110kV變電站通用設計規范
請問變電站避雷針防雷設計要按照什么規范來設計?還有在看《電力工程電氣設計手冊》時,,關于多支避雷針的保護范圍中說“每三支避雷針,,其中相鄰兩支保護范圍的一側最小寬度bx>=0時,則全部面積才能受到保護”,,請問這段話應該怎么去理解,,謝謝。
想請問一下大家,,箱變低壓側是否必須要陪斷路器或者熔斷器+負荷開關,?是否有相關的國家標準?在箱變低壓側接入電纜10米以外就有一個低壓開關柜,,這種情況下,,是否能將箱變低壓側開關省略了?
[url=]35~110kv變電站設計規范[/url]
分享一下,,國網公司110kV變電站通用設計規范,,希望能夠對大家有用。
1 220kV變電站防雷接地設計的原則 依照我國變電站接地設計規范的相關要求,,變電站接地的電阻值不可以超過0.5兆,,因為220kV變電站中的各級電壓母線接地的故障電流相對較大,所以難以與相關規范中的要求相符,。因此,,當前的標準在使得條件得以滿足的情況下將許可電阻值放寬到5兆,換言之,,并非變電站中全部的接地電阻只要滿足5兆就達標,,其還有一定的條件制約。變電站接地標準中明確地規定,,一定要采取適當的隔離措施使得轉移點位所導致的危害得以有效避免,;因為短路電流非周期分量會對接地網產生一定的影響,所以在其電位升高的情況下,,3~10kV變壓器不應該做動作或在動作之后不可受到損壞,;對接地應采用均壓的方法,而且對跨步電位差與接觸電位差應該開展必要的驗算,,觀察其是否與相關要求相符,。為了使接地規程中的要求得以滿足,在接地故障電流較大的時候,,應盡可能使得接地電阻值不斷降低,。 2 220kV變電站防雷接地設計相關內容 2.1 設置接地網間距 在過去的變電站接地設計中,接地網均壓導體都是根據5m,、7m,、10m等間距開展布置,,由于受到端部效應與鄰近效應的影響,邊角網
請問誰有防雷設計規范或哪里可以找到呢?大連屬于多雷區嗎,?現有3層樓的房屋,,需要進行防雷設計嗎?地點在大連附近的海邊,!謝謝相告,!
移動通信基站防雷與接地設計規范YD5068-98 --------------------------------------------------------------------------------移動通信基站防雷與接地設計規范YD5068-98 1 總則1.0.1 為防止移動通信基站遭受雷擊,確保移動通信基站內設備的安全和正常工作,,確保構筑物,、站內工作人員的安全,特制定本規范,。1.0.2 本規范適用于新建移動通信基站的防雷與接地設計,。對于改建、擴建移動通信基站的防雷與接地設計,,已建基站的防雷與接地技術發行亦可參照執行,。設在綜合通信樓內移動通信基站的防雷與接地設計應按YDJ26-89《通信局(站)接地設計暫行技術規定》與本規范一并執行。對于利用商品房(居民住,、高用辦公樓等)作機房的通信基站,,亦應參照本規范執行,其地網應根據現場環境條件的呆能進行布設,,但機房的工作接地,、保護接地、建筑防雷接應共用一個地網,。1.0.3 移動通信基站的防雷與接地設計應本著綜合治理,、全方位系
1 用途要求 本技術規范僅適用于新建住宅區的供電工程。 2 本條件制定依據 根據國標(GB),、IEC及北京供電局的有關規定,。 3 使用條件 3.1 電網運行條件 3.1.1額定電壓 10千伏 3.1.2最高電壓 12千伏 3.1.3額定頻率 50赫茲 3.1.4 10千伏配電網中性點中性點經小電阻接地。
2011版-----35-110KV變電站設計規范
知識點:智能變電設計規范
新的110kV變電站通用設計規范,,發來和大家共享,,需要可以下載。
上傳《建筑物防雷設計規范2010》供大家學習
建筑物防雷設計規范宣貫
一個倉庫的接地,,我在倉庫基礎內敷設了-40*4的熱鍍鋅扁鋼作為接地體,,當接地電阻達不到要求時,補打接地極,。但審核人說,,除了這個,,還應在建筑物外圈再做人工水平接地帶,,與基礎接地相連,。他的依據是防雷規范的4.3.4條。4.3.4 外部防雷裝置的接地應和防接閃電感應,、內部防雷裝置,、電氣和電子系統等接地共用接地裝置,并應與引入的金屬管線做等電位連接,。外部防雷裝置的專設接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體,。我認為4.3.4條不是要求在外面圈環形接地體,當是防雷裝置專設(與其它接地系統分開時)才要求的,。不知道可不可以這樣理解,?
國家電網110kv變電站通用設計規范,變電土建設計的同行可以加我qq445189376交流
一個220kv的變電站,,110kv 220kv 10kv開關場以及保護室的接地點因該怎么選擇,。一次的接地和二次的接地是連通的嗎?哪位朋友有這方面的資料,,能否上傳來學習一下
我想知道最新的變電站二次設計有些什么內容,?大俠,,能否提供一個完整的110KV,或220KV,,或35KV的施工圖圖紙目錄,?
變電站防雷設計規范
變電站防雷設計規范專題,為您提供變電站防雷設計規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與變電站防雷設計規范 相關的專業交流討論,,更多變電站防雷設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度