供電局檢查后發現我司的變電站存在安全隱患,要求整改,,所以就搜尋相關的資料查看,順便分享給需要的朋友,。
10kV及以下變電所設計規范
論文簡介:35~110kv變電所設計規范,,建筑電氣必讀... 投稿網友:zhangfj2009 上傳時間: 2013-07-15
請問最新版的是哪一版?94版嗎,?
第一章 總 則 第1.0.1條 為使變電所設計做到保障人身安全,、供電可靠、技術先進,、經濟合理和維護方便,,確保設計質量,制訂本規范,。 第1.0.2條 本規范適用于交流電壓10kV及以下新建,、擴建或改建工程的變電所設計。 第1.0.3條 變電所設計應根據工程特點,、規模和發展規劃,,正確處理近期建設和遠期發展的關系,遠近結合,,以近期為主,適當考慮發展的可能,。 第1.0.4條 變電所設計應根據負荷性質,、用電容量、工程特點,、所址環境,、地區供電條件和節約電能等因素,合理確定設計方案,。 第1.0.5條 變電所設計采用的設備和器材,,應符合國家或行業的產品技術標準,并應優先選用技術先進,、經濟適用和節能的成套設備和定型產品,,不得采用淘汰產品。 第1.0.6條 10kV及以下變電所的設計,,除應執行本規范的規定外,,尚應符合國家現行的有關設計標準和規范的規定。
35kv 110kv變電所的設計規范 有用的著的朋友可以看看
10kV及以下變電所設計規范 .rar
10kV及以下變電所設計規范中第6.1.4條當露天或半露天變電所采用可燃油油浸變壓器時,其變壓器外廓與建筑物外墻的距離應大于或等于5m,。當小于5m時,,建筑物外墻在下列范圍內不應有門、窗或通風孔:一,、油量大于1000kg時,,變壓器總高度加3m及外廓兩側各加3m,;二、油量在1000kg及以下時,,變壓器總高度加3m及外廓兩側各加1.5m,。疑問:現在有一個油量小于1000kg的變壓器,距建筑物外墻的距離為4m即小于5m,,那么按第二種情況,,變壓器外廓兩側加1.5m的
10kV及以下變電所設計規范的條文說明,覺得現在電子版的條文說明太少了,。
20kV及以下變電所設計規范于2014年7月1日起實施,,但還一直沒有看到實體書和正式版的PDF。之前版主@北方郎上傳了征求意見稿,,十分感謝,!今喜獲報批稿(培訓稿),也上傳同大家分享,。
10KV及以下變電所設計規范征求意見稿
10kV及以下變電所設計規范》(征求意見稿)
變配電所設計及主要變配電設備選擇:本工程設開閉所一座及分變4座,分別為綜合車間(一)分變,、綜合車間(二)分變,、綜合車間(三)分變、研發與辦公分變,。開閉所位于綜合車間(三)北側,,內設GZS1-12中置式高壓開關柜9臺,分別為:計量柜,、PT+避雷器柜,、高壓總柜、6臺變壓器電源柜,。綜合車間(三)分變電源接自開閉所,,630KVA干式變壓器一臺,型號為SCB10-630/10,,10±3×2.5%/0.4,,低壓開關柜選用GCK抽屜柜4臺,GCK低壓電容補償柜1臺,,綜合車間(三)內的2500KVA的電爐變壓器位于設備現場,,設計安裝由生產廠家配套。綜合車間(一)分變電源接自開閉所,,高低壓柜及變壓器同處一室,,位于綜合車間(一)附房一層,,內設HXGN10-12/10KV環網柜一臺,1000KVA干式變壓器一臺,,型號為SCB10-1000/10,,10±3×2.5%/0.4,低壓開關柜選用GCK抽屜柜5臺,,GCK低壓電容補償柜2臺,。綜合車間(二)分變電源接自開閉所,高低壓柜及變壓器同處一室,,位于綜合車間(二)附房一層,,內設HXGN10-12/10KV環網柜一臺
本帖最后由 songlaln 于 2013-5-13 14:50 編輯 10kV及以下變電所設計規范中,第4.2.7條 高壓配電室內各種通道最小寬度第4.2.9條 配電屏前,、后通道最小寬度兩表柜(屏)后通道最小寬度為什么不一致,?
《10kV及以下變電所設計規范》征求意見稿[ 本帖最后由 之清 于 2010-8-6 09:40 編輯 ]
變電所設計中的幾個問題匯總,請大家幫免答?.跟建筑專業提條件時,,變電所內的梁下凈高要求最少到底是3.6,?3.8?3.9,?(有無具體依據,,目前只在天津住宅地標里看到了一個3.6的要求)2.關于設電纜夾層還是設電纜溝的問題,是否條件允許兩者都可,,據說北京供電局有要求必須設夾層,,目前沒有找到依據,。3.電纜夾層的高度要求在哪里有規定,,凈高1.8?凈高2.0,?是梁下還是板底,?4.變電所設于最底層或地下僅有一層時設于地下層,僅靠抬高地面100~300mm是否可以滿足要求,?5.高層變電所是否一定要作氣體滅火,,曾看到一個消防部門的文件,不知是否可以作為依據,?
本人做民用電氣設計已有數年時間,,但慚愧的是對變電所設計一竅不通(本地變電所設計多由電力設計院把持).但最接到一外地工程需要做10kv變電所,為難中.跪請那位大蝦出手相救,,求變電所設計的設計思路,,計算過程.最好是類似畢業論文的東東.在這里先謝謝了!,! 信箱[email protected]
請問長度超過8米的配電裝置室,,設有兩個門,是否均需直接對外,?現需要設計一個變電所,,城市軌道交通(高架線路)用,利用橋下空間設置一個牽引降壓混合變電所,,提供列車動力及線路區間照明等用途,,面積約500平方米,含有控制室,、400V開關柜室,、33kV開關柜室、整流變壓器室等,。其中控制室有兩個門,,一個直接對外,一個與400V開關柜室相通,,審查人員指出不滿足要求,,應兩門都直通室外。請問這是否強條,?我的設計是否存在問題,?急盼答復,謝了,!
我公司要新上一個110kv變電所,,請教大家一個110kv變電所需要設計哪些圖紙呢,?例如一次、二次部分,、繼電保護,、直流系統等,越詳細越好,,謝謝,!
變電所設計規范
變電所設計規范專題,為您提供變電所設計規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與變電所設計規范 相關的專業交流討論,,更多變電所設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子