劃為第二類防雷建筑物: 二,、國家級的會堂、辦公建筑物,、大型展覽和博覽建筑物,、大型火車站、國賓館,、國家級檔案館,、大型城市的重要給水水泵房等特別重要的建筑物。三,、國家級計算中心,、國際通訊樞紐等對國民經濟有重要意義且裝有大量電子沒備的建筑物。 五,、具有1區爆炸危險環境的建筑物,,且電火花不易引起爆炸或不致造成巨大破壞和人身傷亡者。六,、具有2區或11區爆炸危險環境的建筑物,。 八、預計雷擊次數大于0.06次/a的部,、省級辦公建筑物及其它重要或人員密集的公共建筑物,。 九、預計雷擊次數大于0.3次/a的住宅,、辦公樓等一般性民用建筑物,。 注:預計雷擊次數應按本規范附錄一計算。
建筑物防雷設計規范中,,第4.2.2第2條:平行敷設的管道、構架及電纜金屬外皮等長金屬物,,其凈距小于100mm 時應采用金屬線跨接,,跨接點的間距不應大于30m。交叉凈距小于 100mm時,,其交叉處亦應跨接,。疑問:電纜還需要不大于30m跨接一次嗎,電纜的金屬外皮外面不是還有絕緣層嗎,,如果跨接的話不就破壞了絕緣層了嗎,?
《建筑物防雷設計規范》GB 50057-1994條文說明 .前 言 根據國家計委計宗〔1989〕30號文的要求,由機械工業部負責主編,,具體由機械工業部設計研究院修訂編制的《建筑物防雷設計規范》GB50057-94,,經建設部1994年4月18日以建〔1994〕257號文批準發布,。為便于廣大設計,、施工、科研,、學校等有關單位人員在使用本規范時能夠正確理解和執行條文規定,,《建筑物防雷設計規范》修訂組根據國家計委關于編制標準、規范條文說明的銅一要求,,按《建筑物防雷設計規范》的章,、節、條順序,,編制了《建筑物防雷設計規范條文說明》,,供國內各有關部門和單位參考。在使用中如發現本條文說明有欠妥之處,,請將意見直接反饋,。 (本《建筑物防雷設計規范條文說明》是1994年4月編制,2000年對《建筑物防雷設計規范》第六章作了局部修訂,,將《條文說明》中的相關內容寫入了規范之中,,這里略去第六章說明。若需要查找條文內容,,請查看在中國防雷信息網發布的“《
想找本建筑物防雷設計規范(2000年版),,那位同行有能否上傳或者發現我的郵箱[email protected]本人不盛感激?。?!
建筑防雷設計的有關問題
論文簡介:1 總則1.0.1為貫徹執行國家有關建筑工程,、防震減災的法律法規并實行以預防為主的方針,,使建筑經抗震設防防他方面有專門要求的建筑,當采用抗震性能化設計行,。 投稿網友:jason1989 上傳時間: 2013-10-24
論文簡介:建筑抗震設計規范(GB50011-2010)統一培訓 投稿網友:ml23869 上傳時間: 2013-04-10
請問誰有防雷設計規范或哪里可以找到呢,?大連屬于多雷區嗎,?現有3層樓的房屋,需要進行防雷設計嗎,?地點在大連附近的海邊,!謝謝相告!
移動通信基站防雷與接地設計規范YD5068-98 --------------------------------------------------------------------------------移動通信基站防雷與接地設計規范YD5068-98 1 總則1.0.1 為防止移動通信基站遭受雷擊,,確保移動通信基站內設備的安全和正常工作,,確保構筑物、站內工作人員的安全,,特制定本規范,。1.0.2 本規范適用于新建移動通信基站的防雷與接地設計。對于改建,、擴建移動通信基站的防雷與接地設計,,已建基站的防雷與接地技術發行亦可參照執行。設在綜合通信樓內移動通信基站的防雷與接地設計應按YDJ26-89《通信局(站)接地設計暫行技術規定》與本規范一并執行,。對于利用商品房(居民住,、高用辦公樓等)作機房的通信基站,亦應參照本規范執行,,其地網應根據現場環境條件的呆能進行布設,,但機房的工作接地、保護接地,、建筑防雷接應共用一個地網,。1.0.3 移動通信基站的防雷與接地設計應本著綜合治理、全方位系