10kV及以下變電所設計規范
請問最新版的是哪一版,?94版嗎,?
第一章 總 則 第1.0.1條 為使變電所設計做到保障人身安全、供電可靠,、技術先進、經濟合理和維護方便,,確保設計質量,,制訂本規范。 第1.0.2條 本規范適用于交流電壓10kV及以下新建,、擴建或改建工程的變電所設計,。 第1.0.3條 變電所設計應根據工程特點、規模和發展規劃,,正確處理近期建設和遠期發展的關系,,遠近結合,以近期為主,,適當考慮發展的可能,。 第1.0.4條 變電所設計應根據負荷性質、用電容量,、工程特點,、所址環境、地區供電條件和節約電能等因素,,合理確定設計方案,。 第1.0.5條 變電所設計采用的設備和器材,應符合國家或行業的產品技術標準,,并應優先選用技術先進,、經濟適用和節能的成套設備和定型產品,不得采用淘汰產品,。 第1.0.6條 10kV及以下變電所的設計,,除應執行本規范的規定外,尚應符合國家現行的有關設計標準和規范的規定,。
10kV及以下變電所設計規范 .rar
供電局檢查后發現我司的變電站存在安全隱患,,要求整改,所以就搜尋相關的資料查看,,順便分享給需要的朋友,。
10kV及以下變電所設計規范中第6.1.4條當露天或半露天變電所采用可燃油油浸變壓器時,,其變壓器外廓與建筑物外墻的距離應大于或等于5m。當小于5m時,,建筑物外墻在下列范圍內不應有門,、窗或通風孔:一,、油量大于1000kg時,變壓器總高度加3m及外廓兩側各加3m,;二,、油量在1000kg及以下時,變壓器總高度加3m及外廓兩側各加1.5m,。疑問:現在有一個油量小于1000kg的變壓器,,距建筑物外墻的距離為4m即小于5m,那么按第二種情況,,變壓器外廓兩側加1.5m的
10kV及以下變電所設計規范的條文說明,,覺得現在電子版的條文說明太少了。
10KV及以下變電所設計規范征求意見稿
論文簡介:35~110kv變電所設計規范,,建筑電氣必讀... 投稿網友:zhangfj2009 上傳時間: 2013-07-15
10kV及以下變電所設計規范》(征求意見稿)
35kv 110kv變電所的設計規范 有用的著的朋友可以看看
本人做民用電氣設計已有數年時間,,但慚愧的是對變電所設計一竅不通(本地變電所設計多由電力設計院把持).但最接到一外地工程需要做10kv變電所,為難中.跪請那位大蝦出手相救,,求變電所設計的設計思路,,計算過程.最好是類似畢業論文的東東.在這里先謝謝了!,! 信箱[email protected]
本帖最后由 songlaln 于 2013-5-13 14:50 編輯 10kV及以下變電所設計規范中,,第4.2.7條 高壓配電室內各種通道最小寬度第4.2.9條 配電屏前、后通道最小寬度兩表柜(屏)后通道最小寬度為什么不一致,?
《10kV及以下變電所設計規范》征求意見稿[ 本帖最后由 之清 于 2010-8-6 09:40 編輯 ]
20kV及以下變電所設計規范于2014年7月1日起實施,,但還一直沒有看到實體書和正式版的PDF。之前版主@北方郎上傳了征求意見稿,,十分感謝,!今喜獲報批稿(培訓稿),也上傳同大家分享,。
:hug: 2500KVA干變10KV變電所設計方案:handshake
電力系統對35KV電壓等級要逐步淘汰,電壓從110KV直變到10KV,,所以無論是住宅小區,,經濟開發區及工廠都會大量地碰到10KV變電所,10KV變電所運行安全,,可靠,,方便是至關重要的,現在就從10KV變電所實踐運行中出現的一些問題,,總結如下三個問題: 一,、 10KV變電所進線斷路器繼電保護設置的問題: 以往設計10KV變電所電源進線柜的繼電保護時,設有過載保護,,速斷保護及失壓跳閘保護,,真正按電力系統要求,,這里只要設失壓跳閘就可以了,無須再設其它的保護,,但是電力系統中各個變電站要求也不一樣,,有的說設這個,有的說設那個,,所以我們設計時就把三種保護都設上去,,其實沒有必要。從運行實踐來看,,進線柜沒有必要設過載保護,,過載保護就設在各出線回路及變壓器回路上,哪一個回路過載,,哪一個回路就跳閘,,如果等到全廠(區)過載跳閘,那問題就大了,。再說,,過載保護是有時間配合的,如果進線開關設過載保護,,那下一級出線開關的過載保護跳閘時間就得延長,,如從電力系統總變電站出來的開關是一定要設過載保護的,假設它的時間整定為0.5秒跳閘,,動作時間階梯至少得0.5秒,,到我們電源進線開關就得整定1秒跳閘,到了我們變電所的出線開關
初來乍到,,請教各位大俠幾個問題:1,、變電站的高壓系統中,進線回路什么時候需要隔離什么時候不需要,?是否需要接地開關,?2、高壓系統中的電流互感器是雙繞組的,,而低壓系統中的是單繞組的,,為什么? 搜了一下,,說是雙繞組是一個用于保護一個用于測量,,那么高壓系統每個的出線回路都需要接電流表顯示測量值么? 低壓中的電流互感器大多用于測量還是保護,?3,、閉鎖和連鎖有什么區別?4,、密集型母線和封閉母線是指什么,?TMY屬于哪種,?不勝感激~~~
變配電所設計及主要變配電設備選擇:本工程設開閉所一座及分變4座,,分別為綜合車間(一)分變,、綜合車間(二)分變、綜合車間(三)分變,、研發與辦公分變,。開閉所位于綜合車間(三)北側,內設GZS1-12中置式高壓開關柜9臺,,分別為:計量柜,、PT+避雷器柜、高壓總柜,、6臺變壓器電源柜,。綜合車間(三)分變電源接自開閉所,630KVA干式變壓器一臺,,型號為SCB10-630/10,,10±3×2.5%/0.4,低壓開關柜選用GCK抽屜柜4臺,,GCK低壓電容補償柜1臺,,綜合車間(三)內的2500KVA的電爐變壓器位于設備現場,設計安裝由生產廠家配套,。綜合車間(一)分變電源接自開閉所,,高低壓柜及變壓器同處一室,位于綜合車間(一)附房一層,,內設HXGN10-12/10KV環網柜一臺,,1000KVA干式變壓器一臺,型號為SCB10-1000/10,,10±3×2.5%/0.4,,低壓開關柜選用GCK抽屜柜5臺,GCK低壓電容補償柜2臺,。綜合車間(二)分變電源接自開閉所,高低壓柜及變壓器同處一室,,位于綜合車間(二)附房一層,,內設HXGN10-12/10KV環網柜一臺
10kv變電所設計規范
10kv變電所設計規范專題,為您提供10kv變電所設計規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv變電所設計規范 相關的專業交流討論,,更多10kv變電所設計規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題